01.12.2021 в 09:54:00
#7048247
Mazayac, это значит, что конструкция радиатора с подводами воды снизу радиатора, а не в торцы коллекторов.
01.12.2021 в 09:56:38
#7048248
WR25 написал: Подскажите, как правильно подключить нижнюю подачу теплоносителя к радиатору? Подача горячей воды должна быть под внешней секцией или под второй от края? Я считал, что под крайней, тогда получается почти как верхняя подача, и теплая вода относительно равномерно распределяется по верху радиатора. Но в интернетах куча схем, где горячая вода подается под вторую секцию. Как правильно?
WR25, Надо смотреть конкретную модель радиатора и куда подключать подачу. Радиаторы нижним подкл хуже работают в однотрубной системе
01.12.2021 в 19:39:39
#7048412
И еще вопрос: идет байпас, потом шаровые краны, потом "удлинитель" потом батарея. Есть разница, где установлен термоклапан: сразу за краном или у батареи?
01.12.2021 в 20:50:05
#7048435
avkh, никакой разницы нет.
02.12.2021 в 14:43:06
#7048719
BV, радиаторы с нижним подключением вообще не предназначены для однотрубки. Только для двухтрубки с разводкой по полу.
02.12.2021 в 15:10:59
#7048734
Олегович написал: BV, радиаторы с нижним подключением вообще не предназначены для однотрубки. Только для двухтрубки с разводкой по полу.
Олегович, не предназначены, но иногда если звезды сложились как-то работают. Примеры у меня есть.
07.12.2021 в 23:25:45
#7050856
Олегович, подскажите, пож, как лучше подключить радиаторы. На схеме сверху настоящее плдключение. Внизу 3 варианта решения. Есть правильный вариант или по-другому надо?
08.12.2021 в 07:42:04
#7050951
SolovjevOleg, Я, конечно, не Олегович, но имхо вариант 2 эстетичнее. Да и эффективнее . Только байпас не забудьте. А вообще можно спокойно боковое сделать, эффективность будет та же, чтобы подача вверх, а выход снизу, опять же, с байпасом.
08.12.2021 в 16:46:20
#7051109
3 - оптимальный 2 - если добавить байпас можно, но более громоздкий. 1 - не надо так извращаться :)
08.12.2021 в 19:48:37
#7051175
Это же алюминиевый радиатор?
10.12.2021 в 21:45:54
#7051768
Приветствую всех местных специалистов. Подскажите реально ли как-то запустить второй радиатор? Или совсем без вариантов?
10.12.2021 в 22:06:57
#7051777
nik159 написал: Приветствую всех местных специалистов. Подскажите реально ли как-то запустить второй радиатор? Или совсем без вариантов?
nik159, если однотрубка - то только с насосом
11.12.2021 в 07:04:42
#7051841
nik159, воздух ведь выпустили из второго? Тогда, на выходе из первого радиатора (до тройника), установить регулировочный вентиль, поджать им циркуляцию через этот радиатор и... молиться... в надежде, что двухтрубная СИСТЕМА отопления, без регулировочной арматуры, позволит теплоносителю циркулировать по этой ветке. С повышенным гидравлическим сопротивлением-относительно других веток СИСТЕМЫ. А то, ещё и первый может остановиться-если у соседей тоже ШК вместо вентилей стоят. Второй радиатор-он основной ОП в другом помещении или дополнительный?
11.12.2021 в 09:30:25
#7051861
Inter написал: nik159, воздух ведь выпустили из второго? Тогда, на выходе из первого радиатора (до тройника), установить регулировочный вентиль, поджать им циркуляцию через этот радиатор и... молиться... в надежде, что двухтрубная СИСТЕМА отопления, без регулировочной арматуры, позволит теплоносителю циркулировать по этой ветке. С повышенным гидравлическим сопротивлением-относительно других веток СИСТЕМЫ. А то, ещё и первый может остановиться-если у соседей тоже ШК вместо вентилей стоят. Второй радиатор-он основной ОП в другом помещении или дополнительный?
Inter, он дополнительный. Первый нет возможности увеличить, маленькая ниша под окном, 8 секций не хватает на 18м2, комната уголовная. Хотел второй подключить, но видимо не судьба
11.12.2021 в 10:04:02
#7051873
nik159 написал: он дополнительный
nik159 написал: видимо не судьба
Ну почему же? Пробуйте... и есть ещё вариант-подсоединить его последовательно-от обратки первого. Там будет теплоноситель менее горячий, но как дополнительный ОП-этот радиатор будет вносить свою лепту в обогрев помещения.
11.12.2021 в 14:15:33
#7051917
nik159 написал: реально ли как-то запустить второй радиатор?
Если это нормальная двухтрубка, а не сталинка, то всего лишь требуется балансировка радиаторов специальными вентилями. Шаровые краны на ОП в двухтрубке - это гарантированный апокалипсис.
12.12.2021 в 10:25:48
#7052125
Mazayac написал:
nik159 написал: реально ли как-то запустить второй радиатор?
Если это нормальная двухтрубка, а не сталинка, то всего лишь требуется балансировка радиаторов специальными вентилями. Шаровые краны на ОП в двухтрубке - это гарантированный апокалипсис.
Mazayac, Сталинка, но система перпаяна по всему дому 3 года назад, полностью новая. Перед всеми радиаторами установлены шаровые краны. Чей проект не знаю.
12.12.2021 в 11:20:00
#7052132
nik159, перепаяна или нет, какая разница. Не заработает без насоса.
12.12.2021 в 11:22:42
#7052134
nik159, шаровые краны на ОП - это смертный приговор системе отопления. Локально в пределах квартиры никак не лечится. Вот уже о насосе речь пошла, для убитой двухтрубки "война насосов" - это финишная стадия.
12.12.2021 в 11:25:53
#7052135
Mazayac, вот так смотришь как убивают системы направо и налево и просто тоска...
12.12.2021 в 22:07:08
#7052338
Mazayac написал: nik159, шаровые краны на ОП - это смертный приговор системе отопления. Локально в пределах квартиры никак не лечится. Вот уже о насосе речь пошла, для убитой двухтрубки "война насосов" - это финишная стадия.
Mazayac, да никто не собирается ставить насос, это бред полнейший
13.12.2021 в 09:00:30
#7052433
nik159 написал: никто не собирается ставить насос
Это хорошо. Когда люди замерзают - они на что угодно готовы.
16.12.2021 в 00:13:49
#7053470
Можно переделать подключение радиаторов таким образом, как обведено в синей рамке? Ранее уже задавал вопрос о подключении. Отправили изучать схему в целом - я изучил. На подаче и на обратке висят радиаторы. И на обратке они подключены таким образом, что теплоноситель заходит сверху, а на подаче теплоноситель приходит снизу и так же подключается к радиатору, что не есть хорошо. Да, и у меня 2 радиатора подключены в этом месте.
Еще раз прикреплю варианты и снимок с тепловизора. Как лучше сделать?
16.12.2021 в 00:22:20
#7053474
SolovjevOleg, отвечал Вам уже на этот вопрос 08.12.2021 в 16:46
16.12.2021 в 00:24:26
#7053476
16.12.2021 в 03:26:17
#7053496
SolovjevOleg, Вот лучшее, что можно сделать с гидравлической точки зрения: две "обратные диагонали", один байпас, во всех секциях принудительная циркуляция складывается с естественной, независимая регулировка каждого радиатора, не тормозим, а даже чуть разгоняем циркуляцию в стояке (байпас незауженный!). В итоге имеем абсолютный максимум теплоотдачи. Сложность одна - приварить короткий байпас: Ну или Ваш "Вариант 3", но в нём есть переплетения труб, сравните с предложенным мной (ни единого пересечения).
16.12.2021 в 17:00:44
#7053653
Mazayac, спасибо! Красиво и эффективно! Похоже мой вариант 2, только у меня нет байпаса (не учел). Но у меня получится организовать только так - на прикрепленном рисунке потому что выход из пола высоко, а опустить нет возможности. Это не есть хорошо?
16.12.2021 в 17:18:26
#7053658
Mazayac написал: Ну или Ваш "Вариант 3", но в нём есть переплетения труб,
пересечения простые (согнуть обвод - не проблема), а затекание должно быть получше.
Но этот вариант нарисован тупо - для радиаторов такого размера - диагональ нафиг не нужна. Перерисовываем на боковое подключение и избавляемся от труб под радиаторами. Итого = красиво. Пересечения да, но это лучше чем 2 каркалыги под (и сбоку) радиаторов (на которые может не хватить места от пола до подоконника)
16.12.2021 в 19:54:41
#7053718
SolovjevOleg, нет, провалы к полу нельзя устраивать ни в коем случае. Сейчас нарисую с учётом здравых замечаний от BV.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий