18.06.2020 в 16:26:54
Mazayac, а что не так с материалом, полипропилен используется. Можете в 2 словах написать где ошибки чтобы знать что объяснять? Я так понимаю можно было белую трубу поставить и уменьшить кол-во соединений чтобы не так выделялось? Проваленный радиатор это как, выше надо было ставить?
19.06.2020 в 02:13:52
MobileLord, о-хо-хо... Для начала отвыкайте считать полипропилен чудесным материалом и выбирать трубу по красивому цвету. Тема для затравки - просмотреть все ссылки в ней до конца.
Отводы от радиатора до стояка обязаны идти горизонтально. Яма, сделанная рукожопами с помощью уголков у радиатора - следствие лишь лени и раздолбайства. Теперь в радиаторе - шламосборник/грязеотстойник.
Не верю конечно в возвращение проектной стали, поэтому совет один: выбирайте ППР по производителю. Только чехи или немцы. Никаких турков, никаких китайцев, русские - тоже очень нежелательны. Нормальные трубы: Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger, Aquatherm, Wefatherm.
20.06.2020 в 16:17:35
Mazayac, на подобные советы лишь покрутят у виска) ведь на первое время и так сойдет, а там посмотрим, ведь тот кто это сделал всем так делает и у всех все хорошо. спасение утопающих дело рук самих утопающих.
можно жить в красивом интерьере и с надежными системами, а можно от собственной недалекости, наивности и жадности нанять идиотов и жить все время в хлеву. и чаще всего еще и мерзнуть.
20.06.2020 в 21:28:21
MobileLord, пластмассовые трубы на центральном отоплении опасны для жизни. По простому говоря-пластмасса- дрянь.
22.06.2020 в 12:31:40
Mazayac написал: Нормальные трубы: Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger, Aquatherm, Wefatherm.
Подскажите, у кого-то из этих производителей есть полипропилен цвета RAL 7040? Думаю остановиться на полипропилене, так как дом пятиэтажный новой постройки. максимальное давление при опрессовке 6 атмосфер. рабочее типовое в районе 4. Да и знакомый сантехника качеству работы в целом которому доверяю, работает только с полипропиленом. искать кого-то не знакомого под газосварку, затея сомнительная. Ещё вопрос. предполагаю взять трубчатый стальной с квадратным сечением. модели есть с разным подключением. прилагаю фото. так как полностью будет меняться вся подводка вместе со стояком, стоит ли подключать нижним подключением? или всё же оставить классическое боковое подключение?
22.06.2020 в 14:51:34
qwes, производители ППР делают его фиксированного цвета, без гаммы RAL. Серый - у Ekoplastik, FV-Plast и T3S. Первые два не дефицит в Нижегородской области.
Что за ересь на картинках? При таком расположении рёбер эффективность радиатора заметно упадёт.
В однотрубной СО - никаких Ventil подключений (две нижних картинки)! Как правильно - по ссылке в первом сообщении темы.
Фото нынешних радиаторов есть? И как так вышло, что дом новый и в нём чугун? Проблема эксплуатации ППР - не в давлении. Если в подвале элеваторный смесительный узел - при аварии он может спокойно выдать 90-100 градусов на выход, а уж за этим может последовать разрушение ППР труб за час-другой. Ну и есть ещё несомненно проблема охрупчения пластика с годами, и рванёт если что резко - не как сталь со свищом тонкой струйкой писать, а мгновенный смертельный поток кипятка.
27.06.2020 в 14:32:08
насос бернулли, смещение стояка и ловля миллиметров без повреждения отделки. 4 секции на стене шириной 47см.
29.06.2020 в 21:48:22
Олегович, добрый вечер. можете ли вы порекомендовать чугунные батареи, которые выглядят так же модерново, как Рифар? биметалл не очень хочется, по причине улучшеной передачи звуков от соседей. дом - 7 этажей
Спасибо
30.06.2020 в 10:17:56
Иван И., Спасибо, хочется что-то более симпатичное. по сути чугун необязателен. обязательно отсутствие на радиаторе тонких листов-резонаторов
30.06.2020 в 16:36:09
2к60пп модель радиатора.