05.02.2013 в 01:07:54
Vptek написал : Пусковые токи не нагревают кабель до состояния возгорания.
сечение кабеля выбирается исходя из тока и падения напряжения в линии
05.02.2013 в 10:01:58
Solovey написал : Сами себе противоречите этими фразами.
Не противоречу. Я просто хотел обратить внимание на последовательность. Автомат выбирается в первую очередь, а после уже кабель. В итоге сечение кабеля зависит уже не от того тока, который может создать нагрузка (нагрузка может измениться преднамеренно или аварийно), а от номинала автомата (в зависимости от токоограничивающих свойств защитного устройства).
далее, если есть необходимость (а в обычной квартире её как правило нет) проверяем по падению напряжения и т.д.
avmal написал : Про выбор сечения кабеля и защитное оборудование для него до мельчайших подробностей расписано в нормативных требованиях и то, что вы предлагаете выбирать кабель под номинал автомата уже является их нарушением.
это в каких нормативах так сказано?
05.02.2013 в 10:15:21
Кабель выбирается под нагрузку. А защитный автомат для кабеля - такой чтобы обеспечить питание нагрузки и сохранить кабель. Всё остальное - переливание из пустого в порожнее.
05.02.2013 в 10:28:10
web-rr написал : Кабель выбирается под нагрузку. А защитный автомат для кабеля - такой чтобы обеспечить питание нагрузки и сохранить кабель.
допустим, нагрузка 35 А 220 В. Какой кабель выберете?
05.02.2013 в 11:25:08
Alexiy написал : допустим, нагрузка 35 А 220 В. Какой кабель выберете?
Род нагрузки? Протяжённость линии? Способ прокладки?
05.02.2013 в 16:00:23
Alexiy написал : Сообщение от avmal
Род нагрузки? электрокалорифер Сообщение от avmal
Протяжённость линии? 20 м Сообщение от avmal
Способ прокладки? открыто по поверхности
Кабель 3х6,0 с защитой номиналом автомата 40А.
05.02.2013 в 16:14:02
avmal написал : Кабель 3х6,0 с защитой номиналом автомата 40А.
Совершенно верно! А тупо по таблицам проходит кабель 4 мм2, но из-за номинала автомата в 40 А приходится брать сечение кабеля на ступень больше.
Теперь другой пример: всё то же самое, но длина лини до потребителя 200 м (ну, допустим)...
05.02.2013 в 16:17:43
Скорпион написал : Меняю проводку дома. Хочу проложить для трех кондиционеров отдельные линии от отдельных автоматов.
Будет одна инверторная мультисплит-система (с двумя внутренними) блоками. По характристикам на сайтах производителей, общая потребляемая мощность у нее не более 3 кВт.
К ней проложу провод NYM 3х2,5.
И еще будут две инверторные сплит-системы. Потребляемая мощность каждой не более 1 кВт, и при охлаждении и при обогреве. Провода NYM 3х1,5 хватит же для них? Отдельный провод у каждой будет.
хватит с лихвой
05.02.2013 в 18:13:43
Alexiy написал : всё то же самое, но длина лини до потребителя 200 м (ну, допустим)...
тут уже экономически надо считать, особенно если калорифер включен постоянно
p.s. эээ, калорифер 8 кВт и однофазный да на 200 метров, да Вы батенька извращенец
05.02.2013 в 23:16:51
Alexiy написал : Совершенно верно! А тупо по таблицам проходит кабель 4 мм2, но из-за номинала автомата в 40 А приходится брать сечение кабеля на ступень больше.
Теперь другой пример: всё то же самое, но длина лини до потребителя 200 м (ну, допустим)...
Для линии 200 метров кабель придется брать 25 кв.мм. При токе 35 А потери составят около 5%. Автомат 40 А с характеристикой "В". Автомат С40 может не отключиться при КЗ в калорифере. Сопротивление петли фаза -ноль составит 0,35 Ом - это только кабеля. Плюс сопротивление петли до кабеля (трансформатор, кабель до ВРУ).
Любое упоминание о сечении кабеля для групповой линии без указания длины этой линии есть тыкание пальцем в небо.
Alexiy написал : ваши проблемы. мы уже несколько проектов защитили где на розетки в 16 А под защитой автоматов в 16 А для обогревателей по 2 кВт каждый прокладывается кабель ВВГ 3х16 мм2!!! а всё потому, что по невозгоранию не проходило низшее сечение. В будущем подумаем, конечно, насчёт установки дополнительной ступени селективности чтоб таких страшных ситуаций избежать.
ничего страшного. Это верно. Проверка на потери напряжения и невозгорание на выбор автомата никак не влияют - только на кабель, потому что автомат уже выбран.
А какая была длина линии 16 кв. мм , отходящая от автомата 16 А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу