Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

31.07.2016 в 19:12:39

13 не бывает, только 12 или 14, насчет подключения, у меня тоже дом монолит/кирпич, новостройка, поставил 14 секций, двухтрубка. Подключил сбоку-тактильно все секции горячие как первые.

0
хоботовский
хоботовский
Новичок

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

02.08.2016 в 13:34:49

Олегович написал: 13 не бывает, только 12 или 14, насчет подключения, у меня тоже дом монолит/кирпич, новостройка, поставил 14 секций, двухтрубка. Подключил сбоку-тактильно все секции горячие как первые.

Олегович, Да спасибо, я в курсе, но суть в том что сайт производителя говорит что на данную комнату мало. Подскажите метраж вашей комнаты?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

02.08.2016 в 15:32:40

20м2, правда в ней у меня не монолит стоит, монолит в спальне а в зале роял термо, они по 174 Вт/секция. В оттепель краны перекрываю, всю остальную зиму-форма одежды номер раз)))

0
ShizZ
ShizZ
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 93

03.08.2016 в 00:46:23

Добрый день подскажите пожалуйста как мне наилучшим образом подключить радиатор. Комната в хрущевке 12.5 квадратов, первый этаж. зимой топят люто, в осенне весенний период холода. Опытным путем было выяснено что при шаровых кранах зимой комнату отлично обогревает sira rs 6 секций. До этого стояла сира 12 секций - приходилось постоянно закрывать один или оба крана. Сейчас в комнате сделался ремонт, нанесен слой штукатурки, так что теперь на старое подключение батарея не одевается - просто непролазит. В связи с этим хочется сделать грамотное подключение батареи - чтоб и висела в нужном месте и работала адекватно.

Местные (из жека или как там это щас называется) мастера работать как то не любят - я просил их в прошлый раз повесить сиру на родные кронштейны - они сказали что "они так не делают" и сказали покупать кронштейн с возможностью повесить батарею ближе к стене, смотрится довольно грустно. На вопрос о терморегуляторах сказали что это морока и от плохой воды все портится и не нужно так делать.

Сварщики говорили что вода у нас снизу вверх идет.

Вообщем три вопроса: 1) Можно ли заказать установку например на этом сайте у кого то и как это реализовать? Вот например Олегович красивые фотки выкладывает, может можно вас нанять (Москва ул.Чечулина 4)? 2) Можно ли установить терморегуляторы (возможно нужны какие то "повышенной проходимости" клапаны, например тут на сайте видел советовали "Кран термостатический прямой HERZ TS-E 3/4" ?) таким образом чтобы впоследствии можно было снять как радиатор, так и сам термоклапан (для сервисного ремонта/чистки) без отключения стояка (как то так например:

ссылка

3) можно ли отвинтить от 12 секционной сиры рс лишние 6 секций и установить оставшиеся 6 ? и если можно то еще можно ли скрутить из отвинченых 6 секци батарею в другую комнату, или скрутка производится только на заводе ?

На фото с маленькой батареей показано примерно где она должна быть в результате. утащил ее из другой комнаты для фото.

Возможно со временем туда повесится сира с электро обогревателем встроенным, они как раз есть на 6 секций, но пока на это нет денег. ссылка

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

03.08.2016 в 07:39:54

ShizZ, раз подача нижняя, то у в подключено не верно. на все остальные вопросы проще по телефону либо отпишусь после работы. Вариант где-то рядом с вами на Чечюлина.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

03.08.2016 в 11:34:30

Олегович написал:

Pavel171 написал: Олегович, нет, евролюксовцы варили всё по месту, только направление подачи их совсем не интересовало.

Ну ничего удивительного, я за все время работы встретил в реале только одного сантехника который был бы в курсе важности направления подачи для биметалла, правда он делал перехлест из м/п труб, после того как увидел мое нижнее подключение, на 6м десятке его осенило. Так что эти ребята не одиноки, вся страна так делает, и у всех все нормально греет. А где не греет-кран на байпас, а если не поможет-значит Циркуляция! плохая :confused:

Я вот тоже делаю только по месту все, без каких либо заготовок, но относительно фоток с их сайта, как то поровнее все в месте изгиба стояка, поэтому и сделал вывод о заготовках...хотя фотки могут быть содраны...тот же Сансвар уже активно по инету гуляет в контекстной рекламе)

Олегович, тоже разговаривал с частным мастером - больше 10 лет занимается монтажом радиаторов отопления на ППР - и первый раз услышал от меня о проблеме нижней подачи для биметалла... Правда он ставит только итальянский люминий. Говорит - гарантия- 10 лет, я говорю - а у Рифара Монолита -25 лет. Он - а что это радиаторы>? ) Разговор был осенью прошлого года. Он, тогда посоветовал - если, говорит, люминия не хотите ставить - а у биметалла проблемы с НП, - тогда купите немецкие стальные радиаторы Kermi - у них якобы пошире проходы, чем у биметалла. Как-то прокомментируете? Родственники так и сделали, но в том году не успели заказать монтаж до холодов. Счас ищу мастера, чтобы сделал подключение на металле. В Питере (2-й город в России!) нету-ссс (объем маленький - 2 комнаты) ((( Жил-бы в Москве - к Вам бы обратился)

0
ShizZ
ShizZ
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 93

03.08.2016 в 11:47:28

Олегович, не пользуюсь телефоном, так что лучше здесь или через почту, как вам удобнее.

Насколько я понял у меня там напор бешеный - только краны открываешь - через минуту уже вся батарея шпарит как бешеная, все 12 секций, и не важно какой кран был закрыт - верхний или нижний - сразу прокачивается кипятчком. По крайней мере зимой. в осенне-весенний период все не так радужно, но и труба сама по себе еле теплая, так что думаю дело не в подключении а в том что недотапливают.

Вообщем данное подключение может и не верное в теории (я вчера пол ночи читал эту тему форума и всякие статьи по ссылкам отсюда и тоже пришел к пониманию что теоретически оно не так должно работать), но по факту полностью рабочий вариант, и при данном подключении 6 секций точно хватает, проверял прошлой зимой на радиаторе из пустовавшей комнаты (по крайней мере без установленного регулятора, но думаю при таком напоре он сильно не повлияет пока не засорится).

Вообщем экспериментировать с подключением низ-низ мне немного опасливо по следующим причинам: 1) непонятно что с возможностью самосброса (быстрого снятия батареи); 2) непонятно хватит ли мне при таком подключении 6 секций; 3) непонятно как и куда ставить регулятор, возможно ли его поставить и будет ли он адекватно работать; 4) эстетически труба под батареей выглядит не слишком красиво (а уж системы с перехлестом типа "X" - тем более).

Ну и в общих чертах хочется понять цену вопроса (насколько я понял термостатическую головку можно потом докупить и накрутить на клапан в любой момент, а все остальное нужно покупать сразу).

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

03.08.2016 в 13:44:30

Рифар, извернулся таким образом чтобы и продади не падали и попа была прикрыта. См схему #4 и соответсвующий ей комментарий производителя. И если этот пункт существует, значит при нижней подаче лучше не подключать сбоку. Иначе как выразился Рифар, мощность радиатора модет быть существенно снижена. Насколько существенно заказчик узнает в октябре) по остальным вопросам отвечу с компа.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

03.08.2016 в 22:35:39

Peterjela написал: Олегович, тоже разговаривал с частным мастером - больше 10 лет занимается монтажом радиаторов отопления на ППР - и первый раз услышал от меня о проблеме нижней подачи для биметалла...

Человек косячит 10 лет подряд и не в курсе, что не удивительно. Для справки согласно табл.26 .ГОСТ Р 52134-2003 ППР не может быть применен на законных основаниях согласно строительным стандартам на отоплении многоквартирных домов.

Peterjela написал: Правда он ставит только итальянский люминий.

Классика жанра)))

Peterjela написал: Говорит - гарантия- 10 лет

Говорить одно, а подписываться совсем другое, где будут его слова и он сам в подобном случае-либо на киче либо не абонент.

Peterjela написал: тогда купите немецкие стальные радиаторы Kermi - у них якобы пошире проходы, чем у биметалла. Как-то прокомментируете?

Из той же серии, стальные панельные не рекомендуется ставить в многоквартирных домах с ЦО.

Peterjela написал: В Питере (2-й город в России!) нету-ссс

Не поверю что в Питере нет газосварщиков. Найдите любого, и с командой "отставить мысли" дайте задание сварить заготовки по одной из моих схем. Если будут сложности с пониманием, выложите фото того что у вас в квартире и узнайте направление подачи. Нарисую вам трубы в фотошопе.

ShizZ написал: Олегович, не пользуюсь телефоном, так что лучше здесь или через почту, как вам удобнее.

Напишите что конкретно! Подобные примечания - "напор бешеный - только краны открываешь - через минуту уже вся батарея шпарит как бешеная, все 12 секций, и не важно какой кран был закрыт - верхний или нижний - сразу прокачивается кипятчком." мне лишь мешают. Вам нужно сделать и приложите фото, вышлю вам счет с подробным раскладом что будет входить по материалу и сколько будет составлять работа. Мыло в разделе контакты на моем сайте.

ShizZ написал: 1) непонятно что с возможностью самосброса (быстрого снятия батареи);

Не далее как сегодня доделывал 3-х комнатную квартиру где остался 1 радиатор, заказчик сказал что 3 предыдущих легко снял сам для поклейки обоев за радиаторами. Подача нижняя подключение низ-низ, схема аналогичная ниже выложенным фото:

ShizZ написал: 2) непонятно хватит ли мне при таком подключении 6 секций;

6 секций до 12м2.

ShizZ написал: 3) непонятно как и куда ставить регулятор, возможно ли его поставить и будет ли он адекватно работать;

При нижней подаче нужно ставить угловой данфос RA-G на подачу, там где у меня перед угловым краном стоит угол. вот вместо этого угла...фоток с клапаном не нашел к сожалению. Хотя делал так много раз. Нашел фотки только с ручными вентилями, которые заказчик приобрел лично, вроде это был FAR.

ShizZ написал: 4) эстетически труба под батареей выглядит не слишком красиво (а уж системы с перехлестом типа "X" - тем более).

Никто ж не навязывается, хотите мерзнуть-мерзните))) Насчет эстетики - все субъективно.

0
ShizZ
ShizZ
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 93

03.08.2016 в 23:34:15

А чугун как я понимаю мне вообще не вариант? Пишут что он не держит высокого давления а у меня первый этаж в девятиэтажке - 25 метров водяного столба над головой вроде как...или это не важно а важно только как там в котельной насосом качают?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

04.08.2016 в 01:38:26

Олегович, спасибо за комменты и предложение помочь со схемой! Вот фотки радиаторов подлежащих замене - комнаты внутренние, но с большими окнами 12,5 м2 и 18 м2, потолок около 2,5-2,7 м; подача- нижняя (со слов ТСЖ); 3-й этаж восьмиэтажки, - батареи горячущие; родственники хотят заменить с тем, чтобы по весне можно было тупо отключать. На 2-й фотке плохо видно - но трехходовой кран тоже внизу. Сейчас панели - по ширине 91 см и 128 см (14 и 20 секций). Думаю предложить Рифар Монолит 500 на 7 секций и 10 (или 9?) cекций. Видимо - диагональным подключением (нижним кажется стремным)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу