Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2013 в 16:37:23

Для СИПа и условий его применения специально разработаны прокалывающие зажимы. Почему бы их не использовать? Для стальных прутков и голого алюминия/меди есть соответствующие плашечные зажимы Оставьте "орехи" для внутрянки!

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

25.09.2013 в 19:16:09

ВТБ!, Alexiy, спасибо за ликбез по орехам! Честно говоря, я как раз думал как лучше сделать..., мысли были таковы, что прокалывающие разработаны прежде всего для быстроты монтажа, да и площадь контакта у них поменее, чем в пластинчатых,... единственный минус, думал - забота о герметчности в пластинчатом.. Временем-то я не ограничен - для себя делаю.. А какой фирмы "проколы" брать - пофиг?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.09.2013 в 19:41:21

Peterjela, Лучше Niled.ИМХО.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.09.2013 в 19:53:27

Peterjela написал : мысли были таковы, что прокалывающие разработаны прежде всего для быстроты монтажа,

Да! И для безопасного монтажа!

Alexiy написал : Для стальных прутков и голого алюминия/меди есть соответствующие плашечные зажимы

Ни разу не видели как соединяют/удлиняют провод А и СИП плашкой ? :)

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

25.09.2013 в 20:30:08

DED@ПВО, спасибо за совет.

haramamburu написал : Да! И для безопасного монтажа!

haramamburu, ну вот оба назначения не касаются моего случая!

  1. Питание перед подключением я отключаю без проблем - поскольку это дополнительное подключение - от запитанного уже дома к времянке.
  2. Скорости не нужны - никто над душой не стоит. И в таком разрезе может забить на "проколы" ? Насколько так уж важна герметичность, обеспечиваемая фирменным CИПовским сжимом Niled?? Впрочем, встречал инфу, что народ даже антикоррозийную смазку для Al пихает в "орехи/сжимы"..
0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

25.09.2013 в 20:42:33

Нарыл марку подходящего сжима Niled P21: http://velsnab.ru/catalog/armatura_vl_sip/armatura_niled/140/7874/ но в свете вышесказанного (работа без U и разовая) сомнения остаются - ОНО мне таки нужно?! :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.09.2013 в 20:59:00

Peterjela написал : ну вот оба назначения не касаются моего случая!

Решать вам.. Тут сейчас многие могут сказать про "технологию"... герметичность... (вода в СИП)...

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

25.09.2013 в 22:17:49

"...Много знаний рождает много печалей.." как-то так...:) вот попалось и такое в инете: ..."По практике: ВЛ с применением СИП2 общей длиной ок 20 км было выполнено в садоводстве в Вырице еще в 1996-1997г. Уже к 2005г имели большой гемор по обрывам магистрали в точках применения универсальных прокалывающих зажимов - под ремонт пошло около 30% магистрали. Сейчас местные линейщики присоединяют СИП либо на "русскую скрутку", либо на "орехи в солидоле". При всей гадостности этой смзки она не вымывается водой... Такая же картина в Курортном районе.. "

Все больше сомневаюсь, а на фига мне искать от добра добра?! - купить такой же как был 16-ю моножилу Аl в белой ПВХ - но с большим запасом по длине (по прямой всего-то 13 м) - и на парные изоляторы - за 15 лет никаких тебе затеканий/солидолов/обрывов (даже после падения верхушки сосны), единственно чуток изоляция потрескалась и то только рядом с изоляторами... Не глуп был все таки мудрец, первый сказавший : ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2013 в 22:27:17

haramamburu написал : Ни разу не видели как соединяют/удлиняют провод А и СИП плашкой ?

всяко бывает, но без ремонта такое соединение 40 лет не простоит, а СИП именно на 40 лет рассчитан

Peterjela написал : имели большой гемор по обрывам магистрали в точках применения универсальных прокалывающих зажимов

Если руки не оттуда колосятся, то можно и стеклянный хрен разбить...

Peterjela написал : 16-ю моножилу Аl в белой ПВХ

наверняка не стойкая к ультрафиолету. Если кто не заметил - 90% атмосферостойких пластиков - чёрные...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2013 в 22:30:15

Но это мы что-то далеко от темы ушли. Я бы на вашем месте АВТ использовал, да теми же "орешками" и присоединял, но внутри герметичных коробочек, прикрученных на фасаде, а вводы в коробочку - снизу. От соединения внутрь - ВВГнг(A)-LS

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.09.2013 в 23:19:27

Alexiy написал : всяко бывает, но без ремонта такое соединение 40 лет не простоит,

Да что вы говорите... Тут наверное следует сделать паузу.. умное лицо..и.. поглаживая бороду сказать... а в чем же смысл СИП .. сынок?

Alexiy написал : АВТ использовал, да теми же "орешками" и присоединял,

Моя бровь дернулась.. ты не достоен меча джедая...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу