Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 10:41:46

k0stjan Вы хоть тогда или нарисуйте или подробно объясните какие стены в интересующей комнате являются глухими, наружними, с окнами. Раз картинка не от вашей квартиры. Может дадите от Вашей чтобы не было кривотолков?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 10:47:17

k0stjan, что у Вас вместо балкона по левой стене? Улица, соседи, термошов между подьездами? Двери на балкон тоже, наверное, нет?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

23.04.2013 в 11:03:40

Inch1964, Слева соседи в другом подъезде. Соответственно и двери тоже нет. Снизу лоджия. Окна выходят на юг.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 11:27:12

k0stjan Смотреть, конечно, нужно глазами, насколько хорошо герметизирован термошов между подъездами. Т.е. рассматривать ли левую стену как холодную или нет.

Что же Вы так скупо отвечаете на вопросы? Спрашивал, какое у Вас расстояние от чистового пола до нижней плоскости подоконника.

Какая ширина оконного проема? С балконной дверью, и без нее. Какая ширина простенков слева и справа от оконного проема?

Также не ответили, допускает ли давление использование у Вас пласинчатых радиаторов....

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 11:38:38

k0stjan, на комнату 34,7 кв.м. если исходить из нормы 100 Вт/кв.м нужно 3470 Вт. Всегда берут с запасом как минимум 20%. Итого 4164 Вт. Коэффициент для угловых помещений берем равным 1,0.

При тепловом режиме 75/65/20 нужен радиатор типа 33 высотой 900 и шириной 1200 мм. 3857 Вт. Или эквивалентных по мощности два.

При тепловом режиме 70/55/24 нужен радиатор типа 33 высотой и шириной 1800 мм. 4037 Вт. Или эквивалентных по мощности два или более.

Это для радиаторов Керми.

А биметал нужно пересчитывать исходя из производителя и его типоразмера. Если хотите пересчитать паспортную мощность, можете использовать грубо коэфф. 2,0. Т.е на 1 кв.м - 200 Вт по паспорту радиатора. Потому, что радиатор в квартире примерно столько и дает. Например же для теплового режима 70/55/24, вообще нужно брать коэффицент 2,37

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

23.04.2013 в 11:52:36

Inch1964 написал : Смотреть, конечно, нужно глазами, насколько хорошо герметизирован термошов между подъездами. Т.е. рассматривать ли левую стену как холодную или нет.

Затрудняюсь ответить насчет герметизации, но стена зимой не была холодной.

Inch1964 написал : Что же Вы так скупо отвечаете на вопросы? Спрашивал, какое у Вас расстояние от чистового пола до нижней плоскости подоконника.

Какая ширина оконного проема? С балконной дверью, и без нее. Какая ширина простенков слева и справа от оконного проема?

Скупо отвечаю т.к. я там еще пока не живу и сейчас там не нахожусь. Так что конкретных цифр сказать не могу.
Выглядит это так

Расстояние от пола до подоконника там весьма большое.

Вот пример батареи 500 мм в нашем доме. Высота подоконников во всем доме одинакова.

Так что думаю, что 350 тут будет смотреться не очень.

Inch1964 написал : Также не ответили, допускает ли давление использование у Вас пласинчатых радиаторов....

Не знаю, но честно-говоря, хотелось бы обойтись биметаллом.

Inch1964,

Вы не туда посмотрели! Комната 20 кв.м. 34 - это, вероятно жилая площадь :)

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 12:22:51

k0stjan написал : Скупо отвечаю т.к. я там еще пока не живу и сейчас там не нахожусь. Так что конкретных цифр сказать не могу. Выглядит это так

Вы не туда посмотрели! Комната 20 кв.м. 34 - это, вероятно жилая площадь :)

Извиняюсь. Если 20 кв.м - то биметалла, который по паспорту 192 Вт, будет нужно:

  1. При тепловом режиме 75/65/20 одна секция 572 мм высотой будет давать приблизительно при правильном расположение и диагональном подключении - 110 Вт. Уменьшающий коэфф. - 1,72

  2. При тепловом режиме 70/55/24 - при тех же условиях - 104 Вт. Уменьшающий коэфф. - 1,842.

Реально же в квартиры крайне редко подают 70 градусов теплоноситель. Обычно максимум 60 градусов. Поэтому реальный тепловой режим с учетом не очень хорошей циркуляции будет примерно 60/50/24 (дельта Т=31 гр). Уменьшающий коэфф. приблизительно 2,26...

Вот и считайте. Квадратуру комнаты умножайте на 120, получите нужную мощность, в Вашем случае 2400 Вт. В магазине Вам говорят, что это конкретный радиатор якобы имеет мощность 192 Вт. 192 делите на 2,26, получите столько, сколько даст Вам этот радиатор в Вашей квартире, т.е 84,96 пусть 85 Вт.

Теперь 2400 Вт делите на 85 Вт, и получаете сколько Вам нужно радиаторов. Т.е 28 радиаторов. И термоголовки на них

Расчет дан исходя из того, что Вы любите дома 24 градуса тепла. Также, что Ваш дом имеет теплопотери 120 Вт/кв.м. И не любите сидеть в духоте и дышать фенолами и стиролами, а любите проветривать помещения (ставить окно в режим микропроветривания).

Если же подсчитать исходя из 18 градусов у Вас дома, то радиаторов потребуется гораздо меньше. Если дом имеет мЕньшие на самом деле теплопотери, то значит радиаторов тоже потребуется значительно меньше. Прямо пропорционально расчетному значению.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 12:34:27

k0stjan, Вы мне скажите какая ширина окна и балконной двери, какие теплопотери у Вашего дома в техпаспорте, хорошая ли циркуляция, какую температуру Вы хотите у себя дома иметь в любой мороз? Тогда можно будет подсчитать более конкретно.

А вообще, вопрос не стОит и "выеденного яйца". Вам не надоело гадать на кофейной гуще? ;) Ведь народ сразу и правильно посоветовал ставить биметал во всю ширину оконного проема, но с термоголовками. Неужели стоимость нескольких секций для Вас вопрос "жить или не жить"? ;) И не нужны будут все эти рассчеты. Как будто мы сверхбюджетный вариант отопления административного здания просчитываем, и экономим на каждой секции! ;) Еще и на термоголовке 400-500 рублей будем экономить?! :D

Поживете зиму, там видно будет. Будете мерзнуть, значит тепловизором найдете утечки тепла и устраните, или секций нарастите. Жары никогда не будет за счет термоголовок.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

25.04.2013 в 18:21:02

k0stjan написал : спрямлять один стояк, а на другой повесить батарею на 6 секций. На первый взгляд, минусов я не вижу.

минусы и в этом варианте есть .

большинство соседей думает так же как и вы : т.е. все подключаться на правый стояк - сильно понизят температуру теплоносителя . и слезут с левого стояка . есть смысл сделать все наоборот : больше секций повесить на левый стояк , и на всякий случай - меньше секций на правый , чтобы оставалась возможность их дорастить

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.04.2013 в 18:57:41

santex-SVAR, Может ты и прав ,но я в самом начале посоветовал ему хотябы узнать что есть эти стояки.,Кто подача,кто обратка? Ну а потом думать.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.04.2013 в 19:08:51

касимов написал : santex-SVAR, Может ты и прав ,но я в самом начале посоветовал ему хотябы узнать что есть эти стояки.,Кто подача,кто обратка? Ну а потом думать.

И еще не менее важно узнать направление движения теплоносителя в этих стояках. Чтобы биметалл грамотно поставить.

Вон santex-SVAR, знает проблему биметалла при нижней подаче, потому и на фото правильно все делает. Перекрест и диагональ - и все довольны.:)

0