17.02.2013 в 13:56:36
SergeySL написал : Проверял в закрытой комнате на сигаретном дыме. Вечером с выключенным светом и включенной подсветкой вытяжки хорошо видно, куда уходит дым.
Для чистоты эксперимента нужно дать поработать зонту некоторое время, дабы стабилизировать пониженное давление в квартире, а потом уже "курить" и смотреть, куда дым идетЬ:).
17.02.2013 в 14:11:45
Андрей_К написал : Даже если все закрыто, то небольшой еле заметный естетсвенный приток всегда будет иметь место через естественные отдушины и щелки.
А вот и не будет. Если все позакрывать, то будет перетягивание каналов с соседскими запахами(многоэтажный дом) или обратная тяга.
17.02.2013 в 14:13:19
Андрей_К написал : При готовке лучше приокрывать в кухне. Готовка идет не быстро и зимой всю комнату выстудите и если дети на полу возятся, то можно простудить сквозняком.
Ну зимой другое дело...Но открывать не настежь, а так...микропроветривание.
17.02.2013 в 14:37:53
Пошла философия. У автора темы была другая проблема :)
17.02.2013 в 20:23:26
Философия всегда одна, лишнего воздуха в квартире нет, сколько ушло столько и пришло, и вся суть в том откуда пришло. Из мест которые вы специально предусмотрели для входа воздуха или из вентиляционного канала санузла, неплотностей в межэтажном перекрытии в местах прохода стояков канализации, водопровода или отопления. Весь вопрос откуда пришёл воздух, с улицы чистый или от соседей уже использованный ими.
17.02.2013 в 22:03:39
Medtech написал : Философия всегда одна, лишнего воздуха в квартире нет, сколько ушло столько и пришло, и вся суть в том откуда пришло. Из мест которые вы специально предусмотрели для входа воздуха или из вентиляционного канала санузла, неплотностей в межэтажном перекрытии в местах прохода стояков канализации, водопровода или отопления. Весь вопрос откуда пришёл воздух, с улицы чистый или от соседей уже использованный ими.
То, что идет с плиты, не воздух, который был в квартире. Притоки свежего воздуха лучше всего организовать с улицы (открыть окно настолько, чтобы не было очень холодно), а вытяжку подключить герметично, на сколько это возможно. У меня так, и я доволен. Пока не было вытяжки, периодически были ароматы от соседей, поэтому не жалею, что не нашел э/м клапан.
17.02.2013 в 22:47:41
SergeySL написал : У меня так, и я доволен. Пока не было вытяжки, периодически были ароматы от соседей, поэтому не жалею, что не нашел э/м клапан.
SergeySL написал : вытяжку подключить герметично, на сколько это возможно. У меня так, и я доволен.
А раз вы довольны, то и все довольны:))))
18.02.2013 в 10:01:23
пяпа написал :
- Запахи от соседей из вент. каналов вполне себе возможны, если нет притока свежего воздуха с улицы.
2.Если соседи додумаются поставить более мощную вытяжку, чем у вас, то запахи могут таки пробраться, тем более если см. п.1.
У меня вытяжка с обратным клапаном. Соседских запахов никогда не будет :)
18.02.2013 в 12:20:07
SergeySL написал : У меня вытяжка с обратным клапаном. Соседских запахов никогда не будет
А вот и не угадали. Клапан не герметичен ввиду своей конструкции и если будет переток, то запах появится, но в небольшом обьеме.
18.02.2013 в 13:17:06
Андрей_К написал : А вот и не угадали. Клапан не герметичен ввиду своей конструкции и если будет переток, то запах появится, но в небольшом обьеме.
С середины декабря (с момента установки) не появлялся. Интересно, чем нужно дуть соседям, чтобы около двух метров трубопровода, идущего вниз, с тремя коленами и клапаном продуть. Еще и тяга отличная в вентканале, возможно из-за того, что дом новый.
18.02.2013 в 13:36:01
SergeySL, У вас отличный дом, отличная тяга в вентканале, остаётся только порадоваться за вас, а у топикстартера другие проблемы, не идёт... возможно и дом старый и вентканал забит, а может и одна имитация. Вы хотя бы рассказали о своих условиях, а топикстартер молчит.
18.02.2013 в 13:40:32
Medtech написал : SergeySL, У вас отличный дом, отличная тяга в вентканале, остаётся только порадоваться за вас, а у топикстартера другие проблемы, не идёт... возможно и дом старый и вентканал забит, а может и одна имитация. Вы хотя бы рассказали о своих условиях, а топикстартер молчит.
А у него все просто - поток из вытяжки частично вылетает через вентиляционные щели, все решения подсказали. Я вступил в спор по поводу притока и оттока воздуха. В свое время намучился с вентиляцией ямы в гараже, поэтому вопрос интересен :)
18.02.2013 в 15:20:32
SergeySL написал : У меня вытяжка с обратным клапаном. Соседских запахов никогда не будет
Это лепестково-плёночный что ли на выходе внутри зонта? Или типа "дверца" со смещенной осью в тройнике, или в отдельном месте?
18.02.2013 в 15:28:49
пяпа написал : Это лепестково-плёночный чтоль на выходе внутри зонта ? Или типа "дверца" со смещенной осью в тройнике, или в отдельном месте?
Дверца двойная пластиковая на выходе зонта:
18.02.2013 в 15:32:19
SergeySL написал : Интересно, чем нужно дуть соседям, чтобы около двух метров трубопровода, идущего вниз, с тремя коленами и клапаном продуть.
Да там может и поболее 2 метров путь быть. Запахи могут придти из вент. каналов сан узла, кухни, в открытую форточку, между перекрытиями щели, под плинтусами, щели в сантех. шкафу, через входную дверь и проч. Достаточно, чтобы была обратная тяга в каком-то канале, закрытые окна, работающий зонт и проч.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу