Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.05.2019 в 00:35:14

Олегович, а почему нет даже попыток вынести радиатор симметрично оконному проёму? Поставить меньшей высоты.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4970

24.05.2019 в 08:21:12

Mazayac, попытки были, но внутренний голос заказчика гораздо громче доводов исполнителя. По высоте не понял, это 350мм. Вообще тут не все идеально, я сделал расчёт на 6 и 10 секций 500мм монолита с термостатическими вентилями, но он не понравился по дизайну и заказчик сам приобрёл супремо и чтобы не было жарко-размер 350мм. Я считаю правильнее брать радиатор с запасом и ставить термостаты. Не зависимо от температуры наружного воздуха и теплоносителя жить в комфортных условиях, ведь зимы бывают разные. Но повторюсь, иногда внутренний голос сильнее и чужой опыт никому не интересен.

На фото я лишь хотел показать геометрию труб и работу со сваркой в квартире с отделкой.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

24.05.2019 в 09:22:48

Олегович, душу травите, эх...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.05.2019 в 11:08:50

Олегович, всё понял, спасибо.

0
Аватар пользователя
skbe

Местный

Регистрация: 25.05.2019

Москва

Сообщений: 3

26.05.2019 в 00:19:41

Всем добрый день!

Прошу помочь советом по подключению биметала.

Однотрубка, нижняя подача. Москва, СЗАО (Строгино). Закуплены радиаторы Rifar Supremo (6, 8, 10 секций). Долго маялся, выбирал, что применить: "низ-низ" Олеговича или "бернулли" Инча. Потом понял, что один из стояков замурован в стене, и долбить - не вариант. Таким образом, выбор был сделан в пользу схемы "низ-низ".

Планируется монтаж силами жэковского сантехника ("я всем так делаю") и его помощника-сварщика ("местного"). Правда, они еще об этом не знают =) Соответственно, мне придется контролировать все от закупки и вплоть до монтажа.

Поэтому прошу помочь разобраться с рядом вопросов:

1) Корректно ли подобраны трубы и арматура? Трубы: подводка - 3/4, байпас - 1/2, наращивание стояка - диаметром стояка. VT.227.NRW.05 - Valtec кран шаровые 3/4 - 2 шт VTr.092.N.0005 - Valtect фитинг угловой 3/4 - 1 шт VT.033.N - Valtec клапан угловой 3/4 - 1 шт VT.1000.0 - Valtec головка термостатическая твердотельная - 1 шт

Альтернатива последним двум элементам: Danfoss Клапан RTR-G, угловой, ДУ 20 - 1 шт Danfoss Радиаторный термостат RTR 7090 с газонаполненным встроенным температурным датчиком - 1 шт

2) Нужно ли добавить в этот набор американки?

  • Шаровый - американка - радиатор.
  • Шаровый - американка - угловой клапан - американка - угловой фитинг - американка - радиатор. Или это перебор уже будет?

3) Настолько ли хуже Kv у Вальтека по сравнению с Данфоссом, чтобы переплатить за клапан в 2.5 раза?

4) Если вдруг направление подачи ТН по стояку окажется не снизу, то что делать с термостатическими головками? Их придется убирать? Если придется - то на что можно заменить, чтобы не переваривать всю конструкцию?

5) Как правильно рассчитать размеры и в каком порядке производить монтаж, чтобы радиатор потом можно было снять с кранов для обслуживания/промывки? Чтобы не зажать его трубами как тисками и чтобы не "натягивать" его на трубы.

6) Вертикальное расстояние между трубами определяется "межосевым" расстоянием собранного узла из углока НР-ВР и углового клапана. Правильно?

7) Нужны ли уклоны или трубы должны идти параллельно? Если параллельно - то насколько принципиальна эта параллельность?

8) Если трубы торчат из стены и их нужно "сводить" по вертикали., делая на верхней трубе угол, то байпас ставим на том участке, где они уже сведены. До угла - байпас не ставить. Так?

9) Если диаметр стояка - 1", то нужно "свести" трубы по вертикали таким же диаметром, на него поставить байпас 1/2", а потом уже переходить на трубу 3/4". Так? Формулировка получилась сложная, но, надеюсь все-таки понятная.

Последние два пункта писал, глядя на фото из сообщения Олеговича.

Два из трех радиаторов будут установлены в нишах, а их стояки будут скрыты фальшстеной. Поэтому сильно хотелось бы сделать сразу гарантированную схему, которую не придется переваривать в отопительный сезон =)

Лирическое отступление. Звонил на горячую линию Рифар, поинтересоваться ТТХ радиаторов. Может кому пригодится информация: Rifar Monolit - внутренний диаметр коллектора - 30мм, вертикальных трубок - 14мм, толщина стенок трубок - 2мм Rifar Supremo - коллектор - 30мм, трубки - примерно 11мм, толщина стенок трубок - что-то типа 1,3-1,6 мм (не запомнил точно). Трубок в Supremo - 2 шт. в секции, в отличии от Монолита.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.05.2019 в 16:29:47

skbe, думаю, что Вам нужна консультация вне форума. Ибо подробно ответить на все пункты и вопросы - видимо у всех времени нет лишнего.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4970

26.05.2019 в 18:49:29

skbe написал: Планируется монтаж силами жэковского сантехника ("я всем так делаю") и его помощника-сварщика ("местного"). Правда, они еще об этом не знают =) Соответственно, мне придется контролировать все от закупки и вплоть до монтажа.

вы даже не представляете еще как много вам придеться контроллировать из того что в основном контролю не поддается, иронию фразы простому обывателю не понять)

skbe написал: ) Корректно ли подобраны трубы и арматура? Трубы: подводка - 3/4, байпас - 1/2, наращивание стояка - диаметром стояка. VT.227.NRW.05 - Valtec кран шаровые 3/4 - 2 шт VTr.092.N.0005 - Valtect фитинг угловой 3/4 - 1 шт VT.033.N - Valtec клапан угловой 3/4 - 1 шт VT.1000.0 - Valtec головка термостатическая твердотельная - 1 шт

все правильно, только я бы порекомендовал американку угловую, потому как ее ответную часть проще смонтировать четко, уголок же можно либо недовернуть, либо мучительно пытаться перекрутить...

skbe написал: 2) Нужно ли добавить в этот набор американки?

Шаровый - американка - радиатор. Шаровый - американка - угловой клапан - американка - угловой фитинг - американка - радиатор. Или это перебор уже будет?

не понятен вопрос, вы же указали арматуру с американками уже

skbe написал: 3) Настолько ли хуже Kv у Вальтека по сравнению с Данфоссом, чтобы переплатить за клапан в 2.5 раза?

может и хуже по паспорту, но несколько тясяч семей на себе этого не заметили

skbe написал: 4) Если вдруг направление подачи ТН по стояку окажется не снизу, то что делать с термостатическими головками? Их придется убирать? Если придется - то на что можно заменить, чтобы не переваривать всю конструкцию?

не критично, но при стояке в стене, подача 99,9 снизу

skbe написал: 5) Как правильно рассчитать размеры и в каком порядке производить монтаж, чтобы радиатор потом можно было снять с кранов для обслуживания/промывки? Чтобы не зажать его трубами как тисками и чтобы не "натягивать" его на трубы.

уууу, ну может вам еще сказать где лежат ключи от квартиры где деньги лежат?))

skbe написал: 6) Вертикальное расстояние между трубами определяется "межосевым" расстоянием собранного узла из углока НР-ВР и углового клапана. Правильно?

абсолютно и это 8см

skbe написал: 7) Нужны ли уклоны или трубы должны идти параллельно? Если параллельно - то насколько принципиальна эта параллельность?

при монтаже силами жековского сантехника параллельность\горизонтальность не столько не критична, сколько невозможна...если есть сомнения готов держать пари на относительно серьезную сумму

skbe написал: 8) Если трубы торчат из стены и их нужно "сводить" по вертикали., делая на верхней трубе угол, то байпас ставим на том участке, где они уже сведены. До угла - байпас не ставить. Так?

байпас рекомендуется максимально приблизить к радиатору с учетом сварочных работ вблизи шаровых кранов, чтобы их не повредить.

skbe написал: ) Если диаметр стояка - 1", то нужно "свести" трубы по вертикали таким же диаметром, на него поставить байпас 1/2", а потом уже переходить на трубу 3/4". Так?

без разницы

skbe написал: Два из трех радиаторов будут установлены в нишах, а их стояки будут скрыты фальшстеной. Поэтому сильно хотелось бы сделать сразу гарантированную схему, которую не придется переваривать в отопительный сезон =)

до октября еще далеко, так что у вас есть возможность переделать неоднократно, с учетом первоначального выбора исполнителей

skbe написал: Rifar Monolit - внутренний диаметр коллектора - 30мм, вертикальных трубок - 14мм, толщина стенок трубок - 2мм Rifar Supremo - коллектор - 30мм, трубки - примерно 11мм, толщина стенок трубок - что-то типа 1,3-1,6 мм (не запомнил точно). Трубок в Supremo - 2 шт. в секции, в отличии от Монолита.

врут безбожно, у супремо внутренний диаметр вертикального коллектора я хоть и не мерял штангелем но 11мм там нет в помине, разве что 11 это до раздвоения , а потом соответственно пополам.

0
Аватар пользователя
skbe

Местный

Регистрация: 25.05.2019

Москва

Сообщений: 3

26.05.2019 в 20:49:39

Олегович, спасибо!

Про контроллировать неконтроллируемое - что конкретно имелось ввиду, конечно, не знаю, но в целом идею уловил. Сам в каком-то смысле "прораб" (в IT) =) Про американки - тупанул, думал, что краны не комплектуются.

В остальном все понял (ну, по крайней мере сейчас так кажется), спасибо!

Про супремо - ну, вроде, как у них нет повода врать. А вот я, наверное, по поводу горизонтального мог ошибиться (раз радиатор 3/4, то и коллектор, наверное, тоже? т.е. не 30мм, а 20...)

ps. Владимир, да, я понимаю, что пространные тексты писать на форуме не у всех есть время. С Вами мы уже на прошлой неделе пообщались (начинали с другого вопроса, но в конце и по радиаторам прошлись). Вам тоже спасибо! Ваша схема интересна, и вера в нее у меня есть, но не вижу возможности применить из-за того, что один стояк скрыт, а в рамках одной квартиры разводить зоопарк решений не хочется.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.05.2019 в 22:19:12

skbe, коллектор 30, всё верно. Ответ техподдержки Рифара: "горизонтальный коллектор 36х2,5мм".

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4970

04.06.2019 в 08:16:13

Один день из жизни сварщика:

Не теряя времени даром в ожидании слесарей ук для слива стояков демонтируем фрагмент чугунной канализации после того как удалён участок стены за унитазом, где находится шахта со стояками

Так как отводы гвс хвс находятся очень не удобно для формирования узла ввода, переносим их выше и немного разносим по высоте, для удобного подхода к коллекторам

От водяного полотенцесушителя заказчик отказался, поэтому перевариваем стояк на котором он висел и выравниваем во всех плоскостях

И наконец основная задача, замена чугунных радиаторов на биметаллические с переваркой и выравниванием стояков, изначально у нас несмещённые незауженные байпасы, для работы биметалла они также отлично подходят при любом направлении подачи, поэтому оставляем проектные условия без изменений, лишь избавляемся от резьбовых соединений. Внешний вид чугунных радиаторов перед началом работ:

Была попытка слить стояки самостоятельно, одев ремонтную муфту и просверлив трубу через кран, но попытка не удалась, потом узнали у слесарей что задвижки на стояках не держат и пришлось перекрывать и сливать весь дом через итп.

Окончательный вид после монтажа биметаллических радиаторов

Видеоотчет о проделанной работе

(С) https://техкомфорт.рф

0
Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

06.06.2019 в 09:40:53

Олегович, Приветствую! Цитата: "несмещённые незауженные байпасы, для работы биметалла также отлично подходят при любом направлении подачи" Меня смутил изгиб трубы у нижней крестовины. Ранее я убедил себя (вернее меня здесь), что при нижней подаче у воды не должно быть ни малейшей возможности зайти в нижние отводы. А здесь изгиб трубы как бы направляет её в левый отвод?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.06.2019 в 12:43:09

Олегович написал: у нас несмещённые незауженные байпасы, для работы биметалла они также отлично подходят при любом направлении подачи

Не всегда.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

06.06.2019 в 14:53:40

Олегович написал: И наконец основная задача, замена чугунных радиаторов на биметаллические с переваркой и выравниванием стояков, изначально у нас несмещённые незауженные байпасы, для работы биметалла они также отлично подходят при любом направлении подачи, поэтому оставляем проектные условия без изменений, лишь избавляемся от резьбовых соединений. Внешний вид чугунных радиаторов перед началом работ:

Есть ли фото результата работ на аналогичных стояках и чугуне, но в итоге с термоклапаном RTR-G (RTD-G, RA-G)?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4970

06.06.2019 в 16:16:04

BV, чугун, слава Богу, встречается крайне редко, за 10 лет 3 раза) ставить клапана на них не приходилось

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

06.06.2019 в 16:19:41

Олегович написал: BV, чугун, слава Богу, встречается крайне редко, за 10 лет 3 раза) ставить клапана на них не приходилось

Олегович, наверное не совсем ясно выразился, сорри - клапана после замены чугуна на биметалл в точно такой же конфигурации стояков как на фото - несмещенный байпасс, радиаторы по обе стороны, толстый стояк.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу