Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 19:17:27

Sintaz написал: Обе трубы 3/4" первая выходит из пола и заходила в нижнее отверстие чугунного радиатора, на входе в радиатор (в нижнем отверстии стоял шаровый кран.) Верхняя труба выходит из стены (из соседской квартиры) и входила в верхнее отверстие в радиаторе. На верхней трубе вварен клапан для сброса воздуха. Обе трубы соединены байпассом такого же диаметра.

поэтому описанию - явно одно-трубка ! требуется специальная схема : "на последнем этаже" - можно в инете поискать.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 19:20:28

Sintaz написал: Подключать нужно по диагонали? Вход в верхнее отверстие, выход в нижнем на другой стороне?

без учета направления циркуляции по стоякам - не спасет! главное не умудриться сделать : вход из стояка обратки , а выход с низа радиатора в подающий стояк. ... замена чугуняки на биметалл - часто жестоко наказывается божественной карой.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Sintaz

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Краснодар

Сообщений: 12

17.09.2016 в 19:43:36

замена чугуняки на биметалл - часто жестоко наказывается божественной карой.

Часто натыкался на подобные фразы, а в чем заключается эта "кара"? Разрыв радиатора? Стояка? Проблемы с соседями? В нашем доме от центральное отопление только у 4х квартир. В моем подъезде 2 квартиры. У меня стоял чугун, у соседей биметаллический стоит.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 20:11:52

Sintaz написал: Часто натыкался на подобные фразы, а в чем заключается эта "кара"?

для начала : чугун - отопление излучением /как под солнышком/, а биметалл конвективный. образно напоминает отопление салона в автомашине (сушит кожу, слизистые и хорошо разгоняет пыль) - противопоказан аллегрикам.

этого достаточно ? для понимания ...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 20:15:42

Sintaz написал: Часто натыкался на подобные фразы, а в чем заключается эта "кара"?

на форумах часто пишут : стояла горячая чугуняка - заменил на холодный биметалл. и умываются крокодильими слезами : как бы вернуть все обратно.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Sintaz

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Краснодар

Сообщений: 12

17.09.2016 в 20:18:28

santex-SVAR, понял) спасибо. У меня стояла холодная чугунка, если будет холодный биметалл, то хотя бы красивый. Что скажите по поводу пластиковых труб?

0
Аватар пользователя
Sintaz

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Краснодар

Сообщений: 12

17.09.2016 в 20:22:35

santex-SVAR, > биметалл конвективный. образно напоминает отопление салона в автомашине (сушит кожу, слизистые и хорошо разгоняет пыль) - противопоказан аллегрикам Примерно понял о чем вы, все 4 зимы пользовались в качестве обогревателя ветродуйку с теном. Были похожие симптомы и головная боль в придачу. Проблему решили покупкой увлажнителя воздуха. Думаю с биметалом тоже поможет справиться.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 20:35:02

Sintaz написал: У меня стояла холодная чугунка, если будет холодный биметалл, то хотя бы красивый.

тогда просто взять и повесить на стенку красивый радиатор (без подключения к стояку - зачем эти лишние трубы ?) вместо телевизора или картины. после холодной чугуняки -на биметалле вряд ли согреешься ! хотя из-за малого количества секций и загрязненности (забитости) старой чугуняки - все возможно /любые мечтания и фантазии/. необходимо только наличие горячих стояков в этой комнате или в соседней прилегающей.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 20:42:28

лофт стиль - для самых продвинутых тонких ценителей красоты радиаторов. предлагаю не демонтировать старый радиатор - а новый биметалл повесить рядом : на фоне старого будет еще красивее смотреться.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Sintaz

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Краснодар

Сообщений: 12

17.09.2016 в 20:48:24

santex-SVAR, ну до выхода в интернет жалоб на биметаллический не слышал, хотя у многих знакомых он стоит. Раз продают, значит покупают, раз покупают, значит не все так страшно. После зимы отпишусь) Осталось только найти где подача, а где обратка. На крайний случай сделаю очень страшную, но универсальную систему. Спасибо за потраченное время)

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 20:50:22

Sintaz написал: Раз продают, значит покупают, раз покупают, значит не все так страшно.

колбасу без мяса, продукты с соей и "пальмой", да и водку паленную - тоже продают.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.09.2016 в 20:59:14

Sintaz написал: На крайний случай сделаю очень страшную, но универсальную систему.

это с 2 трех-ходовыми кранами - для ручного переключения направления подачи ? типа коробки-автомат (вперед-назад)

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Sintaz

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Краснодар

Сообщений: 12

17.09.2016 в 23:17:28

santex-SVAR, да, именно так и хотел) а после сезона уже сделать как нужно)

0
Аватар пользователя
Sintaz

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Краснодар

Сообщений: 12

17.09.2016 в 23:20:58

santex-SVAR, еще один вопрос, опять же, ввиду отсутствия выбора купил китайский радиатор vulrad. (Были еще какие то фирмы, но там перемычки из алюминия). В интернете особо отзывов не нашел, может тут кто подскажет, насколько фирма хорошая/плохая?

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

18.09.2016 в 03:54:54

Sintaz написал: купил китайский радиатор vulrad. В интернете особо отзывов не нашел, может тут кто подскажет, насколько фирма хорошая/плохая?

это что то из стада : вулкано - бизоно !

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу