Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.09.2013 в 14:47:17

witoff написал : E202r ABB Рубильник 2п 63A я так понял такой нужен

Уж больно его критикуют......

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

18.09.2013 в 17:53:49

А так?

На ПВС не обращаем только внимание, это в процессе обдумывания еще...

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.09.2013 в 18:08:07

witoff написал : А так?

Так нормально. Я не понял одного - духовой шкаф и ППМ действительно больше 5,5kW каждая???? Может все таки заменить АВ25А на АВ16А???

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

18.09.2013 в 18:14:59

witoff

  • Вводный кабель заводите на двойные клеммы дифа ABB. На них можно зажать ВВГ в одну "дырку" и ПВ3 в другую, в отличии от рубильника OT.
  • На ванную нужно три линии: 3х1.5 свет, 3х2.5 бойлер и 3х2.5 розетка. Даже в таком неверном варианте нет смысла в кабеле 3х4: диф всего-то 16А.
  • Зачем стиральной машинке целых 25А? И 10-16 хватит. И духовке с посудомойкой должно хватить 16А.
  • УЗО на спальню, кстати, тоже можно взять 40А, а не 63. И гостиная/балкон/СМ тоже на 40, если замените автомат СМ на "нормальный")
  • Ну и весь свет получился под одним УЗО. Это плохо...
0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

19.09.2013 в 08:41:38

DED@ПВО написал : Так нормально. Я не понял одного - духовой шкаф и ППМ действительно больше 5,5kW каждая???? Может все таки заменить АВ25А на АВ16А???

На многих ПММ не пишут максимальную потребляемую мощность, а указывают только потребление за цикл. Но на тех что пишут, действительно не нашел больше 2,5 кВт. Поменяем автомат, но кабель трогать не буду. Спасибо!

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

19.09.2013 в 08:52:43

Johnny27 написал : witoff

  • Вводный кабель заводите на двойные клеммы дифа ABB. На них можно зажать ВВГ в одну "дырку" и ПВ3 в другую, в отличии от рубильника OT.
  • На ванную нужно три линии: 3х1.5 свет, 3х2.5 бойлер и 3х2.5 розетка. Даже в таком неверном варианте нет смысла в кабеле 3х4: диф всего-то 16А.
  • Зачем стиральной машинке целых 25А? И 10-16 хватит. И духовке с посудомойкой должно хватить 16А.
  • УЗО на спальню, кстати, тоже можно взять 40А, а не 63. И гостиная/балкон/СМ тоже на 40, если замените автомат СМ на "нормальный")
  • Ну и весь свет получился под одним УЗО. Это плохо...
  1. А какой диф ставить? Тогда с соседним (на холодильник) можно будет гребенкой подключить и на нее подвести 2 ПВ1 10кв.мм. идущие от подъездного щитка?
  2. А можно его оставить? Не хотелось бы перекладывать. Я думал так: приходит в ванную одна линия на розетку под бойлер, от нее на розетку и далее на освещение (штук 6-7 точечных в потолке)
  3. АВ16А ставлю на ПММ, СМ, ДШ. Кабель не перекладываю. Норм будет?
  4. Ок
  5. Я думаю норм.
0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.09.2013 в 12:24:36

witoff, Диффавтомату С63А 300мА в квартирном щитке делать нечего!!! Выносите его в этажный щиток, и достаточно будет на дифф.ток 100ма. Этот диф должен защищать кабель ввода и обеспечивать противопожарную безопасность всей квартиры. На это место ставьте модульный рубильник или обычный АВ 63 - 100А 2р, если не найдете рубильник.

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

19.09.2013 в 14:29:06

DED@ПВО написал : witoff, Диффавтомату С63А 300мА в квартирном щитке делать нечего!!! Выносите его в этажный щиток, и достаточно будет на дифф.ток 100ма. Этот диф должен защищать кабель ввода и обеспечивать противопожарную безопасность всей квартиры. На это место ставьте модульный рубильник или обычный АВ 63 - 100А 2р, если не найдете рубильник.

Спасибо! Поставлю АВ 63А 2р

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.09.2013 в 15:46:21

а нафига 2 полюса?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.09.2013 в 15:55:41

Alexiy,Дорогой мой, есть разные подходы к компоновке и использованию. Вы любите плодить нулевые шинки, а я стараюсь обходиться без них. Так что давайте не будем грызться. ТС выберет сам что ему надо. Два полюса для того чтобы выполнить роль рубильника - полностью обесточить квартиру.

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

22.09.2013 в 12:52:46

вчера заменил кабели:

  • на стиралку ВВГ 3*4 - ВВГ 3*2,5
  • на ванную ВВГ 3*4 - ВВГ 3*2,5
  • на варочную поверхность ПВСу 3*6 - NUM J 3*6
  • на духовой шкаф ПВС 3*4 - ВВГ 3*4
  • на ПММ ПВС 3*4 - ВВГ 3*4

И возник еще вопрос. Автоматы есть на 4,5кА и 6кА. Какие брать? А еще не могу найти по магазинам С16А 10мА. А в инете он ~4 тыс стоит. Это действительно так?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.09.2013 в 13:59:17

witoff написал : И возник еще вопрос. Автоматы есть на 4,5кА и 6кА. Какие брать? А еще не могу найти по магазинам С16А 10мА. А в инете он ~4 тыс стоит. Это действительно так?

  1. Брать 6kA.
  2. Да действительно так.
  3. С кабелями нормально.
0
Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

22.09.2013 в 21:16:24

witoff написал :

  1. По счетчику знаю только что Меркурий 200 название. http://www.photodownload.ru/di/ITG8/IMAG1873.jpg (фото)

А снимите металлическую панель закрывающую автоматы в щите и сфотографируйте общий план, и провода подходящие к автомату. Либо меня зрение подводит, либо в щите месиво из ПВС (крайний левый провод на счетчик, или за ним), либо висят какие то сопли.

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

22.09.2013 в 23:45:00

pleshkovpa написал : А снимите металлическую панель закрывающую автоматы в щите и сфотографируйте общий план, и провода подходящие к автомату. Либо меня зрение подводит, либо в щите месиво из ПВС (крайний левый провод на счетчик, или за ним), либо висят какие то сопли.

Там действительно что-то для меня непонятное из проводов. В следующий раз поеду сфотографирую..

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

22.09.2013 в 23:45:51

DED@ПВО, спасибо! буду закупаться и собирать потихоньку. Весь процесс буду здесь контролировать ;)