Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

29.10.2018 в 10:15:56

Inch1964, вы лучше расскажите, как у вас работает этот "насос Бернулли", вы же его у себя сделали, если я правильно помню 136-ю страницу этой темы?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.10.2018 в 10:32:06

Денис Лобко, есть и валтек и данфосс всегда в наличии, данфос применяю только для тех случаев когда заказчик хочет программируемые термостаты

Technik-san написал: Олегович - а почему ТП уложен "змейкой", а не "улиткой" ?

поясните суть вопроса, почему должна быть улитка?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2018 в 10:36:07

Олегович, Денис, господа, мысленно я с Вами! :)

Улитка - для максимально равномерного прогрева пола разумеется. У змейки один хвост горячее второго.

0
Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

29.10.2018 в 10:46:54

Общественности: предварительно договорились с ув. Олеговичем на четверг, 1 ноября. Конструкция с меня, качество работ - с Олеговича. После работ выложу полный отчёт с хорошими фото и с измерениями температуры "сеткой". Тепловизора, увы, нет (Олегович, если есть тепловизор - тащите, заплачу дополнительно за обследование).

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.10.2018 в 10:49:07

Mazayac написал: Улитка - для максимально равномерного прогрева пола разумеется. У змейки один хвост горячее второго.

поскольку у меня нет своего научно-иследовательского института под рукой, я больше доверяю информации от специалистов, так как у самого хоть и строительное образование, но немного из другой сферы...Так вот, по информации от технических консультантов Valtec и Protherm, разница в температуре подачи и обратки у ТП при правильном монтаже, не только инженерной части но и общестроительной, должна быть около 1гр.С, мне в свою очередь змейку уложить гораздо проще чем улитку. Отсюда и выбор укладки. Зачем мне ломать себе голову ради виртуального преиумущества?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2018 в 11:14:18

Олегович, спасибо за интересную информацию, запомню, что улитка возможно лишь сглаживает косячную реализацию самого ТП. Ведь желающих воткнуть петлю пола «как обычный радиатор» - пруд пруди! :)

0
Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

29.10.2018 в 11:18:58

Итак, схема ниже на картинке:

Комментарии к схеме:

  1. Переход с 3/4" на 1" желательно сделать конусом (если это несложно, если сложно - хрен с ним, пусть будет ступенькой). Расстояние от нижней подводки до перехода 3/4"->1" непринципиально, 10-20-30 см, главное, чтобы переход был между верхней и нижней подводкой на расстоянии минимум 10см от них (чтобы вся турбулентность устаканилась).
  2. Исходя из п. 1 предлагаю сделать "заготовки" насосов Бернулли заранее. Чтобы на объекте не корячиться, а обрезать под нужную длину и приварить. Но решать, конечно, Олеговичу, он мастер, ему виднее как делать.

Схема, уверен, вполне понятная. Если что непонятно - спрашивайте. Вечером будут фото существующей системы

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2018 в 11:19:12

Олегович написал: Так вот, по информации от технических консультантов Valtec и Protherm, разница в температуре подачи и обратки у ТП при правильном монтаже, не только инженерной части но и общестроительной, должна быть около 1гр.С, мне в свою очередь змейку уложить гораздо проще чем улитку. Отсюда и выбор укладки.

Кто-то Вас жестоко обманул. Не должна быть дельта Т (разница температур подачи и обратки) в одном контуре (петле) ТП около 1 градуса.

При такой дельте Т у контура ТП будет слишком большое сопротивление. При правильном проектировании (и эксплуатации) дельта Т в контуре ТП бывает 3-8 градусов для санузлов и зон непостоянного пребывания людей, и 8-15 градусов для помещений (зон) с постоянными пребыванием людей.

И подтверждаю, что улитка является наиболее правильным способом укладки ТП. У способа укладки "змейка" - слишком много недостатков.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

29.10.2018 в 11:25:20

Inch1964, ещё раз обращаюсь к вам, уважаемый гидродинамик. Расскажите, как на практике у вас работают радиаторы, подключенные "насосом Бернулли". Теория это хорошо, но интересен практический опыт.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.10.2018 в 11:30:14

Денис Лобко написал: Переход с 3/4" на 1" желательно сделать конусом

не очень понимаю зачем конус на соседних диаметрах, ладно бы если скачок через один или несколько диаметров, впрочем готов заехать купить переходы под сварку даже если это поможет заказчику чисто морально чувствовать себя комфортнее)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2018 в 11:34:23

Денис Лобко, так а что интересного Вы ожидаете услышать от Инча? Не все могут выложить термограммы «до и после», да даже «после» - и то редкость неимоверная.

Незауженный и несмещённый байпас - работает даже без доп.насосов:

Был бы у меня в городе свой Олегович - переделал бы и сравнил эффективность :)

0
Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

29.10.2018 в 11:35:29

Олегович, согласен, разница в диаметра около 6 мм, не нужно лишних извратов, пусть будет ступенькой. В остальном схема ясна? Повторюсь, если у вас есть тепловизор - тащите, готов оплатить обследование "до и после".

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.10.2018 в 11:37:28

Inch1964 написал: При такой дельте Т у контура ТП будет слишком большое сопротивление. При правильном проектировании (и эксплуатации) дельта Т в контуре ТП бывает 3-8 градусов для санузлов и зон непостоянного пребывания людей, и 8-15 градусов для помещений (зон) с постоянными пребыванием людей.

у меня со всех сторон здания теплопотери сведены до минимума, фасад 100мм эппс, теплая плита 100мм эппс, отмостка 100мм эппс, так что я не сильно переживаю за ту незначительную разницу, которую я смогу скоро проверить.

0
Аватар пользователя
Денис Лобко

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

29.10.2018 в 11:39:36

Mazayac, понимаете, собственно вот эта единственная картинка единственного радиатора у вас - единственное доказательство работоспособности схемы, и всё, больше нет. "Один человек попробовал и у него получилось".

Мне достаточно, т.к. я более-менее понимаю физику процесса. Но мне кажется, что остальные (включая прекрасного мастера Олеговича) не доверяют "этим яйцеголовым фрикам со своими бернуллями".

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2018 в 11:41:50

Денис Лобко написал: Итак, схема ниже на картинке:

Комментарии к схеме:

Переход с 3/4" на 1" желательно сделать конусом (если это несложно, если сложно - хрен с ним, пусть будет ступенькой). Расстояние от нижней подводки до перехода 3/4"->1" непринципиально, 10-20-30 см, главное, чтобы переход был между верхней и нижней подводкой на расстоянии минимум 10см от них (чтобы вся турбулентность устаканилась). Исходя из п. 1 предлагаю сделать "заготовки" насосов Бернулли заранее. Чтобы на объекте не корячиться, а обрезать под нужную длину и приварить.

Уже многие человеки сделали именно по моей (приводимой Вами) схеме уширенный байпас с "насосом" Бернулли. Прислали мне несколько фотоотчетов. К сожалению, термограмм пока никто не прислал. Присылали только в "табличном" виде, примерно так же как и Вы.

Если Вы снимали температуры в точках секций лично (или лично знакомый Вам человек, которому можно доверять), то выложенная Вами моя схема "насоса" Бернулли с контрольными измерениями температур поверхности - очень ценна. Много Вам блага дарю.

Подобную таблицу температур лицевой поверхности бимрадиатора (которую мне прислал человек, реализовавший одним из первых мою схему "насоса" Бернулли) - выкладываю ниже.

К сожалению, этого человека несколько подвели сварные, наплевав на мой чертёж. Поэтому реальный монтаж выглядит так:

Отступление от чертежа выразилось в неверном расположении по-вертикали уширенного участка стояка.

Правильное расположение уширенного участка стояка привожу ниже на фото от другого человека (Норильск, если кто понимает, что это и как это по климату), смонтировавшего себе радиаторы по моей схеме. Жаль, у человека не нашлось времени (но он и не обязан был зубному врачу (мне) выкладывать фото и измерения своих зубов (распределение температур поверхностей радиатора), отремонтированных зубным врачом). Просто было им сказано, что всё, чего он хотел, он достиг применением моей схемы.

0