BV написал: ок, запомню. Это именно про Рифар с толстыми каналами? Или про ал или бим с тонкими?
Проблема с подключением "снизу-вниз" особенно актуальна для тонких вертикальных каналов. Был бы чугуний МС140 - так и было бы все хорошо.
Но алюминий и тем более биметалл - уже намного хуже. Все термограммы которые нашел по этому поводу - выкладываю. Уверен, что они помогут Вам осознать проблему биметалла при подключении "снизу-вниз". Точнее большой непрогрев секций биметаллического радиатора при подключении "снизу-вниз" и как следствие - большое падение теплоотдачи, особенно до на малосекционных радиаторах (примерно до 10 секций):
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.11.2018 в 16:08:31
Inch1964 написал: Был бы чугуний МС140 - так и было бы все хорошо.
ну именно по этому и задал вопрос рифар/не рифар :)
Inch1964 написал: Все термограммы которые нашел по этому поводу - выкладываю. Уверен, что они помогут Вам осознать проблему биметалла при подключении "снизу-вниз". Точнее большой непрогрев секций биметаллического радиатора при подключении "снизу-вниз" и как следствие - большое падение теплоотдачи, особенно до на малосекционных радиаторах (примерно до 10 секций):
Да в общем проблему понимаю четко - "останов" средних секций - встреча гравитации с затеканием. В двухтрубке проблема полностью решается пробкой после первой секции, что в однотрубке - не прокатит.
12.11.2018 в 16:13:22
BV написал: Да в общем проблему понимаю четко - "останов" средних секций - встреча гравитации с затеканием.
В результате лично наблюдал по результатам измерений "проскок теплоносителя через нижний коллектор".
При этом верх бимрадиатора был на 10-15 градусов температурой ниже, чем нижний коллектор. Точными исследованиями гидродинамики на эту тему просто никто не занимался. А жаль. Тема тянет на докторскую диссертацию.
Тут потеря мощности может быть и более 30%. А может и нет. Всё зависит от расхода и от сечения вертикальных каналов и от их количества.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.11.2018 в 16:23:00
Inch1964 написал: В результате лично наблюдал по результатам измерений "проскок теплоносителя через нижний коллектор"
Причем, очень вероятно, что подводящая могла быть 1/2.... ? И тут главное теплоносителю до серидины радиатора долететь, а дальше - как по маслу :) Полдюйма делают в некоторых домах, на некоторых стояках (кухня) где со стояка снимается небольшая мощность.
12.11.2018 в 16:24:22
Inch1964 написал: Тут потеря мощности может быть и более 30%. А может и нет. Всё зависит от расхода и от сечения вертикальных каналов и от их количества.
Хоть пробку ставь после 3-4 секций :) Но это надо умудриться сделать ....
12.11.2018 в 16:39:13
BV написал: Хоть пробку ставь после 3-4 секций
Это такое же зло, как и перекрытый кран на байпасе. Как и "удлинитель" протока.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.11.2018 в 18:37:22
Олегович написал: Переделка ошибки слесарей при идентификации направления подачи, летом с их слов была верхняя, в октябре, после определения с помощью одновременного открытия кранов выяснилось, что нижняя, в УК естественно никто не виноват...при боковом подключении из 12 секций работало 4.
Олегович, а байпас, я так понимаю, зауженный. Т.е. при таком подключении всё-таки имеет смысл делать байпас зауженным?
12.11.2018 в 18:52:36
Inch1964 написал:
BV написал: Хоть пробку ставь после 3-4 секций
Это такое же зло, как и перекрытый кран на байпасе. Как и "удлинитель" протока.
Inch1964, Даже в случае Рифара, и даже после 4й секции? Почему? По идее сечения уж 4х то каналов не сильно увеличит сопротивление радиатора и уж никак не больше, чем закрытая термоголовка :)
12.11.2018 в 18:59:06
BV написал: Даже в случае Рифара, и даже после 4й секции? Почему?
Присоединяюсь к вопросу. По идее, в идеале как раз по первым нескольким секциям ТН и должен бы подниматься, и не должен бы пролетать под ними. Пробка как раз и обеспечила бы выполнение этой задачи. Вопрос только в расчёте местоположения пробки (между какими секциями оптимально).
12.11.2018 в 20:39:05
Всем доброго вечера! Прошу вашего совета: Купил квартиру, смутило расположение радиаторов в спальной комнате(20 кв.м) и способ их подключения. Как я понимаю если по уму то под каждый окном должен быть радиатор? правильно ли сделано подключение? смогу ли я заменить эти два 12ти секционных допустим на три по 6 секции чтобы захватить каждое окно? P.s.: на данный момент стоят биметалл Radena CS500(6 лет), хочу заменить на чугун Viadrus Termo. Дом малоквартирный, 4х этажный