Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2013 в 01:31:41

SergeyTok написал : Пожалуйста, подскажите, на латунной подводке полотецесушителя появились 2 белых пятна, похожих на коррозию. До этого года два назад полотенцесушитель из нержавейки пробило коррозией. перекрыли подводки, теперь полотенцесушитель не действующий. теперь возникли эти пятна на латунном кране. Подводка от стального стояка через латунный шаровой кран к металлопласчтиковым трубам. Коррозия ли это, как с ней бороться и что вообще-то делать, как срочно нужно менять подводку

Выкинуть дерьмо-кран, поставить нормальную, качественную, арматуру.

AndyMirror написал : Хотелось бы разобраться с этим фактом. Может забило ржавчиной полотенчик?

Ну разберетесь вы с этим "фактом" - дальше что? Как это поможет вам, или ТС? Я так предполагаю, раз дерьмо-кран стоит сейчас - то и раньше стоял дерьмо-полотенчик. Вот и вся недолга.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.03.2013 в 01:58:38

Stc написал : Ну разберетесь вы с этим "фактом" - дальше что? Как это поможет вам, или ТС? Я так предполагаю, раз дерьмо-кран стоит сейчас - то и раньше стоял дерьмо-полотенчик. Вот и вся недолга.

Экий вы шустрый. Человек выкидывает деньги на ветер, а вы ему предлагаете продолжать в том же духе. Настоящий сантехник. ;)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.03.2013 в 12:04:10

АлекСАН_dr написал : Если это и коррозия, то не электро-....по воде цепь разомкнута т.к. краны перекрыты.

Краны не похожи на полипропиленовые... А Вы не похожи на человека, хоть чуть соображающего в электричестве.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.03.2013 в 12:50:26

psnsergey написал : А Вы не похожи на человека, хоть чуть соображающего в электричестве.

Для тех, кто хоть чуть-чуть не соображает: В ПС воды нет, бо дырявый, в фитингах МП есть диэлектрическая прокладка, МП- диэлектрик, есть стальной байпас. Последнего достаточно для исключения вероятности электрокоррозии.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

01.03.2013 в 12:58:25

SergeyTok - на сей счет уже были мнения и приведены подробные примеры с фотографиями

Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более

благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140840&page=3&highlight=%E2%FB%F9%E5%EB%E0%F7%E8%E2%E0%ED%E8%E5+%F6%E8%ED%EA%E0

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.03.2013 в 13:05:12

psnsergey написал : А Вы не похожи на человека, хоть чуть соображающего в электричестве.

psnsergey, Это публичное личное сообщение.)) Знаете чем, в числе прочего, умный от дурака отличается? Умный знает много и, в том числе, то, насколько это мало в относительном выражении от бесконечности. Дурак этого не знает и по этой причине считает себя умным.

Это умозаключение- моё. При цитировании не забудьте "(с)")))

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.03.2013 в 13:10:13

Tehnik-san написал : на сей счет уже были мнения и приведены подробные примеры с фотографиями

Tehnik-san, Всё так, но здесь разные фитинги и, значит, металл разный. Кран бугатти, отвод вальтек.. ?? Возможно, причина в отсутствии циркуляции и, следовательно, в наличии отложений окислов железа, провоцирующих коррозию. По этой причине пятна снизу.. Мне известны случаи (фото я выкладывал) сквозной коррозии оцинковки и чугунного отвода и в обоих случаях свищи были снизу. При этом скорость циркуляции была низкой- схема подключения гравитационная. Здесь скорости никакой- краны перекрыты. Зато высокая вероятность отложений в тупиках из-за смещённого байпаса. Склоняюсь к этой версии.. И, если я прав в своём предположении, подача на этом стояке сверху. Поэтому в верхний аппендикс грязь и задувает..

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

01.03.2013 в 15:44:22

АлекСАН_dr- не буду спорить, но задайтесь вопросом, почему гарантии у некоторых производителей (к примеру хотя бы Бологовские шар.краны) составляют именно этот срок ))

SergeyTok написал : МП на полотенцесушителе 7 лет,

... наверно научены горьким опытом, т.е. больше чем на 7 лет службы такие сплавы видать и не рассчитаны ?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.03.2013 в 16:00:23

Tehnik-san написал : АлекСАН_dr- не буду спорить, но задайтесь вопросом, почему гарантии у некоторых производителей (к примеру хотя бы Бологовские шар.краны) составляют именно этот срок ))

Дык...я не спорить предлагаю, просто предложил версию, объясняющую конкретную ситуёвину: А именно: тупиковый аппендикс из латуни по ходу циркуляции воды в системе со стальными стояками.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.03.2013 в 16:03:28

АлекСАН_dr написал : Для тех, кто хоть чуть-чуть не соображает: В ПС воды нет, бо дырявый, в фитингах МП есть диэлектрическая прокладка, МП- диэлектрик, есть стальной байпас. Последнего достаточно для исключения вероятности электрокоррозии.

АлекСАН_dr написал : Это публичное личное сообщение.)) Знаете чем, в числе прочего, умный от дурака отличается? Умный знает много и, в том числе, то, насколько это мало в относительном выражении от бесконечности. Дурак этого не знает и по этой причине считает себя умным.

Это умозаключение- моё. При цитировании не забудьте "(с)")))

Точно. А теперь заслушаем не то, что Вы якобы имели в виду и теперь нам, неразумным, разжёвываете, а то, что сказали:

АлекСАН_dr написал : по воде цепь разомкнута т.к. краны перекрыты

Т.е. декларируется причинно-следственная связь: кран перекрыт - цепь разомкнута. Финита. :)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.03.2013 в 16:07:17

АлекСАН_dr написал : предложил версию, объясняющую конкретную ситуёвину: А именно: тупиковый аппендикс из латуни по ходу циркуляции воды в системе со стальными стояками.

Подшламовая коррозия среди сантехнических сплавов существенна только для сплавов на основе железа, особенно нержавейки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу