qwes, производители ППР делают его фиксированного цвета, без гаммы RAL.
Серый - у Ekoplastik, FV-Plast и T3S. Первые два не дефицит в Нижегородской области.
Что за ересь на картинках? При таком расположении рёбер эффективность радиатора заметно упадёт.
В однотрубной СО - никаких Ventil подключений (две нижних картинки)!
Как правильно - по ссылке в первом сообщении темы.
Фото нынешних радиаторов есть?
И как так вышло, что дом новый и в нём чугун?
Проблема эксплуатации ППР - не в давлении. Если в подвале элеваторный смесительный узел - при аварии он может спокойно выдать 90-100 градусов на выход, а уж за этим может последовать разрушение ППР труб за час-другой.
Ну и есть ещё несомненно проблема охрупчения пластика с годами, и рванёт если что резко - не как сталь со свищом тонкой струйкой писать, а мгновенный смертельный поток кипятка.