алекс851 написал :
я лично видел на этом объекте стальную трубу проржавевшую до дыр за 3
года,мне что теперь стали не доверять?
Труба была отопительной? У меня тоже есть пример стремительной коррозии ГВС контура большого дома, которая случилась, по заключению НИИ коррозии, по причини наличия цинка на поверхности стали. Из-за неисправности регулятора температуры на теплообменнике ГВС температура воды периодически поднималась до 80 - 90 градусов. При этой температуре цинковое покрытие трубы ускоряло коррозию стали. Я не химик, и для меня эта информация оказалась неожиданной.
Я видел график деградации полипропилена от давления и температуры. Безрадостно смотрится.
Объект на котором пришлось стыковать и 75 и 110 мм - реконструкция большого здания ЗВИ под арендные офисы. Заказчик был ангажирован на Пилсу и он её получил. Замена материала обсуждению не подлежала. Но я как то даже не стал интересоваться существованием стягивающих машин для ППРК. Ни разу не видел их на выставках и не предполагал, что они существуют. Зато машины для сварки полиэтилена встык есть у всех производителей инструмента.