Юрий 304
Китайцы любую серию любого бренда за пол-цены предлагают. :(
22.07.2013 в 20:04:23
Юрий 304
Китайцы любую серию любого бренда за пол-цены предлагают. :(
22.07.2013 в 21:31:37
Bladiclab написал : Да хоть 10 разных движков. Ток рабочий и пусковой какой?
Да ничего на нём не написано. А разве сильно отличаются эти значения у движков с одинаковой мощностью? И если да, то отчего зависит? Какая обычно бывает сила тока при пуске, на холостых и при нагрузке у трёхфазного двигателя мощностью 2,8 кВт?
23.07.2013 в 02:06:56
ВитяК написал : Автомат ETI osp-6
Автоматы называются ЕТI Еtimаt.
ЕТI ОSР - ограничитель тока, ЕТI SV - рубильники.
23.07.2013 в 06:43:16
Abrikos написал : Не волнуйтесь, ОSР внутри тот же Еtimаt, есть оба расцепителя, только уставка электромагнита не указана, а тепловой наверное как-то по-другому настроен.
Тепловой: 1,1*Iн - неотключающий ток 1,4*Iн - отключение 2-900с 2,5*Iн - отключение 0,5-60с Электромагнитный: 10-20 номиналов
23.07.2013 в 06:51:33
ВитяК, обычно всё необычно. Если с заменой автомата сложно - найдите где нибудь токовые клещи. Измерьте ток на каждой фазе при пуске, холостом ходу и под нагрузкой. Если выясняется, что с движком всё нормально - то начните с замены автомата. Вместо "снежного человека ЕТИ" поставьте всеми любимый АВВ.
Иначе это гадание на кофейной гуще.
23.07.2013 в 06:56:29
ВитяК написал : А разве сильно отличаются эти значения у движков с одинаковой мощностью?
Бывает и довольно сильно
ВитяК написал : И если да, то отчего зависит?
От конструктивного исполнения
ВитяК написал : Какая обычно бывает сила тока при пуске, на холостых и при нагрузке у трёхфазного двигателя мощностью 2,8 кВт?
7-10 номиналов может быть...
23.07.2013 в 07:15:15
Abrikos написал : уставка электромагнита не указана, а тепловой наверное как-то по-другому настроен
23.07.2013 в 07:40:42
mvs87 написал : Вместо "снежного человека ЕТИ" поставьте всеми любимый АВВ.
Именно.
Особенно "порадовала" "" СПЕЦИФИКАЦИЯ"" на сайте производителя. Действительно "подробное" описание и характеристики, графики. Особенно в отношении "ограничителя мощности". На самом деле ограничитель :cool:.
23.07.2013 в 08:10:01
А почему решили, что это выбор ТС и что у него вообще есть выбор? Вероятно, этот аппарат "стоматологи" ставят всем поголовно. (Кроме тех, кто откупился.)
23.07.2013 в 08:36:40
ВТБ! т.е. против этих "педиатров" ничего не сделать? это же не приборы учёта, чтобы выёживаться по поводу моделей и поверке.. или не?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу