12.05.2018 в 13:40:59
Mandalore105, байпас всегда на один диаметр меньше чем подводы к радиатору, так выполнено и на конвекторы которые я меняю на биметалл. Перекрытие кранов может быть только либо в аварийном случае либо когда топят сильнее чем нужно, в обоих случаях падение циркуляции не критично, в первом случае временно во втором и так тепло.
Насчёт увеличения скорости прохождения, не простой вопрос, не могу сказать, знал бы что гидравлика пригодится в жизни, отнёсся к ней с большим вниманием, на пгс это не профильный предмет.
12.05.2018 в 13:48:29
Олегович, понял, спасибо. Но наверное если вы ставите термоклапаны, то уже делаете такой же байпас, как и основное, или нет? Как жаль, что вы не в СПб. Я так ищу мастера, который бы делал сварку в помещении с ремонтом. Может знаете кого, из проф. контактов?
14.05.2018 в 15:38:28
Mandalore105, байпас всегда 1/2", подводы к радиатору независимо от диаметра стояка 1", 3/4" или 1/2" и наличия термостатического вентиля всегда 1/2" , насчет мастеров я и по мск то всего одного знаю, и тот не работает в квартирах с отделкой...
14.05.2018 в 16:06:21
Олегович, все понял, спасибо большое
18.05.2018 в 03:31:11
p-ilot написал: Уважаемые прошу совета. Стоят сейчас от застройщика радиаторы purmo ventil compact с нижней подводкой. Один из них собрался менять, не устраивает только эстетика, подключение левое у радиатора. Поменять захотел на стальной трубчатый arbonia №69(подключение такое же нижнее) и только сейчас понял, что заказав арбонию(левая подача правая обратка) у них с пурмо(правая подача левая обратка) разное подключение обратки и подачи, какое решение принять сейчас на этапе стройки лучше? Спасибо!
p-ilot, кто-то в итоге может подсказать? есть ли разница в подключении?
18.05.2018 в 08:16:39
p-ilot написал: есть ли разница в подключении?
Разница заключается в КПД отопительного прибора, он будет ниже, насколько ? Надеюсь достаточно чтобы не замерзнуть в сибирские морозы. Перекинуть выводы из пола можно в вашем случае (поменять трубы местами) ? Если ремонт не сделан, лучше это осуществить !
18.05.2018 в 12:48:30
p-ilot написал: кто-то в итоге может подсказать? есть ли разница в подключении?
Если перепутать подачу с обраткой, радиатор будет плохо греть. Покажу термограмму -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.05.2018 в 22:12:08
У меня вопрос. Если на длинный Rifar Monolit встать по центру, ему не поплохеет? Видел сегодня, как его использовали как ступеньку.
26.05.2018 в 23:22:14
Andryha, не должно, капля сварки тонну держит!) Цельносварной коллектор ж
29.05.2018 в 22:01:43
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста правильный порядок действий. Дом постройки начала 70-х годов. Последний, девятый этаж. Батареи в трёх комнатах и на кухне запитаны одинаково, подача и обратка боковая, нижняя, как на фото. В двух смежных комнатах, стояк подачи в одной комнате, после радиатора труба горизонтально уходит в радиатор в смежную комнату, и, пройдя там через него, уходит в стояк обратки. Во время отопительных сезонов, приходится держать открытыми окна, для получения комфортной температуры. Есть желание сменить эти чугунные радиаторы на биметаллические. По рекомендациям гуру, предполагается установить Rifar Monolit. Вопросы:
30.05.2018 в 05:51:27
Aktuator написал: Количество секций, как у чугунных радиаторов не ухудшит температурный режим?
Вопрос не понятен. Имеете в виду величину теплоотдачи или что?
Aktuator написал: Термостатический клапан RA-N
Не подойдет. Подойдет RTR-G ду20. И то может уменьшать расход, а следовательно и нагрев радиатора, особенно в показанной схеме подключения "снизу-вниз".
Aktuator написал: Нужно ли обеспечивать верхнюю подачу теплоносителя, или достаточно будет оставить подачу и слив снизу, как в исходном варианте?
Лучше бы в верхний коллектор. И вообще другую схему бы сделал.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.05.2018 в 11:25:15
На верхних этажах где П-образные стояки батареи подключены НИЗ-НИЗ (т.н. "Ленинградка"). И это логично, так как стояк на крышу не выходит, и городить подающие трубы в верхний коллектор нецелесообразно, особенно если тепла хватает. Большого смысла менять радиаторы, если они исправны и не текут не вижу. Поставить термоклапан и радоваться жизни.
30.05.2018 в 12:17:19
Homrit, Если не рассматривать гидравлику, то на первый взгляд всё так. Но в реальности, затекание в радиаторы при установке термоклапанов, может сильно уменьшиться. Что уменьшит теплоотдачу. Так же при замене чугуна на биметалл с подключением "снизу-вниз" могут быть проблемы с прогревом радиаторов сверху.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.05.2018 в 15:48:53
Inch1964, спорить не буду, наверняка затекание уменьшится, но если тепла хватает, почему бы и нет? Себе поставил термоклапан на 12 секций МС140, подключение боковое, подача нижняя. Полет нормальный. Всю зиму с прикрытым клапаном и открытыми окнами. Более того, даже, если полностью закрыть термоголовку (она стоит в нижнем коллекторе, т.к. подача нижняя) то батарея полностью не остывала, происходило перемешивание ТН через верхний коллектор.
30.05.2018 в 15:59:21
Homrit написал: спорить не буду, наверняка затекание уменьшится, но если тепла хватает, почему бы и нет?
В том то и дело, что тепла может стать не хватать.
Подключение "снизу-вниз" не располагает достаточным гравитационным напором, чтобы обеспечить необходимое затекание без заужения ЗУ (замыкающих участков - байпасов) при применении термоклапана.
А заужение ЗУ - приводит к увеличению гидросопротивления всего стояка, и как следствие, к уменьшению теплоотдачи всех ОП на стояке.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу