28.08.2016 в 21:19:32
Padavan написал: Какое расстояние (или отношение расстояний) должно быть между изгибом подводящей/отводящей трубы до байпаса и между байпасом и входом в радиатор (включая длину установленной арматуры)?
Вы вроде в зале нарисовали "перехлест" -
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
28.08.2016 в 21:28:57
Padavan написал: Вариант 2 - в кухне и зале байпас установлен вертикально. Так же, я видел фотки с установленным байпасом горизонтально (короткий отросток), между вертикальными подающей и отдающий трубами.
есть и с почти горизонтальным коротким байпасом:
но можно и с Г-образным :
стояк 1 дюйм : труба не заужена до кранов - никакой "
Не всегда транзитный стояк - дальний от радиатора. Ошибка конкурентов на медной трубе - не пошли в подвал проверять подачу-обратку : поверили обычному проекту.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
29.08.2016 в 12:57:36
santex-SVAR написал: есть и с почти горизонтальным коротким байпасом :
Температурное расширение стояков будет постоянно стараться оторвать ваш байпас от стояков...не есть гуд.
Схема с церковным перехлестом...вы по настоящему верите что так нравится заказчикам или они сами вам об этом сказали?:)
29.08.2016 в 13:39:39
Олегович написал: схема с церковным перехлестом...вы по настоящему верите что так нравится заказчикам или они сами вам об этом сказали?
Эти трубы зашиты гипсокартоном (фальш-стена) - их невидно !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
29.08.2016 в 22:42:31
Опять наблюдается набег сварщика-варвара сантех-свара? Давно никто не смешил... :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.08.2016 в 04:21:19
Inch1964 написал: Опять наблюдается набег сварщика-варвара сантех-свара? Давно никто не смешил.
на чьи варварские схемы ты сильно хотел приклеить свое авторство ! так мечтал ...
счас ржачка будет не только у тебя - ржачка продолжается ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
30.08.2016 в 04:49:38
Inch1964, хочешь поделюсь уникальным контентом - типа соавтором станешь ? или сможешь обломать уникальность - найти такую же схему здесь на мастерсити ? или ваще во всей всемирной паутине ? схема : "перехлест совмещенный с НИЗ-НИЗ" (трубы перекрещиваются возле вертикальных стояков). горизонтальная труба от нижнего стояка выше трубы уходящей на верхний стояк. техн. мотивация применения : отвод нижнем стояке - большего диаметра (лучшая гидравлика), чем при обычном исполнении НИЗ-НИЗ.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
30.08.2016 в 12:54:26
Уфх, какая полемика по поводу копирайта на перекрёст... ;) :D
Позволю себе подытожить.
В Комнатах с нижней подачей не взирая что это первые комнаты на подаче в стояке необходимо делать "прехлёст", таким образом, что бы подача была на верх ОП.
Городить диагональное подключение на радиаторах более 14 секций смысла нет.
Байпасный шунт должен быть установлен после "перехлёста", и как можно ближе к запорной арматуре.
santex-SVAR, ОГРОМНОЕ спасибо что откликнулся, но вариант с подключением ОП в детской на стояк кухни
(последняя квартира на обратном стояке) не подходит.
Столь радикально вносить изменения в то, что было рассчитано и запроектировано специально обученными людьми, на образование которых великий и могучий Советский союз потратил так много средств...
Прошу меня простить, но в этом плане я - "консерватор".
ОП устанавливать по середине окон.
Остались вопросы:
Самый важный:
Правильно ли я рассчитал кол-во секций ОП с учётом что это Сибирь? Ответьте пожалуйста, меня время поджимает.. нужно закупиться... Если в ближайшее время жена не увидит дома коробок с батареями, обещала устроить "карачун"...
По запорной фурнитуре... Хотелось бы запорные вентили малогабаритные под гаечный ключ, с декоративными заглушками.
относительно трубы. Поясните пожалуйста чем оцинкованная труба плоха для отопления по сравнению с чёрной? Насколько я понимаю, оцинкованная труба не (или меньше) корродирует. И следовательно должна простоять дольше. Или это не так?
30.08.2016 в 14:02:15
Padavan написал: santex-SVAR, ОГРОМНОЕ спасибо что откликнулся, но вариант с подключением ОП в детской на стояк кухни не подходит. Столь радикально вносить изменения в то, что было рассчитано и запроектировано специально обученными людьми, на образование которых великий и могучий Советский союз потратил так много средств... Прошу меня простить, но в этом плане я - "консерватор".
Замена типа отопительного прибора с конвектора или чугуняки на биметалл это противозаконно!
Радикально меняется вся первично запроектированная гидравлика П-образного стояка отопления.
Здесь вы легко идете против своего консерватизма и кладете на советскую научную школу проектирования.
Такое двуличие не прощается!
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
30.08.2016 в 15:15:08
Padavan написал: Городить диагональное подключение на радиаторах более 14 секций смысла нет.
На самом деле все наоборот: больше 10 секций и до бесконечности лучше ставить на диагональ.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
31.08.2016 в 06:44:44
santex-SVAR написал: Padavan написал: Городить диагональное подключение на радиаторах более 14 секций смысла нет.
На самом деле все наоборот: больше 10 секций и до бесконечности лучше ставить на диагональ.
Я не правильно сформулировал свою мысль - менее 14 диагоналить смысла нет.
santex-SVAR написал: Замена типа отопительного прибора с конвектора или чугуняки на биметалл это противозаконно! Радикально меняется вся первично запроектированная гидравлика П-образного стояка отопления. Здесь вы легко идете против своего консерватизма и кладете на советскую научную школу проектирования. Такое двуличие не прощается!
Это я да. Но есть одно НО! Главный инженер ЖЭУ дал добро. С формулировкой, что т.к. уже давно жильцами самостийно были произведены замены конвекторов на биметалл, были заменены насосы и теперь они сами рекомендуют при замене ОП ставить биметалл.