gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

27.05.2013 в 19:25:37

Может тупо стоит где-нибудь в углу и воздуха ему не хватает, а автоматика перестала работать и не отключает компрессор по датчику внутренней температуры? Кондей то во время установки дозаправляли?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.05.2013 в 19:27:18

Продолжается гадание на "кофейной гуще" ... ;)

А "воз" и ныне там ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

27.05.2013 в 19:30:44

Бориска66 написал : Продолжается гадание на "кофейной гуще" ... ;)

А "воз" и ныне там ...

Не отрицаю. Просто on/off кондер, не инвертер, по идее как работает и как температуру регулирует - показал ему датчик внутренний заданную температуру - выключился компрессор, поднялась температура - включился компрессор. Я ведь прав? А тут как-будто автоматика и не работает у него...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.05.2013 в 19:32:11

Тут косяк в гидравлике, а не в автоматике ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

27.05.2013 в 19:34:35

Бориска66 написал : Тут косяк в гидравлике, а не в автоматике ...

Тогда фреон мерить надо

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.05.2013 в 22:32:02

gotman написал : Тогда фреон мерить надо

"Василий Иванович и Петька летят на самолете, Василий Иванович за штурвалом, через некоторое время полета Василий Иванович спрашивает:

  • Петька, приборы ???
  • 70
  • Что 70 ???
  • А что приборы ?" (с) ...

Так и тут, чего его мереть, фреон он и есть фреон ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

27.05.2013 в 22:43:53

Бориска66 написал : А "воз" и ныне там ...

Думаю, что сделали.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.05.2013 в 22:45:37

Дикий + написал : Думаю, что сделали.

Будем надеяться ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Jerome02
Jerome02
Новичок

Регистрация: 07.03.2011

Брянск

Сообщений: 40

05.06.2013 в 13:24:34

Была похожая ситуация с Фуджи 24. Висит в серверной. По ходу были утечки, но когда стали диагностировать, 3мин работает ОК t ул. 25, t пом.24, 4БАР(стоит зимник), t всас. +6.5 град. Потом всас резко уходит в минус, обморозка и все прочие прелести...)) Через 10 мин. всё опять ОК при непрерывной работе. Борьба закончилась заменой фреона по весам+фильтр осушитель. Можно ругать)))))

PS. уставки температуры минимум, вентилятора максимум, фильтра чистые, расход нормальный..... По электрике тоже проблем нет.

В связи с этим, по моему ТС косяки с монтажом.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

05.06.2013 в 18:48:05

48 бти, толстые трубы, паразитное дросселирование... Дам наводку , смотри изгибы перед наружником и во внутреннике...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

06.06.2013 в 08:00:02

Jerome02 написал : Борьба закончилась заменой фреона по весам+фильтр осушитель.

И для чего фильтр ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу