Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу вашего совета. Планирую сделать подогрев площадки при въезде в гараж. Приезжаю на дачу раз в неделю, порой ночью, уставший и снег чистить в тягость. Ворота гаража выходят на дорогу и мешает въезду, в основном, тот снег, который нагребает во время прочистки трактор. Т.е. для того, что бы заехать необходимо сначала убрать разной высоты бугор от трактора, а потом вычистить 2 метра до ворот. Основная трудность заключается в том, что интенсивность нагрева в том месте, где наваливает трактор должна быть в несколько раз больше, чем перед воротами, где он падает естественным образом. На данный момент рассматриваю следующий вариант. Заливаю две армированные сеткой плиты, толщиной 15см. Между плитами, а так же между плитой и дорогой делаю компенсационный зазор. В каждую плиту вяжу к арматуре контур гидравлического теплого пола. В гараже ставлю электрокотел, насос и расширительный бак. Включается система через GSM-модуль по SMS. Потом, в процессе эксплуатации, прижимаю краном поток антифриза через тот контур, что у ворот, добиваясь равномерного таяния снега по всей поверхности въезда. Сточные желоба и труба до дренажа подогреваю саморегулирующимся кабелем. Вопросы такие: 1.Можно ли в моем случае применить нагревательный кабель? 2.Как не перегреть бетон? Если нужны датчики, то какие и как подключать? 3.Как правильно сделать компенсационный зазор между плитами? Буду признателен за любые советы и комментарии.