03.03.2019 в 11:59:17
Олегович, нет, не так. При несмещённом и незауженном байпасе с нижней подачей проблема с равной вероятностью - в рамках квартиры. Ну недавно же в этой теме была идентичная ситуация с двумя неработающими радиаторами из четырёх.
03.03.2019 в 12:06:53
Mandalore105, установил просто-задал вопрос мастеру из УК. Меня интересует, если байпас переноситью, то нужно применить два байпас ближе к батареям или установить один, смешенный?
03.03.2019 в 12:35:53
Mihail051, мастера из УК ничего не знают, с тем же успехом можно спрашивать бабушку-соседку. При верхней подаче радиатор бы работал нормально даже при забитом байпасе.
Смещать байпас при нижней подаче нельзя - станет хуже.
Фото выкладывайте, на них обычно обнаруживается разный трэш.
05.03.2019 в 00:07:34
Подача верхняя, этот вопрос решенен, обсужедения не требует. Если есть версии по вопросу поста выше, буду рад услышать мнения!
05.03.2019 в 11:27:56
Mihail051, ещё раз: фото всех подключений выкладывайте, по хрустальному шару гадать не с руки.
05.03.2019 в 15:09:11
Жесть, как она есть. Моя сегодняшняя работа, переделка за жэковскими сантехниками.
10.03.2019 в 18:52:18
Добрый вечер! Специалисты нужна ваша помощь. В начале ремонта и перед отопительным сезоном заменены радиаторы на биметаллические, до этого стояли самодельные какие то. Так вот пришли сантехники из УК все вырезали и поставили новые, как начался отопительный сезон стало ясно что они практически не греют. После обращения к этим сантехникам они что то переваривали в подвале, но от этого лучше не стало. Было решено все переделать этой весной после отключения отопления, (благо редко бываем в этой квартире), потому что сантехники ссылаются на хреновые радиаторы и перекрывать стояк во время отопительного сезона отказываются, типо у соседей снизу все отлично. Этаж 3 из 3. Спросил почему сделано из ППР труб (25мм), ответ был один, всем так делаем. В комнате 2 радиаторы еле тёплые, сверху горячее, в комнате 1 еле тёплые сверху только первые две секции, низ вообще ледяной. Можно ли переделать на металлопластик с обжимными пресс фитингами, так нужно максимально близко к стене сделать, стена с трубами будет зашиваться гкл, или переделывать только на металл
10.03.2019 в 19:56:21
Евген89, всё очень предсказуемо.
В комнате 1 снизу приходит подача, биметалл при боковом подключении и нижней подаче работает плохо. Переделывать на "низ-низ" или обратную диагональ. Рабочие схемы для нижней подачи
В комнате 2 вниз уходит обратка, боковое подключение в ней - рабочее. Ручки вентилей крутятся на несколько оборотов? Если так - то это дополнительная причина плохого нагрева.
Металлопластик тут категорически нельзя. Во-первых, окончательно убьёте циркуляцию в стояке десятком новых заужений в фитингах, во-вторых, МП под постоянным воздействием относительно высокой (50-60 градусов) температуры имеет свойство расслаиваться, что смертельно опасно прорывом кипятка и вдобавок закупоривает внутреннее сечение трубы.
Ради собственной безопасности трубы - переделывать на металл (не медь!). Если не сварка, то нержавейка под пресс. ППР вентили - менять на полнопроходные шаровые краны.
10.03.2019 в 20:58:00
Mazayac, спасибо за ответ. Нет краны эти либо открыты либо закрыты. Сантехники говорили подача в комнате 2, хотя им верить видимо не стоит. Если в комнате 2 схема рабочая в чем может быть причина что радиатор еле тёплый?
10.03.2019 в 21:51:27
Евген89, у ППР могут быть стыки заплавлены внутри. Также в силу развитого тонкого оребрения у биметаллического радиатора температура поверхности всегда неравномерная и более низкая, чем у чугуна/регистров, поэтому для диагностики надо измерять температуры на входе и на выходе из радиатора, а не пластин. Температура в помещениях какая?
11.03.2019 в 16:08:23
Mazayac, вопрос, по поводу если сварку никак, то чем тогда лучше нержа под пресс типа виега санпресс, или же мегапресс с обычными трубами? Или не обязательно виегу, а можно валтек нержу? Если виега лучше, то и хорошо.
11.03.2019 в 16:23:24
Нержавейка лучше тем что нет заужений на фитингах, инертность трубы к любым средам. В Виеге не вижу никакого смысла, года три уже постоянно работаю валтек, пока не выявлено ни одной протечки. Опресовал и забыл. Только имхо найти монтажера с прессом и саму нержу в рознице гораздо сложнее чем газосварщиков.
11.03.2019 в 16:41:25
Mandalore105, у нас тут нержа - жуткая экзотика :) Хорошо недавно стояк ГВС открыто понадобилось проложить, заказчик согласился не делать полипропиленом. Валтек под пресс мне понравился.
11.03.2019 в 17:11:50
Олегович Спс, а вот у нас в СПб сварщики. Есть, но которые как вы, с сохранением отделки, не найти. Поэтому задумался о нерже. А вот с прессом есть, и Восканян, и Kranoff.
Mazayac, Спс, ппр ни в коем, только металл, надеюсь мне и полотенчик тоже нержой переберут, вы мне как раз и посоветовали в свое время ее на него.
11.03.2019 в 18:36:08
Mandalore105, вот полотенчик Валтеком как раз:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу