Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.05.2014 в 20:16:45

#4551395

Снова ад...

  1. Биметалл требует отвода теплоносителя из нижнего патрубка. Иначе не работает, хоть 6 секций, хоть 12. Горячий теплоноситель буквально "вылетает в трубу" по первым 1-2 вертикальным каналам и покидает радиатор, не отдав и 30 процентов положенного тепла.
  2. Установка кранов на байпасах категорически запрещена.
  3. При перекрытии байпаса радиатор с корявой подачей лучше не работает, зато начинает замерзать весь стояк, все этажи сверху донизу, из-за задушенной циркуляции. В том числе и владелец чудо-крана.

Аватар пользователя
Duson

Местный

Регистрация: 10.03.2014

Мирный

Сообщений: 14

27.05.2014 в 03:37:10

#4552053

Mazayac написал : Снова ад...

  1. Биметалл требует отвода теплоносителя из нижнего патрубка. Иначе не работает, хоть 6 секций, хоть 12. Горячий теплоноситель буквально "вылетает в трубу" по первым 1-2 вертикальным каналам и покидает радиатор, не отдав и 30 процентов положенного тепла.
  2. Установка кранов на байпасах категорически запрещена.
  3. При перекрытии байпаса радиатор с корявой подачей лучше не работает, зато начинает замерзать весь стояк, все этажи сверху донизу, из-за задушенной циркуляции. В том числе и владелец чудо-крана.

Ну ад не ад, но производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение). Насчет пункта 2, ну это не мое пожелание, само ЖЭУ их ставит....

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.05.2014 в 08:11:36

#4552156

Duson написал : производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение).

Только при холодных батареях,вопрос почему-то не к производителю,а к сантехникам.

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

27.05.2014 в 09:25:43

#4552268

Duson написал : Ну ад не ад, но производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение).

Не совсем верно Вы говорите. Если внимательно прочтете стр. 12 их инструкции в файле ниже полностью, то увидите некоторые особенности подключения.

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

27.05.2014 в 09:38:18

#4552298

Duson написал : Насчет пункта 2, ну это не мое пожелание, само ЖЭУ их ставит....

Лично для меня ЖЭУ уже не авторитет. Особенно после того, как посоветовали не ставить ручной ТРВ, а регулировать шаровым. Причем, зная, что в полуоткрытом положении его оставлять чревато, советуют закрывать полностью, если жарко, потом полностью открывать. При всеобщем примитивизме при нашем капитализме надо, выслушав мнение "компетентных" органов, проштудировать горы документов. Во всех сферах, не только ЖЭУ.

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

27.05.2014 в 09:49:07

#4552317

Duson написал : 3 радиатора у меня по 6 секций, к ним вопросов нет - работать будут при таком подключении.

Если еще эти радиаторы у Вас не работали, а только "будут", то рекомендую и насчет их позвонить по бесплатному телефону на Рифар 8-800-700-10-30. Там есть толковые консультанты (по всем вопросам).

Аватар пользователя
Duson

Местный

Регистрация: 10.03.2014

Мирный

Сообщений: 14

27.05.2014 в 10:40:33

#4552411

марс написал : Не совсем верно Вы говорите. Если внимательно прочтете стр. 12 их инструкции в файле ниже полностью, то увидите некоторые особенности подключения.

Спасибо, такого документа я не видел, видел упрощенный вариант. Значит только 1 вариант верный, даигональ с верхней подачей?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.05.2014 в 12:32:58

#4552586

Duson написал : Ну ад не ад, но производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение).

Я писал запрос производителю, почему в их инструкции приведена фактически нерабочая схема. Ответ был вида "Да, это неблагоприятный вариант, однако при определённых условиях он может заработать, поэтому приведён в числе возможных".

Остальные производители себе в документации такой порнографии не позволяют.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

27.05.2014 в 12:37:44

#4552595

если не ошибаюсь, у рифара в инструкции имеется это примечание что при определенных условиях, например если в радиаторе 2-4 секции, то он будет грется как его не подключай :) но кому придет в голову рисковать, если можно попасть на повторный монтаж и слив стояков, лучше сразу сделать рабочую схему. особенно если монтаж летом, а когда запустят отопление, уже будет отделка.

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

27.05.2014 в 15:16:29

#4552814

Duson написал : Значит только 1 вариант верный, даигональ с верхней подачей?

Не знаю. Я у себя с диагоналями посредством труб заморачиваться не буду. Потому, что не хочу видеть кучу кривых труб в комнате. Себе купил тоже 12 секций на 350мм. В крайнем случае сделаю псевдо-диагональ с самодельным удлинителем протока. Где-то есть описание на форуме. Только надо еще обдумать, буду искать трубку не 16, как советуют, а максимально под американку Д 20, чтобы меньше снижать проток. Для первых секций, насверлю в ней небольших отверстий. У меня верхняя подача.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.05.2014 в 03:45:49

#4557680

santex-SVAR написал : эта подпись уже несколько месяцев висит а владивосток только очнулся. psnsergey, всегда так по-жизни тормозим ???

БОЖЕ! На сибмаме уже несколько месяцев висит Ваша изменившаяся подпись, а я посмел заметить это только сейчас. Извините, пожалуйста! ;)

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

04.06.2014 в 11:07:41

#4564675

марс написал : Потому, что не хочу видеть кучу кривых труб в комнате.

посмотрите у меня среди работ, если сделать аккуратно, выглядеть будет вполне симпатично :) особенно здесь хорошо видно, когда трубы уже покрашены и есть отделка

Аватар пользователя
OlDm

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Брянск

Сообщений: 39

04.06.2014 в 12:24:51

#4564803

Уважаемые, подскажите, пожалуйста - планируется перенос батареи отопления (биметалл) из самой кухни на лоджию с удалением балконного проема и утеплением лоджии. Прочел здесь, что для подключения батареи использовать только металлические трубы. Меня же мастер убеждает, что армированный полипропилен ничем не хуже, его бросить под стяжку и вывести к новой батарее. Как правильно поступить в этом случае? Заранее благодарен.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

04.06.2014 в 13:54:29

#4564948

Правильно так-http://техкомфорт.рф/nashi-raboty/otoplenie/211-ustanovka-radiatorov-otoplenija-s-perenosom-na-lodzhiju-gmoskva-karamyshevskaja-nabd48.html , мастера не слушайте полипропиленом не должно быть на ЦО

Аватар пользователя
OlDm

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Брянск

Сообщений: 39

04.06.2014 в 14:30:24

#4565010

Олегович написал : Правильно так-http://техкомфорт.рф/nashi-raboty/otoplenie/211-ustanovka-radiatorov-otoplenija-s-perenosom-na-lodzhiju-gmoskva-karamyshevskaja-nabd48.html , мастера не слушайте полипропиленом не должно быть на ЦО

спасибо, покажу ему это. А байпасы не ставились в этом случае?

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

04.06.2014 в 18:31:16

#4565342

Олегович написал : посмотрите у меня среди работ, если сделать аккуратно, выглядеть будет вполне симпатично :) особенно здесь хорошо видно, когда трубы уже покрашены и есть отделка

Всё понравилось! Узнал новое для себя из Вашего сайта. Думаю, что при помощи сабельной пилы Rems Tiger можно отрезать часть стакана, не повредив трубу в нем ? Но поразил очень малый радиус изгиба обводной трубы на этом фото. Полагаю, что это не очень хорошо для неё. Не примите за придирку, исправьте на главной стр. сайта над Вашими фото 1."Нарезка труб роликовым трубогибом Rems" (скорее всего, труборезом) и 2. "нарезка резьбы электроклупом Rems Amigo" (я всегда думал, что в ключевом слове 2П). Все таки сайт - лицо компании.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.06.2014 в 21:43:49

#4565585

OlDm написал : Уважаемые, подскажите, пожалуйста - планируется перенос батареи отопления (биметалл) из самой кухни на лоджию с удалением балконного проема и утеплением лоджии. Прочел здесь, что для подключения батареи использовать только металлические трубы. Меня же мастер убеждает, что армированный полипропилен ничем не хуже, его бросить под стяжку и вывести к новой батарее. Как правильно поступить в этом случае? Заранее благодарен.

Один кусочек про "бросить в стяжку" - уже 100% критерий "гоните его взашей!", работать его порно-монтаж не будет.

OlDm написал : спасибо, покажу ему это. А байпасы не ставились в этом случае?

По ссылке - двухтрубная СО, в ней нет байпасов.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

05.06.2014 в 14:45:38

#4566610

OlDm написал : спасибо, покажу ему это. А байпасы не ставились в этом случае?

это двухтрубка, там байпасов быть не может

еще вариант добавления на лоджию

марс написал : исправьте

спасибо, поправлю

марс написал : Думаю, что при помощи сабельной пилы Rems Tiger можно отрезать часть стакана, не повредив трубу в нем ?

стаканы нужны только для электродуговой сварки при монтаже в условиях строй площадки. при сварке труб в стык с помощью зеркала и газосварки стакан не нужен. кто не верит, внимательней читайте соответствующий снип или взгляните на фото.

мой выбор утепления и отопления лоджии в собственной квартире. несмотря на возможность сделать у себя любую конструкцию причем бесплатно, я все таки выбираю законный вариант-ЭТП и пеноплекс 100мм

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

05.06.2014 в 17:06:09

#4566790

Олегович написал : стаканы нужны только... .

Ввел Вас в заблуждение. "Стаканом" я назвал гильзу, внутри которой проложена труба стояка отопления через межэтажное перекрытие. Она слишком высокая, хочу укоротить, чтобы шов был не на колене и радиатор висел не очень высоко над полом. Наверное, 25мм над чистовым полом достаточно? А отрезать гильзу можно только такой чудо-пилой. Я о ней раньше не знал.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

05.06.2014 в 17:20:57

#4566807

длинна гильзы вообще не важна, главное чтобы стояк свободно гулял через перекрытия. срезать гильзу можно чем угодно, это простая задача, приобретать для этого сабельную пилу ремс конечно не стоит, узнаете сколько она стоит-сразу поймете почему)

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

06.06.2014 в 17:36:26

#4568403

OlDm, а нельзя провести трубы по периметру балкона ? типа так :

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
OlDm

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Брянск

Сообщений: 39

06.06.2014 в 20:31:52

#4568644

santex-SVAR написал : OlDm, а нельзя провести трубы по периметру балкона ? типа так :

ну примерно так и будет, наверное, как тут http://техкомфорт.рф/nashi-raboty/otoplenie/211-ustanovka-radiatorov-otoplenija-s-perenosom-na-lodzhiju-gmoskva-karamyshevskaja-nabd48.html

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.06.2014 в 00:21:08

#4569000

Олегович написал : приобретать для этого сабельную пилу ремс конечно не стоит, узнаете сколько она стоит-сразу поймете почему)

Правильно, Skil за 2800 р. ничуть не хуже справится.

Аватар пользователя
superMAX

Местный

Регистрация: 05.10.2013

Барнаул

Сообщений: 5

12.06.2014 в 23:53:02

#4577629

Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ, который четко запрещал бы это. Поделитесь ссылкой, пожалуйста, - очень нужно. И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

24.06.2014 в 20:42:10

#4595352

superMAX написал : Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ

тут нет необходимости ссылаться на нормативный документ, так как система отопления выполнена по проекту то и менятся она должна согласно того же проекта, никому же в голову не приходит заменить плиты перекрытия на пластиковые, так почему же замена части системы отопления подразумевает варианты? это как бы во-первых, а во-вторых, в СНиП по отоплению и вентиляции, табл.26, прописано что системы отопления многоквартирных домов выполняются из труб 5-го класса, 5-й класс в свою очередь должен держать кроме какого то количества лет на 20, 70 и 95гр., в аварийном режиме 100 часов при 100гр. на 10 атм., насколько мне известно ни один полипропилен таких параметров не выдержит....

для чего именно нужны такие параметры в аварийном режиме, самый лучший пример тут

superMAX написал : И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.

не помню точно, прописано ли это в СНиП либо просто здравый смысл, замуровывать можно только неразъемные соединения, резьбы естественно являются разъемными...

нестандартные варианты подключения радиаторов отопления на двухтрубке

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

11.07.2014 в 13:52:07

#4620713

эркеры

Аватар пользователя
OlDm

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Брянск

Сообщений: 39

12.07.2014 в 14:39:23

#4621957

Уважаемые, а почему не везде ставят терморегуляторы? Они уверены, что жарко не будет? Я вот тоже упустил этот момент, а теперь, когда перед радиатором на трубах стоят только шаровые краны - задумался.
Как оптимально установить терморегуляторы в таком случае? Снимать ШК и отключать стояки как бы не очень хочется....

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.07.2014 в 21:29:42

#4622398

А выбор у Вас небогат. Либо отключать стояки, укорачивать подающий отвод, нарезать на нём резьбу и заменять ШК с американкой на связку "ШК + термоклапан". Либо смещать радиатор вбок и подбирать "бочонок" 3/4" длиной с термоклапан... тот ещё изврат.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

13.07.2014 в 08:57:32

#4622769

Термоголовка может не работать на однотрубке сочень большой вероятностью, обыватели тяжело понимают этот момент, во первых где-то видели во вторых очень хочется, но воспринимайте как факт.

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

13.07.2014 в 10:48:11

#4622869

Олегович написал : Термоголовка может не работать на однотрубке

Причина этого в чем? Мое предположение, что автомат будет полностью перекрывать - открывать и раскачивать весь контур. Поправьте меня. А если поставить ручной ТРВ и не зарывать полностью?