baziliov написал :
таким прибором сопротивление в единицы ом с приемлемой точностью не измерить.так только оценить,плюс минус трамвайная остановка:)
ким,откуда рабочий ток-автамат же через пол секунды вышибает.автар,че там с маслом-на запах цвет хотябы?
По-поводу масла не скажу - контур не трогал вообще...
Схема примерно такая...
Когда мы такие блоки ставили, то кидали питание отдельно на наружку и внутрянку, либо кидали патание на наружку кабелем большего сечения и от наружки запитывали внутрянку + межблочка...
Здесь они кинули питание на внутренний блок и по межблочке 2.5 кв запитали наружку...
На ту клему наружного блока, с которой должен приходить N от внутреннего просто кинули перемычку с клемы N, на которую приходит питание...
Когда я пришел смотреть этот кондер Электрик местный уже сменил питающий кабель, который подходит к внутреннему блоку на кабель большого сечения 4мм, до этого кондер питался по стандартному кабелю(я не помню какого он сечения, но по-моему 1.5мм), который должен по идее питать только внутренний блок, и вот этот старый кабель у них плавился...
Электрик кажись сделал все грамотно - скруток нет, только спайки - прямо на клемах внутреннего блока
Вообще кстати эти ME очень капризные.. чуть-чуть им только что-то не понравится - отказываются работать.... ну это чисто субъективное ощущение.