Johnny27 написал : witoff 1: Рубильник и УЗО (которое не УЗО)) от ABB шиной Вы не соедините.
- УЗО С16 - это дифавтомат :)
- Перепутаны цвета фазы и нуля
- Разводку делают (и схемы рисуют) обычно слева-направо: с рубильника напряжение подается на УЗО слева в нижнем ряду, с этого УЗО на автоматы, которые стоят правее него.
- Почему от УЗО ванной (которое дифавтомат) идет кабель 3х4? Что на нем будет висеть?
- Для посудомоечной машины (если она подключена через розетку) - кабель 3х2.5 и АВ С16. Для духовки - то же самое. И для стиральной машины.
- У них разное расположение полюсов? А как тогда, приходит на рубильник, а с тех же клем пустить на УЗО?
- Согласен, не обозначил )
- Щас перекрашу
- т.е. мне нужно поменять низ-верх местами?
- В ванной будет свет, розетка, бойлер.
- Не хотелось бы под них делать розетки