Аватар пользователя
Serguei

Местный

Регистрация: 18.02.2013

Москва

Сообщений: 10

16.07.2013 в 11:13:35

Для кондиционирования двух комнат и кухни был куплен канальник DAIKIN FDXS50F/RXS50K из-за возможности организации притока уличного воздуха во внутренний блок. Приточку предполагаю собрать из:

  1. Клапана с электроприводом
  2. Фильтра канального типа
  3. Нагревателя канального типа Вентилятор, думаю, не нужен т.к. во внутреннем блоке есть режим вентиляции, без кондиционирования. Все окна на одной стороне и выходят на северо-восток.10-ый этаж. С 7.00 до 13.00 очень жарко. От МКАД 500м. Вопрос к специалистам: будет ли нормально работать такая приточка и сколько могут стоить компоненты. Схема прилагается. Можно еще использовать пространство лоджии с правой стороны, где цифра 1,37
0
Вложение
Аватар пользователя
Алексей7575

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

16.07.2013 в 11:34:51

Вентилятор обязательно, ну и минимальный набор автоматики.

0
Аватар пользователя
Serguei

Местный

Регистрация: 18.02.2013

Москва

Сообщений: 10

16.07.2013 в 11:52:07

Алексей7575, Набор автоматики для согласования работы компонентов приточки? Ремонт не закончен - приходится экономить. Собирать,думаю, самостоятельно. А сколько будут стоить все компоненты? И сколько будет стоить проект(подбор компонентов)?

0
Аватар пользователя
Алексей7575

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

16.07.2013 в 12:01:45

Подождите, а в "гостиничных" блоках насколько я помню нет подмеса? Вроде был только в FBQьюшках? вы с маркировкой не напутали?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12710

16.07.2013 в 12:16:20

Будьте так добры, сечение воздуховодов которые "входят и выходят" в квартиру, озвучьте, плз .....

Алексей7575 написал : .... Вентилятор обязательно,....

В каком "месте" и для чего?????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Serguei

Местный

Регистрация: 18.02.2013

Москва

Сообщений: 10

16.07.2013 в 12:20:44

Алексей7575, Через смесительную камеру на входе внутреннего блока или через тройник на входном воздуховоде внутреннего блока.

0
Аватар пользователя
Serguei

Местный

Регистрация: 18.02.2013

Москва

Сообщений: 10

16.07.2013 в 12:25:50

Ким, "сечение воздуховодов которые "входят и выходят" в квартиру" это те через которые внутренний блок вдувает и выдувает? 125мм круглые.

0
Аватар пользователя
Алексей7575

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

16.07.2013 в 12:26:28

Serguei, Только через адаптер на заборе воздуха.

0
Аватар пользователя
Алексей7575

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

16.07.2013 в 12:27:28

Ким написал : В каком "месте" и для чего?????

для организации принудительного подмеса воздуха, или не согласны?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12710

16.07.2013 в 12:46:34

Алексей7575 написал : для организации принудительного подмеса воздуха, или не согласны?

Согласен - согласен. Но не в этом случае ..... А вот Вы согласны с

Serguei написал : ...сечение воздуховодов которые "входят и выходят" в квартиру" это те через которые внутренний блок вдувает и выдувает - 125мм круглые.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Алексей7575

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

16.07.2013 в 12:50:09

Ким, я вообще не согласен с выбором блока, дайкиновские "гостиничники" как правило, ни когда не разводятся воздуховодами, в крайнем случае только на одно помещение с длинной воздуховодов не более 2-х метров.(((

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.07.2013 в 12:52:01

Алексей7575 написал : Ким, я вообще не согласен с выбором блока, дайкиновские "гостиничники" как правило, ни когда не разводятся воздуховодами, в крайнем случае только на одно помещение с длинной воздуховодов не более 2-х метров.(((

Это утверждение можно к любому канальнику привязать, особенно к тем что по классу идут ниже высоконапорных ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Алексей7575

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

16.07.2013 в 12:53:48

Бориска66, Это утверждение из технических каталогов Дайкин, применительных к низконапорным канальным блокам гостиничного типа)))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12710

16.07.2013 в 12:59:09

Бориска66 написал : .... Это утверждение можно к любому канальнику привязать, особенно к тем что по классу идут ниже высоконапорных ...

Абсолютно правильно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Алексей7575

Местный

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

16.07.2013 в 13:02:11

Ким написал : Абсолютно правильно ...

Т.Е. к средненапорнику с 100 Па тоже?)))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу