Может тупо стоит где-нибудь в углу и воздуха ему не хватает, а автоматика перестала работать и не отключает компрессор по датчику внутренней температуры? Кондей то во время установки дозаправляли?
27.05.2013 в 19:25:37
Может тупо стоит где-нибудь в углу и воздуха ему не хватает, а автоматика перестала работать и не отключает компрессор по датчику внутренней температуры? Кондей то во время установки дозаправляли?
27.05.2013 в 19:27:18
Продолжается гадание на "кофейной гуще" ... ;)
А "воз" и ныне там ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.05.2013 в 19:30:44
Бориска66 написал : Продолжается гадание на "кофейной гуще" ... ;)
А "воз" и ныне там ...
Не отрицаю. Просто on/off кондер, не инвертер, по идее как работает и как температуру регулирует - показал ему датчик внутренний заданную температуру - выключился компрессор, поднялась температура - включился компрессор. Я ведь прав? А тут как-будто автоматика и не работает у него...
27.05.2013 в 19:32:11
Тут косяк в гидравлике, а не в автоматике ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.05.2013 в 19:34:35
Бориска66 написал : Тут косяк в гидравлике, а не в автоматике ...
Тогда фреон мерить надо
27.05.2013 в 22:32:02
gotman написал : Тогда фреон мерить надо
"Василий Иванович и Петька летят на самолете, Василий Иванович за штурвалом, через некоторое время полета Василий Иванович спрашивает:
Так и тут, чего его мереть, фреон он и есть фреон ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.05.2013 в 22:45:37
Дикий + написал : Думаю, что сделали.
Будем надеяться ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.06.2013 в 13:24:34
Была похожая ситуация с Фуджи 24. Висит в серверной. По ходу были утечки, но когда стали диагностировать, 3мин работает ОК t ул. 25, t пом.24, 4БАР(стоит зимник), t всас. +6.5 град. Потом всас резко уходит в минус, обморозка и все прочие прелести...)) Через 10 мин. всё опять ОК при непрерывной работе. Борьба закончилась заменой фреона по весам+фильтр осушитель. Можно ругать)))))
PS. уставки температуры минимум, вентилятора максимум, фильтра чистые, расход нормальный..... По электрике тоже проблем нет.
В связи с этим, по моему ТС косяки с монтажом.
05.06.2013 в 18:48:05
48 бти, толстые трубы, паразитное дросселирование... Дам наводку , смотри изгибы перед наружником и во внутреннике...
06.06.2013 в 08:00:02
Jerome02 написал : Борьба закончилась заменой фреона по весам+фильтр осушитель.
И для чего фильтр ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...