wayfarer1978 написал: Тоесть такая схема реально будет работать лучше ,буду собирать её. Только один вопрос,диаметр труб такой же как на стояке а на байпас меньше? Если да то какой диаметр должен быть на байпасе?

Если стояк 3/4", значит байпас 1/2". Но тогда, при зауженном байпасе, термоклапан (регулировочный вентиль) на радиаторах не должен быть установлен. Не забудьте, что трубы между сцепкой должны быть 1".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

wayfarer1978
wayfarer1978
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Ярославль

Сообщений: 10

24.08.2017 в 01:19:08

между радиаторами дюйм?но насколько я видел на ваших жэ картинках там все трубы одинакового размера.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.08.2017 в 09:13:56

wayfarer1978 написал: между радиаторами дюйм?но насколько я видел на ваших жэ картинках там все трубы одинакового размера

Писал Вам о диаметрах труб между радиаторами сцепки какое-то количество постов назад. И на моих коррективах Ваших картинок, не указывал диаметры для каждого участка (ни эскиз ни проект для Вас не делал). Достаточно того, что об этом предупреждал и еще один раз напомнил текстом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Valery Mukhtarulin
Valery Mukhtarulin
Новичок

Регистрация: 25.08.2017

Омск

Сообщений: 6

25.08.2017 в 18:35:35

Здравствуйте, в трёх комнатах будет замена радиаторов на биметаллические. Подача теплоносителя нижняя. Сейчас стоят прямоугольные пластинчатые радиаторы, через которые проходит 3/4 труба. На отопление никогда не жаловались. Площадь 9,10 и 11 м², радиаторы forza или monolit 500 6 секций. Ребята из ЖЭК предлагают 3/4 с нижним входом, шаровыми кранами и смещенным 1/2' байпасом. Я хочу несмещенный 1' байпас и терморегуляторы Danfoss RA-G-20 RTD-G-20 прямые снизу. Секций хватит для несмещенного байпаса?

0
Valery Mukhtarulin
Valery Mukhtarulin
Новичок

Регистрация: 25.08.2017

Омск

Сообщений: 6

25.08.2017 в 20:18:12

Поправка, в одной комнате трубы толще - внешний диаметр 35мм, у остальных 30мм, получается они 1". Есть так же комната в которой уже меняли радиаторы, походу они сузили 1" на 3/4" и добавили 1/2" смещенный байпас. Какое направление воды там - я не знаю.

Комната с 1" трубами

Второй вопрос, новый радиатор слишком сильно жарит (кто-то погорячился с количеством секций), есть терморегуляторы которые подключаются в радиатор, без труб?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

25.08.2017 в 20:39:11

Вроде ещё не было такого варианта: нижняя подача, стояк в стене, наличие вентиля под термоголовку.

0
Valery Mukhtarulin
Valery Mukhtarulin
Новичок

Регистрация: 25.08.2017

Омск

Сообщений: 6

27.08.2017 в 11:41:55

Не является ли нарушением сужение трубы стояка с 1" на 3/4"? Я внутренний диаметр не знаю, но не может же большая труба (35мм) иметь более толстые стенки? Если все верно, то где 1" с нижней подачей надо ставить несмещенный утолщённый 1.25" байпас и 1" отводы к батарее с 25мм терморегулятором сверху после крана, как на этой модели?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.08.2017 в 12:09:37

Valery Mukhtarulin написал: Я хочу несмещенный 1' байпас и терморегуляторы Danfoss RA-G-20 RTD-G-20 прямые снизу.

Если байпас будет осевой (несмещенный), то термоклапан нужно ставить на верхней подводке к радиатору, т.к. циркуляция через радиатор будет сверху-вниз независимо от направления подачи по стояку.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ans127
ans127
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Калининград

Сообщений: 37

28.08.2017 в 11:15:12

Уважаемые специалисты, ответьте на мой пост

0
Valery Mukhtarulin
Valery Mukhtarulin
Новичок

Регистрация: 25.08.2017

Омск

Сообщений: 6

28.08.2017 в 15:16:10

В общем монтажник и "энергетик" из ЖЭК сказали что не будут делать по-моему проекту (несмещённый утолщённый байпас) мотивируя это нежеланием брать на себя ответственность. По их словам в таком случае ничего греть не будет. Они хотят стандартную схему - 3/4" (даже в комнате с 1" трубой), 1/2" смещенный байпас и по желанию воткнут туда терморегулятор. Я так понял что сужение трубы с 1" до 3/4" не нарушение т.к. старые батареи (с 1992 года, когда дом был построен) все равно подключаются через 3/4", а байпаса на них нет. Есть смысл выбирать их вариант, я боюсь что своим терморегулятором повлияю на весь стояк?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.08.2017 в 15:45:53

Valery Mukhtarulin написал: В общем монтажник и "энергетик" из ЖЭК сказали что не будут делать по-моему проекту (несмещённый утолщённый байпас) мотивируя это нежеланием брать на себя ответственность. По их словам в таком случае ничего греть не будет.

Печально, что они не понимают ничего в гидравлике. Вот пример переделки по этой схеме (неизвестно было на каких стояках какое направление подачи), но сварщики опять не захотели сделать по проекту и сделали уширение не совсем правильно. Но даже с не совсем правильно размещенным уширением всё прекрасно работает.

Valery Mukhtarulin написал: Я так понял что сужение трубы с 1" до 3/4" не нарушение т.к. старые батареи (с 1992 года, когда дом был построен) все равно подключаются через 3/4", а байпаса на них нет.

Нарушение! Посмотрите на своём же фото какой длины участки труб 3/4"! Не более 100 мм! А ваш ЖЭК половину длины стояка на вашем этаже хочет сделать 3/4"! Даже ежу понятно, что увеличение гидросопротивления на длине труб 200 мм намного меньше, чем на длине 2000 мм. И установлены были не радиаторы, а конвекторы, а их допускается устанавливать без байпаса (конечно только при отсутствии отсекающих кранов и термоклапана). И для конвекторов не важно направление подачи по стояку, а для биметаллических радиаторов это очень критично.

Valery Mukhtarulin написал: Есть смысл выбирать их вариант, я боюсь что своим терморегулятором повлияю на весь стояк?

Верно думаете. По их варианту, при работе Вашего термоклапана, будет понижаться теплоотдача во всех квартирах по стояку. Т.е. этот вариант неграмотный.

П.С. Подумайте, может Вам установить современные конвекторы с термоголовками?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.