26.04.2024 в 00:35:59
Shljach написал: Так что польза крайне сомнительна, в осоености на БМ радиаторах, которым и так не хватает системного давления на нижней подаче.
а что радиаторам нужно давление? насколько я понимаю процесс давление необходимо только для поднятия водяного столба на этаж, а самим приборам оно без разницы какое.
26.04.2024 в 01:02:29
Чем выше системная дельта P между вводом стояка и обраткой, тем выше и циркуляция теплоносителя. Собственно по этой причине у всех радиаторов с нижней подачей, наблюдается зависимость равномерности прогрева по числу отдаленных от ввода секций, от скорости циркуляции теплоносителя. В периоды серьёзных зимних понижений температуры воздуха, циркуляцию в отопительных системах автоматически повышают, и это условие сразу выравнивает тепловой баланс в удалённых - отстающих секциях батареи. Такому эффекту подвержены даже инерционные МС140, если они на боковом подключении и нижнем вводе теплоносителя. И на БМ всё тоже самое, только недостаток в циркуляции отдалённых от ввода секций в таких быстрых (на перехват циркулирующего потока) радиаторах, выражен критически сильно. Но зависимость равномерности заполнения дальних секций от разности давлений или увеличенной скорости потока теплоносителя, физичеки остаётся прежняя.
26.04.2024 в 01:37:30
Радиаторам для улучшенного заполнения дальних от нижнего ввода секций, необходима скорость циркуляции теплоносителя, а увеличить эту скорость можно только за счёт разности системного давления между вводом и обраткой стояка. Это просто физика, без каких либо чудес.
26.04.2024 в 07:16:16
Олегович написал: а что радиаторам нужно давление? насколько я понимаю процесс давление необходимо только для поднятия водяного столба на этаж, а самим приборам оно без разницы какое.
Для ограничивающей/регулирующей арматуры абсолютное давление в системе требуется, чтобы не было кавитации.
Shljach написал: Это сразу натолкнуло на мысль, что автоматическую регулировку теплоотдачи радиатора и следовало бы делать на байпасах, а не проточно через батарею, как в общепринятом варианте, который по максимальному значению температур себя не всегда реально оправдывает. А что касается последних этажей, то там байпасы вообще конструкционно не очень нужны, поскольку скорость циркуляци теплоносителя получается и так предельно малая.
Это "вредные советы".
26.04.2024 в 07:33:32
Это "вредные советы".
Это не советы ни разу, я не занимаюсь тут проф. консультациями. А всё, что я описал выше - это моё наблюдение на основе опыта в практическом решении проблемы недостатка калоний в зимний период. Каждый находит для себя те возмоности, которые по результату эффективны либо доступны.
26.04.2024 в 08:03:20
Shljach написал: Радиаторам для улучшенного заполнения дальних от нижнего ввода секций, необходима скорость циркуляции теплоносителя,
Не путайте двухтрубную разводку, с однотрубной.
Shljach написал: Это просто физика, без каких либо чудес.
Обязательно, и в однотрубке, Вы ее не понимаете.
Shljach написал: вывод, что проблема от перекрытого байпаса больше все же надуманная.
Вот теперь соседи сверху, будут знать, по чьей вине они мерзли всю зиму.
26.04.2024 в 08:29:37
Радиаторам для улучшенного заполнения дальних от нижнего ввода секций, необходима скорость циркуляции теплоносителя, а увеличить эту скорость можно только за счёт разности системного давления между вводом и обраткой стояка. Это просто физика, без каких либо чудес
Для читателей, не для Shljach.
При изменении типа отопительных приборов на стоянке с нижней подачей с чугуна или трубчатых оребренных конвекторов на бим радиаторы необходимо изменять подключение радиатора и в идеале подавать теплоноситель в верхний коллектор и забирать его из нижнего. Подключение низ-низ также допустимо, но с рифар монолит, супремо или трубчатыми - с достаточно большими диаметрами каналов в секции.
К сожалению даже проектировщики капремонтов домов не понимают как работает биметалл и тупо копируют старые схемы, заменяя тип ОП на биметалл.
Не видел НИ ОДНОГО правильного проекта.
То, что прокатило у Shljach - да, бывает, при большой скорости воды, и не сильно длинном радиаторе. Но в большинстве греются -1-2-3макс секции и верхний коллектор. Остальная часть радиатора не греет.
26.04.2024 в 09:36:45
BV написал: То, что прокатило у Shljach - да, бывает
Так у него не прокатило. Он просто перекрыл байпасы.
26.04.2024 в 10:00:01
касимов написал:
BV написал: То, что прокатило у Shljach - да, бывает
Так у него не прокатило. Он просто перекрыл байпасы.
касимов, имеется в виду, что с перекрытым байпасом радиатор прогревается у него более менее нормально, возможно из-за большой скорости.
PS Но из истории форума помним, что Shljach говорил, что у него есть волшебные трубки и его радиатор не только не создает гидравлическое сопротивление, но еще и разгоняет теплоноситель - и работает как насос.
Ну любой человек, разбирающийся в отоплении, гидравлике или хотя бы просто в физике, понимает, что чудес не бывает :)
26.04.2024 в 10:00:26
Олегович, благодарю, за помощь! Для меня не ясным осталось два момента:
26.04.2024 в 10:18:21
postal2201,
Заужение не нужно. Важно! Термоклапаны для ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ с увеличенной пропускной способность - Данфос, Валтек и тд.
26.04.2024 в 10:44:53
BV, при такой схеме термостат будет торчать перпендикулярно оси, если будут шторы - совсем не красиво, при низ-низ термостат по оси радиатора и все ок, да и трубы идут компактнее, тоже плюс, не нужно обводы паять будет.
postal2201 написал: Почему так?
потому что на одной паре фото подача слева, на другой справа, но везде в тч и на видео снизу.
26.04.2024 в 10:51:43
Shljach написал: Каждый находит для себя те возмоности, которые по результату эффективны либо доступны.
поэтому чтобы отдельные собственники квартир в силу отсутствия финансовой возможности не наприглашали монтажников с низкими умственными способностями и тем самым не создали проблем с отоплением другим собственникам и УК, по окончании монтажа слесаря УК всегда приходят и проверяют наличие байпаса и отсутствие крана на нем, и правильно делают.
26.04.2024 в 10:55:01
Олегович написал:
Shljach написал: Так что польза крайне сомнительна, в осоености на БМ радиаторах, которым и так не хватает системного давления на нижней подаче.
а что радиаторам нужно давление? насколько я понимаю процесс давление необходимо только для поднятия водяного столба на этаж, а самим приборам оно без разницы какое.
Олегович, Давление в сети выбирается минимум на 1 бар больше чем давление водяного столба от верхней точки системы отопления. Чтобы вверху всегда было избыточное давление и не было завоздушивания.
Перепад давлений на циркуляционном насосе или элеваторе, который гоняет теплоноситель - примерно 0.3 бара на пятиэтажку - зависит от гидравлического сопротивления всей домовой сети и обеспечения требуемого расхода теплоносителя - Т разница подачи и обратки
26.04.2024 в 11:00:53
ничего необычного, просто моя любимая серия И-700 (II-68), не для слабонервных) особенно когда 1 стояк на две комнаты и заказчик хочет иметь отдельную регулировку каждого радиатора, но сегодня все проще)
мне уже больше нравится работать газосваркой в квартирах с ремонтом, и чем лучше ремонт тем веселее, ролики получаются симпатичней)