Олегович написал :
посмотрите у меня среди работ, если сделать аккуратно, выглядеть будет вполне симпатично :)
особенно здесь хорошо видно, когда трубы уже покрашены и есть отделка
Всё понравилось! Узнал новое для себя из Вашего сайта. Думаю, что при помощи сабельной пилы Rems Tiger можно отрезать часть стакана, не повредив трубу в нем ?
Но поразил очень малый радиус изгиба обводной трубы на этом фото. Полагаю, что это не очень хорошо для неё.
Не примите за придирку, исправьте на главной стр. сайта над Вашими фото 1."Нарезка труб роликовым трубогибом Rems" (скорее всего, труборезом) и 2. "нарезка резьбы электроклупом Rems Amigo" (я всегда думал, что в ключевом слове 2П). Все таки сайт - лицо компании.
OlDm написал :
Уважаемые, подскажите, пожалуйста - планируется перенос батареи отопления (биметалл) из самой кухни на лоджию с удалением балконного проема и утеплением лоджии. Прочел здесь, что для подключения батареи использовать только металлические трубы. Меня же мастер убеждает, что армированный полипропилен ничем не хуже, его бросить под стяжку и вывести к новой батарее. Как правильно поступить в этом случае? Заранее благодарен.
Один кусочек про "бросить в стяжку" - уже 100% критерий "гоните его взашей!", работать его порно-монтаж не будет.
OlDm написал :
спасибо, покажу ему это. А байпасы не ставились в этом случае?
марс написал :
Думаю, что при помощи сабельной пилы Rems Tiger можно отрезать часть стакана, не повредив трубу в нем ?
стаканы нужны только для электродуговой сварки при монтаже в условиях строй площадки. при сварке труб в стык с помощью зеркала и газосварки стакан не нужен.
кто не верит, внимательней читайте соответствующий снип или взгляните на фото.
мой выбор утепления и отопления лоджии в собственной квартире. несмотря на возможность сделать у себя любую конструкцию причем бесплатно, я все таки выбираю законный вариант-ЭТП и пеноплекс 100мм
Ввел Вас в заблуждение. "Стаканом" я назвал гильзу, внутри которой проложена труба стояка отопления через межэтажное перекрытие. Она слишком высокая, хочу укоротить, чтобы шов был не на колене и радиатор висел не очень высоко над полом. Наверное, 25мм над чистовым полом достаточно? А отрезать гильзу можно только такой чудо-пилой. Я о ней раньше не знал.
длинна гильзы вообще не важна, главное чтобы стояк свободно гулял через перекрытия. срезать гильзу можно чем угодно, это простая задача, приобретать для этого сабельную пилу ремс конечно не стоит, узнаете сколько она стоит-сразу поймете почему)
Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ, который четко запрещал бы это. Поделитесь ссылкой, пожалуйста, - очень нужно. И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.
superMAX написал :
Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ
тут нет необходимости ссылаться на нормативный документ, так как система отопления выполнена по проекту то и менятся она должна согласно того же проекта, никому же в голову не приходит заменить плиты перекрытия на пластиковые, так почему же замена части системы отопления подразумевает варианты? это как бы во-первых, а во-вторых, в СНиП по отоплению и вентиляции, табл.26, прописано что системы отопления многоквартирных домов выполняются из труб 5-го класса, 5-й класс в свою очередь должен держать кроме какого то количества лет на 20, 70 и 95гр., в аварийном режиме 100 часов при 100гр. на 10 атм., насколько мне известно ни один полипропилен таких параметров не выдержит....
для чего именно нужны такие параметры в аварийном режиме, самый лучший пример тут
superMAX написал :
И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.
не помню точно, прописано ли это в СНиП либо просто здравый смысл, замуровывать можно только неразъемные соединения, резьбы естественно являются разъемными...
нестандартные варианты подключения радиаторов отопления на двухтрубке
Уважаемые, а почему не везде ставят терморегуляторы? Они уверены, что жарко не будет? Я вот тоже упустил этот момент, а теперь, когда перед радиатором на трубах стоят только шаровые краны - задумался.
Как оптимально установить терморегуляторы в таком случае? Снимать ШК и отключать стояки как бы не очень хочется....
А выбор у Вас небогат.
Либо отключать стояки, укорачивать подающий отвод, нарезать на нём резьбу и заменять ШК с американкой на связку "ШК + термоклапан".
Либо смещать радиатор вбок и подбирать "бочонок" 3/4" длиной с термоклапан... тот ещё изврат.
Термоголовка может не работать на однотрубке сочень большой вероятностью, обыватели тяжело понимают этот момент, во первых где-то видели во вторых очень хочется, но воспринимайте как факт.
Олегович написал :
Термоголовка может не работать на однотрубке
Причина этого в чем? Мое предположение, что автомат будет полностью перекрывать - открывать и раскачивать весь контур. Поправьте меня. А если поставить ручной ТРВ и не зарывать полностью?