cineman написал :
Ничего не понял.
Если указана мощность радиатора при носителе 90/70 и воздухе +20, то эти цифры должны работать.
Не будут "эти цифры" работать!!! Потому, что для указанного Вами режима можно (и нужно) предположить, что средняя температура поверхности радиатора будет 80 градусов, и при температуре окружающего воздуха в 20, тепловой напор будет не 70 (дельта Т), а только 60!!!
Поэтому, нужно пересчитать для этого конкретно данного Вами режима РЕАЛЬНУЮ тепловую мощность радиаторов!
Но, с учетом того, что настенники (котлы) обычно ограничивают порогом в 80 градусов на подаче, то пересчитывать мощность радиаторов нужно уже не по "вашему", а по "всамделишному".
Вход в радиатор 70, выход 60 (это при грамотно спроектированной двухтрубной системе, с достаточным по мощности насосом). Следовательно средняя температура поверхности = 65 градусов.
Температура окружающего воздуха = 24 градуса. 65-24, получается тепловой напор = 41 градус!!! НО НИКАК не 70!!!
И, если производитель не указал величину экспоненты для пересчета, то приходится ОЧЕНЬ ТУПО пересчитать коэффициент (без экспоненты), который будет отображать понижение паспортной мощности радиатора_конвектора в реальном тепловом режиме. Т.е. 70/41= 1,7073 - вот Вам реальный понижающий коэффициент.
Поэтому, если на на секции написано, что она дает 200 Вт, при дельте Т=70, то в вышеуказанном режиме РЕАЛЬНО она будет давать ТОЛЬКО 200/1,7073=117,14 Вт!!!!