28.10.2019 в 23:15:12
#6719646
Товарищи, а у danfossовских ra-g американка с прокладкой или без?
28.10.2019 в 23:34:40
#6719659
Mandalore105, без.
28.10.2019 в 23:56:20
#6719673
Mazayac, Тогда вопрос, она надежнее обычных? Прощает несоосность в милиметры? На сколько циклов снятия установки ее хватит, чтобы не пошло капать? Там конус у самого крана такой же как у стандартных шаровых? Если да, может тогда сгон поменять на таковой с резинкой от шарового крана, типа валтка или бугатти или еще кого?
29.10.2019 в 14:17:38
#6719943
Mandalore105, надёжнее ровно настолько, насколько по-вашему ненадёжно резиновое колечко в обычной американке. Прощает скорее не несоосность, а отклонение в несколько градусов. Ресурс снятия - установки неограничен. Конус другой и нечего чинить то, что не сломано.
Чего не прощает - так это царапины на сопрягаемых плоскостях. Поэтому надо беречь, если есть сомнения в отделочниках - заматывать бумажным скотчем, например.
29.10.2019 в 15:40:34
#6720007
Mazayac, ну отделочников не будет, а если снимать, то с шаровых кранов. Ок, спасибо, успокоили. Вообще действительно данфосс не дураки и просто так не сделали бы та .
30.10.2019 в 16:16:37
#6720684
Наконец-то включили отопление и проверил свою пайку пп труб. 2 батареи подключены друг к другу последовательно, эта связка подключена параллельно к стояку (байпас есть, он Не перекрыт).
И что интересно- алюминиевый радиатор, что подключен нижним подключением, прогревается полностью, никогда такой отдачи у себя в квартире не наблюдал.
А вот биметалл, подключенный диагональю (подача верх)- прогревается не так равномерно что-ли.
Интересно- еслиб я его тоже нижним вариантом подключил, что б было? Или это связано в отсутсвии соединения верхних коллекторов радиаторов (сцепки)?
Верхние коллекторы не соединял- что писали здесь-что нужно сделать сцепку. Две трубы (подача- обратка) идут снизу, рассточние от радиаторов 6 метров.
Но все работает, продавливает, я доволен.
Так что благодарю за советы)
30.10.2019 в 19:26:01
#6720875
Mandalore105, а все остальные производители дураки и делают и конус и резинку))
30.10.2019 в 20:25:07
#6720915
Олегович, :confused: не, тоже хорошие, но резинка хоть знакома, а чистый металл-металл непривычно.
30.10.2019 в 21:47:55
#6720990
Kostyany4, одна проблема: никто, верю, не помнит, о чём речь и как Вы соединили радиаторы. Чтобы разъяснять сейчас разницу в прогреве и пр.
31.10.2019 в 09:32:01
#6721279
Хорошо- рассматриваю как отдельный прибор.
Я к тому- что нижнее подключение у меня прогревает радиатор равномернее- чем диагональное.
Разница в том- что первый алюминий, а второй биметалл, все по 10 секций, промыты.
На выходе с коллекторов радиаторов - теплоноситель не сильно отличается от входа -подачи.
Вот и супер диагональное подключение...думаю сцепка тут бы не сильно повлияла бы на ситуацию.
31.10.2019 в 09:45:29
#6721291
Хорошо - рассматриваю все колеса авто, как отдельные. Я к тому, что некоторые колеса вращаются равномернее других. Разница в том, что на передних колесах шипованные покрышки, а на задних демисезонка. Все колеса помыты. И т.д. и т.п.
Получается, что слов много, а смысла - ноль.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.10.2019 в 14:37:55
#6721497
Kostyany4, У меня так уже 7 лет на всех объектах происходит, всмысле низ-низ отлично работает, но иногда приходится включать борьбу с возражениями, когда потенциальные заказчики начитаются в сети не тех авторов)
01.11.2019 в 16:36:25
#6722318
Применение трехходовых термостатических клапанов на байпас экзотика? Какие плюсы/минусы? Речь о Herz CALIS-TS-E-3D, Profactor PF RVM396 и подобных (если ещё кто-то выпускает конечно).
01.11.2019 в 18:55:42
#6722395
Zealous написал: Какие плюсы/минусы? Речь о Herz CALIS-TS-E-3D, Profactor PF RVM396 и подобных
Если знаете напишите каталожный номер, хочу по базе посмотреть. Вроде бы CALIS-TS-Е-3D 1 7745 02 были рекордсменами среди радиаторных трехходовых под термоголовку. Или Вы как раз о них?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.11.2019 в 19:11:51
#6722407
Inch1964, да: "1 7745 02" и "1 7746 02" - левое и правое исполнение. Про Profactor читал, что вроде псевдогермания (реально голимый Китай).
01.11.2019 в 20:44:44
#6722461
Zealous, минус один: практически невозможно удержаться от установки запорной арматуры :) Должен стоять только этот клапан, ни крана сверху, ни крана снизу.
01.11.2019 в 21:00:14
#6722470
Mazayac, в инструкции есть нижний
01.11.2019 в 21:01:46
#6722472
Zealous, вряд-ли трехходовой может выполнять запорные функции. Радиатор не снять.
01.11.2019 в 21:10:51
#6722480
BV, да можно и второй поставить, а клапан выкручивать куда надо. Меня у Herz больше соединители смущают. Всё на соединителях с прокладками аля американках. Хлипко выглядит.
01.11.2019 в 22:15:47
#6722534
Zealous, нижний ставить по уму нельзя, в какой бы инструкции он не был нарисован (там ещё нарисована подача ТН в нижний коллектор с отводом из верхнего - многие знают, чем это чревато :D) . Иначе пользователь его перекрытием запросто зарубит до 60% циркуляции в стояке, что прям злое зло.
01.11.2019 в 23:23:49
#6722587
Mazayac, да уж, беда :( А на каком расстоянии от стены вешать бм 500 (не важно монолиты, стайл плюсы), если глубина от края подоконника до стены 25см (с учётом, что верхняя труба на диагональ за радиатором пойдёт), а высота от пола до подоконника 76см? Стена кирпичная отштукатуренная, но неровная (штукатурили не снимая старый чугун). Анкерные крепления обрезиненные длиннее 170 бывают в природе? И ещё такой момент, новый подоконник положили на старый бетонный (именно до него 76см) и его сбоку видно. Поскольку он неровный, то заштукатурить и покрасить не комильфо. Нужно делать наличник от нижней плоскости нового подоконника и чуть ниже торца старого. В итоге будем иметь юбку у старого подоконника 0.5-1.5 см (так как старый неровный, а новый сверху естественно по уровню). Не будет ли такая юбка негативно влиять на воздушный поток?
02.11.2019 в 12:09:13
#6722734
Zealous, я вообще недолюбливаю кронштейны - штыри. Красивые штампованные автоматом дают 2,5-3 сантиметра от стены.
Можно радиатор глубже в нишу утопить, а не искать длинные крепления.
Подоконник всегда влияет (более того, часто положительно), но его форма (с карманами-юбками или без) - неважна. Влияние - в пределах 3-5 процентов всего.
02.11.2019 в 12:59:39
#6722748
Mazayac, спасибо. Штамповка надёжнее конечно, но если стена гуляет, то вариантов особо нет :( А если всё-таки диагональ вести верхом (16 секций) и слева сверху поставить клапан Danfoss RTR-G (угловой, ДУ 20), хуже не будет?
02.11.2019 в 13:16:26
#6722756
Zealous, тогда просто не гонитесь за лишней длиной.
03.11.2019 в 13:53:08
#6723391
Искал, не нашел, товарищи, а у данфосса нет электронных термоголовок типа living eco с выносным датчиком? Только обычные?
03.11.2019 в 14:02:42
#6723401
Mandalore105, увы, нет. Сам печалился.
А для тех, кто утверждает, что шторы - это ерунда и не влияют, провёл простой эксперимент: два термометра, один в помещении у выносного датчика, второй - прямо на термоглоловке. Штора закрыта, от пола и до потолка - свободно по 10-12см. Разница показаний - три (!) градуса. То есть при открытии шторы головка без выносного датчика сделает мне жарче на пару градусов.
03.11.2019 в 14:21:24
#6723414
Mazayac, ок, значит буду термометром смотреть.
03.11.2019 в 15:23:22
#6723450
Mandalore105 написал: у данфосса нет электронных термоголовок типа living eco с выносным датчиком? Только обычные
Насколько знаю, есть только механические с выносным датчиком. Но лично мне кажется, что ливинг эко - деньги на выброс. Да и говорят, что они ночью мешают спать жужжанием. 30 дБ - достаточно громкий уровень шума.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2019 в 15:46:44
#6723460
Inch1964, а у меня только положительные отзывы об их работе:
03.11.2019 в 16:01:20
#6723468
Олегович написал: а у меня только положительные отзывы об их работе
О вкусах не спорят. Для кого-то уровень шума 30 дБ вообще не заметен, а кого-то доводит до сумасшествия.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу