helper2008 написал : старая модель СГГ-6М работала с клапанами нормально-закрытыми. А новая наоборот.

Да? А на выходе "клапан 220В" что? Клапан к нему вроде как нужно подключать.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 22:02:26

helper2008, ссг-6м с клапанами не работает, этим занимается бсп-5м

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 22:33:40

sgno написал : не должен клапан напрямую к сети подключаться....

Почему не должен то? Ему то какая разница? Он исполнитель. Пусть анализатор решает работать ли клапану или нет. А сам клапан получил напряжение в 220В и открылся. Нет напряжения - нет газа в трубе (клапан закрыт). Всё логично.

sgno написал : ссг-6м с клапанами не работает, этим занимается бсп-5м

Может быть. Я не настаиваю.

rele_svg написал : Так подключите через реле. Пустите питание клапана через клеммы П1 и П3 блока БСП, включив их в рассечку одного из проводов, питающих клапан

С этого места можно поподробнее? По реле идёт 30В постоянного тока, а клапану нужен переменный в 220В. И что такое рассечка?

rele_svg написал : Да? А на выходе "клапан 220В" что? Клапан к нему вроде как нужно подключать.

Я к нему и подключаю. Только старая модель анализатора работала с нормально-закрытыми клапанами, а новая с нормально-открытыми (если он напряжение в 220В подаёт только при аварийной ситуации).

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

21.09.2013 в 22:50:18

Отсечение газа в газовой трубе аварийным клапаном должно работать в соответствии с определенным алгоритмом, учитывающим программную и аппаратную поддержку для всех возможных вариантов развития аварийных случаев. Мне представляется, что закрытие клапана должно происходить автоматически только на закрытие. Возможность обратного открытия только в ручном режиме. А иначе при сбое питания или ином случае (автомат выключил - автомат включил через некоторое время) и до беды не далеко.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 23:07:37

helper2008, вот пускай анализатор и решает быть клапану открытым или закрытым (получать 220 или нет). Он это может ( если укомплектован бсп).

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 23:41:42

Glaen21 написал : А иначе при сбое питания или ином случае (автомат выключил - автомат включил через некоторое время) и до беды не далеко.

Всё верно. При аварийной ситуации её устранить можно только в ручном режиме. Пока не вмешался человек реле на анализаторе будет выдавать аварийную ситуацию и клапан не откроется.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 23:44:01

sgno написал : вот пускай анализатор и решает быть клапану открытым или закрытым (получать 220 или нет). Он это может ( если укомплектован бсп).

Так я же не против. Только он выдаёт 220В только при аварийной ситуации, что с моим клапаном наоборот - нет загазованности, напряжения на клапан не подаётся, значит газ не поступает. При загазованности напряжение подаётся и клапан открывается. Для этого и нужно реле.

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

21.09.2013 в 23:52:50

helper2008 написал : Пока не вмешался человек реле на анализаторе будет выдавать аварийную ситуацию и клапан не откроется.

Судя по применяемым формулировкам в Ваших постах, я бы этого утверждать не стал.

Дорогой Друг! Все, что делается с газовым оборудованием делается работниками газовых служб. Ничего вопреки этому Правилу не предпринимайте. Целы будете сами и окружающие Вас люди. Удачи.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

22.09.2013 в 00:17:50

А какие у меня формулировки? Ладно, всё равно спасибо за предостережения. Понятно, что тяп-ляп тут делать нельзя. Опасно.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

22.09.2013 в 11:11:09

helper2008, а может фото есть анализатора?

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

22.09.2013 в 17:29:13

helper2008 написал : С этого места можно поподробнее? По реле идёт 30В постоянного тока, а клапану нужен переменный в 220В.

Там есть "сухой контакт", который просто выведен на клеммы и ни к чему не подключён.

helper2008 написал : И что такое рассечка?

:confused: приехали.... Значит так. Питание анализатора приходит на клеммы ~230В. Так? К одной из этих клемм подключаете провод клапана. Вторую перемычкой соединяете с клеммой П1. Второй провод клапана подсоединяте к клемме П3. Конечно, при условии, что блок БСП-6М соответствует этому описанию http://www.analitpribors.ru/tech/bsp-6m-re.pdf

0