Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.04.2013 в 13:11:00

eraseral написал : стоит ли мне вообще дергаться и теми или иными путями получить повторное заземление на опоре?

да

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

02.04.2013 в 13:55:05

eraseral написал : опоры ж/б

"2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор."

0
eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

03.04.2013 в 22:53:07

ksiman написал : Также имейте в виду что с этой линии не получится снять более 40А без существенного падения напряжения

кстати нашел: Длительный допустимый ток для СИП : при температуре 20 гр.С - 93А, при 30 гр.С -84А (тут все понятно, проблем не будет.) Падение напряжения В/А, км - 3.98 в моем случае получится падение около 0.4 В/А. как практически это будет выглядеть? каждые 10А будут просаживать на 4 вольта? нашел калькулятор падения напряжений - он расчитал: сип 2х16, при 100м длины, 40А падение на 14В. так верно?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.04.2013 в 22:58:16

eraseral написал : Падение напряжения В/А, км - 3.98 в моем случае получится падение около 0.4 В/А.
как практически это будет выглядеть? каждые 10А будут просаживать на 4 вольта?

При длине СИП 130м, просаживаться будет на 5В на каждые 10А

0
eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

03.04.2013 в 23:17:51

спасибо. вобщем формула ясна. по яндекс космоснимкам 94 метра+ подъемы опуски -110м от силы. примерно и получится 50А -200В. но всеравно лучше чем у многих там, на одной ветке кучей сидят.

0
eraseral
eraseral
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 74

06.04.2013 в 10:49:46

так что ? можно считать что оптимальной в моем случае будет схема ТТ? (+желательно сделать повторное заземление на опоре?) как думают уважаемые гуру?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2013 в 12:33:49

eraseral, оптимально - трехфазный ввод с полноправным PEN, система TN-C-S и повторное заземление на вводе.

В случае двухпроводной ВЛ(И) - да, не остается ничего, кроме

eraseral написал : в моем случае будет схема ТТ? (+желательно сделать повторное заземление на опоре?)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу