Аватар пользователя
Ш.В.Н.

Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

27.04.2013 в 23:55:14

Internet написал : Вопрос перекрытия кранов на лето тут не причём.

Ш.В.Н. написал : На 3 этаже закрыли вентиля на лето,чтобы батареи не ржавели.

Ну Вам видней.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

28.04.2013 в 01:48:58

Ш.В.Н. написал : Я думаю нужно исходить конкретно из ситуации в доме.

а тут думать не надо, пусть думают кто стояки сливают и дом обслуживают...

Ш.В.Н. написал : риехали крутые мастера. Закрыли на чердаке,в подвале открутили заглушку для сброса. Воды вылелось немного, решили,что система слита. Резанули балгаркой на 5 этаже. Вся вода в квартире.

не такие уж крутые если резанули болгаркой....начнем с этого...крутые режут саблей...а если говорить о наличии мозгов, то резать надо после откручивания клапана....даже на конвекторе...а на чугуне-пробки....после прогревания её горелкой....

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

28.04.2013 в 10:12:39

Ш.В.Н. написал : Ну Вам видней.

Конечно видней, причём тут именно перекрытие на лето? А если они зимой бы перекрыли? Или в прочтённые сообщения Вы не вникаете принципиально? Мы обсуждаем то, что случится летом с радиатором при перекрытии одного, двух кранов, когда недобросовестные эксплуатирующие организации сливают систему. Вы нам пытаетесь втюхать историю о перекрытии стояка из-за того, что кто-то врезал на него краны и не поставил байпаса...

Олегович написал : не такие уж крутые если резанули болгаркой....начнем с этого...крутые режут саблей...а если говорить о наличии мозгов, то резать надо после откручивания клапана....даже на конвекторе...а на чугуне-пробки....после прогревания её горелкой....

ещё вариант сверлят шуруповёртом тонкое отверстие на трубе и хомут под рукой если что не так

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

28.04.2013 в 10:51:03

Ш.В.Н. написал : 10 этажный дом,на стояках конвектора без байпасов. ...На 3 этаже закрыли вентиля на лето,чтобы батареи не ржавели. Я думаю нужно исходить конкретно из ситуации в доме.

Интересно, умельцы с 3 этажа ремонт оплатили?

0
Аватар пользователя
Доктор Зло

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 316

28.04.2013 в 20:34:43

Олегович написал : выходит что все таки лучше перекрывать оба крана, и не открывать маевского....

Меня тоже очень интересует вопрос перекрытия обоих кранов в межотопительный сезон, и я лично считаю, что поступать именно таким образом вроде бы безопаснее, но в инструкции по эксплуатации на радиаторы Global Style 500 перекрывание обоих кранов прямо запрещено за исключением случаев технического обслуживания или замены радиаторов ( конечно же, без указания каких-либо причин, но и вряд ли стОит подвергать сомнению требования изготовителя ). Конечно, можно натянуть плановое отключение теплононосителя в межсезонье под понятие " техническое обслуживание ", но вряд ли это будет правильно.

В Интернете я нашёл весьма сомнительное объяснение относительно запрета на закрытие обоих кранов, основанное на том, что при высоких летних температурах оставшаяся в радиаторе вода расширится до такой степени, что разорвёт его, но, имхо, это не соответствует действительности.

Закрыть краны и открыть маевского ? Такой вариант мне также представляется сомнительным...

0
Аватар пользователя
Доктор Зло

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 316

28.04.2013 в 20:46:25

Internet написал : задавался подобным вопросом, только я спрашивал о перекрытии нижнего крана - чтоб теплоноситель не вытек оба крана перекрывать не стоит, особенно на алюминии ;)

А какая разница с точки зрения наличия теплоносителя летом в радиаторе при том, что будет перекрыт один кран, или же не будут перекрыты оба ?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

28.04.2013 в 20:50:43

Доктор Зло написал : А какая разница с точки зрения наличия теплоносителя летом в радиаторе при том, что будет перекрыт один кран, или же не будут перекрыты оба ?

Не знаю - пытаемся выяснить. Может никакой, а может и есть. На алюминии точно есть)))

0
Аватар пользователя
Доктор Зло

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 316

28.04.2013 в 21:03:30

Internet написал : Не знаю - пытаемся выяснить. Может никакой, а может и есть. На алюминии точно есть)))

Впрочем, разница, наверное, всё-таки есть, но это в том случае, если вода слита со всей СЦО. Тогда получается, что при закрытом нижнем кране радиатор будет почти полным. Но я выше читал, что при таком варианте всё равно будет подвергаться коррозии не только верхняя часть радиатора, из которой теплоноситель уйдёт самотёком, но и вся его остальная часть, так как кислород будет растворяться в воде и окислять остальную стальную поверхность.

А что думаете насчёт того, чтобы сперва перекрыть оба крана, затем приоткрыть маевского, чуть-чуть сбросить давление, а затем закрыть его ?

0
Аватар пользователя
Ш.В.Н.

Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

29.04.2013 в 15:00:19

Internet написал : когда недобросовестные эксплуатирующие организации сливают систему.

В этом году, в очередной раз, ЖЭК просит произвести замену и ремонт вентилей на отопление в подвале.Лично я не знаю,как заменить вентиль на обратке не сливая систему. На системе предусмотрена врезка для заполнения системы,но 15 подъездов сразу.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.04.2013 в 15:14:28

Доктор Зло написал : основанное на том, что при высоких летних температурах оставшаяся в радиаторе вода расширится до такой степени, что разорвёт его, но, имхо, это не соответствует действительности.

Соответствует ещё как! Нагреет солнышко радиатор до 30-40 °C - и приехали.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

29.04.2013 в 16:14:31

Ш.В.Н. написал : Лично я не знаю,как заменить вентиль на обратке не сливая систему.

Вентиль всё лето меняют чтоли? Или Вам просто нужно что-то написать в теме?

0
Аватар пользователя
Доктор Зло

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 316

29.04.2013 в 20:21:42

psnsergey написал : Соответствует ещё как! Нагреет солнышко радиатор до 30-40 °C - и приехали.

Скорее всего, Вы правы. Да и моя позиция практически всегда сводится к тому, что требования, изложенные в технической документации на изделие, необходимо соблюдать, особливо не парясь относительно причин. Нельзя перекрывать оба крана - и баста ! Кстати, на форуме уже была одна ветка под названием " Потекло из радиатора " ( к сожалению, не знаю, как ссылку оформить ).

Но дело в том, что меня вопрос отсечки радиатора путём закрытия обоих кранов интересует с точки зрения не столько коррозии, сколько из боязни затопления нижних этажей в то время, когда я физически не могу принять ровно никаких оперативных мер. Уж очень я не люблю доставлять людям проблемы, которых они не заслужили.

Возникает извечный вопрос : ЧТО ДЕЛАТЬ ?

  1. Не перекрывать краны на лето - и пусть по радиатору течёт водичка так, как ей вздумается. Чем опасен этот вариант при моём длительном отсутствии, чем отличается давление в системе летом от давления в отопительный сезон ?

  2. Перекрыть нижний кран - но при этом варианте водичка в радиатор всё равно поступает, и вероятность протечки радиатора сохраняется, да и делать это в целях защиты от коррозии нецелесообразно, так как полностью согласен с теми, кто пишет, что в Москве практически изжиты случаи слива теплоносителя на лето. Сам знаю по своему дому.

  3. Перекрыть оба крана, нарушив запрет производителя, и открыть маевского - с точки зрения безопасности это предпочтительнее, но как быть с коррозией, ведь вода уйдёт из верхнего коллектора ?

  4. Перерыть краны, открыть маевского, слить через него всё, что сливается, а потом снова его закрыть. Конечно, это тоже является нарушением, но расширение воды в радиаторе будет слабее, чем в случае одного только перекрытия кранов, да и из маевского ничего не должно потечь.

Что посоветуете ?

Кстати, я уже упоминал о разрешении изготовителя закрывать оба крана на время профилактических работ. Как Вы думаете, о каких таких профилактических работах на биметаллическом радиаторе может идти речь ?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

29.04.2013 в 20:47:45

Доктор Зло написал :

  1. Не перекрывать краны на лето - и пусть по радиатору течёт водичка так, как ей вздумается. Чем опасен этот вариант при моём длительном отсутствии, чем отличается давление в системе летом от давления в отопительный сезон ?

на мой взгляд с точки зрения безопасности затопления лучший вариант а почему так боитесь, что именно с радиатором что-то случится?

0
Аватар пользователя
Доктор Зло

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 316

29.04.2013 в 21:02:33

Internet написал : на мой взгляд с точки зрения безопасности затопления лучший вариант а почему так боитесь, что именно с радиатором что-то случится?

Пардон, но я не совсем понял : безопасность затопления - это как ? В смысле, что ничего с радиатором не должно случиться, или же затоплению не будет угрожать никакая опасность, и оно будет себе спокойненько происходить ?

А боюсь я того, что что-то случится с радиатором, на подсознательном уровне. Дело в том, что два года назад разорвало у меня ниппель на ГВС в том месте, где стояк при помощи этого самого ниппеля соединялся с внутриквартирной разводкой. Строительный брак, моей вины нет, нижние этажи практически не пострадали, а вот осадок остался. С тех самых пор, уходя из дома, отрубаю, на хрен, стояки. И вот по аналогии как-то мысли и на радиаторы перескакивают.

Что может случиться с радиатороми ? Не знаю, от того и опасаюсь. Global Ctyle 500, поставлены 17 апреля сего года, рабочее давление при горячем для этой поры теплоносителе держат, но вот опрессовку ещё не проходили. Насколько вероятен при таком раскладе вариант, что резко потекут ( не дай Бог, конечно же ), если краны не закрывать ?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

29.04.2013 в 21:08:59

Доктор Зло написал : Насколько вероятен при таком раскладе вариант, что резко потекут ( не дай Бог, конечно же ), если краны не закрывать ?

Глобал стаил вроде полный биметалл, не вижу причин для беспокойства. Вероятность такая же, как вероятность разрыва любого радиатора, если нет брака, то всё хорошо будет.

Доктор Зло написал : Пардон, но я не совсем понял : безопасность затопления - это как ? В смысле, что ничего с радиатором не должно случиться, или же затоплению не будет угрожать никакая опасность, и оно будет себе спокойненько происходить ?

:) неправильно выразился я, конечно я имел ввиду что ничег ос радиатором не должно случиться

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу