29.10.2013 в 10:08:19
Ребят!!! есть рехау стабил, а есть рехау флекс. В чём разница??? Буду ставить рехау стабил пресс.
29.10.2013 в 10:16:29
Армированная и не армированная.
29.10.2013 в 10:20:17
понял))) Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
29.10.2013 в 10:21:02
Дима64 написал : Ребят!!! есть рехау стабил, а есть рехау флекс. В чём разница??? Буду ставить рехау стабил пресс.
Стабил имеет меньший коэфф. теплового расширения. Чуть выше рабочая температура. Непроницаем для кислорода. Меньше минимальный радиус изгиба. Больше отличий в потребительских свойствах нет.
29.10.2013 в 10:23:14
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29.10.2013 в 10:27:39
Братья Марио, а какой пекс, подходящий для водоснабжения, можно прессануть радиальным прессом с ТН-губками? Чё-то не охота заморачиваться диэлектр. вставками к водогрею, и искать, где дадут инс-т Рехау в нагрузку к четырем фитингам(нигде, я думаю). Такой же трубой, как 20-й МП нормально было было, как мне кажется.
29.10.2013 в 10:32:32
Любой, подходящий под фитинг ТН. Например 20х2,0.
29.10.2013 в 10:35:58
валтек красный и его же фитинги
29.10.2013 в 10:39:24
SCB написал : Любой, подходящий под фитинг ТН. Например 20х2,0.
Собственно, я такого ответа и ожидал. А фитинги тоже какие понравятся? Под пекс должны быть без резинок на штуцере, да?
29.10.2013 в 10:53:31
Warhamster написал : НУУУУУ!:mad:
да ладно! если лично себе,тогда звиняйте)))
29.10.2013 в 14:54:11
Дима64 написал : есть рехау стабил, а есть рехау флекс. В чём разница??? Буду ставить рехау стабил пресс.
Сам вопрос говорит о недостаточной погруженности в тему. Разница не только в армировании, но и в разном монтажном инструменте. Есть разница и в присоединении к радиаторам.
29.10.2013 в 14:57:12
Warhamster написал : а какой пекс, подходящий для водоснабжения, можно прессануть радиальным прессом с ТН-губками?
А что мешает подводку к бойлеру выполнить на гаечных фиттингах для Пекс?
29.10.2013 в 17:07:33
Warhamster написал : Под пекс должны быть без резинок на штуцере, да?
Необязательно. МП труба тоже из РЕХ сделана.
30.10.2013 в 22:30:05
cineman написал : А что мешает подводку к бойлеру выполнить на гаечных фиттингах для Пекс?
Они с заужением, как и для МП? Или к ним нужен экспандер?
Мешает сделать вообще как положено отсутствие инструмента для ПЕКС, и наличие оного для МП.
"Гаечные" фитинги, я думаю, не лучше в плане надежности чем прессовые, а если они тоже с заужением - смысла в них нету для меня.
SCB написал : Необязательно. МП труба тоже из РЕХ сделана.
Слоеный и монолитный пексы должны отличаться по механическим свойствам, как мне кажется. Не даром же концовки под МП идут с резинками, а под ПЕКС - без.
Ну и Вы говорите "необязательно" - как это понимать: желательно штуцеры без резинок, но если есть только для МП - сойдут и такие? Или Вы что-то иное имели в виду?