Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.11.2013 в 09:02:54

nekittka написал : на работе много гребенки 63А, вот только вводной на 100А.

Можно на гребенку питание заводить с двух концов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2013 в 09:20:08

Миргалеев написал : Под критику!

При подключении жилы должен оставаться запас, дающий возможность переподключить жилу ещё два раза. Во всех, представленных вами щитах, такой запас отсутствует.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.11.2013 в 10:05:50

nekittka написал : Почему?

Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.

0
Аватар пользователя
nekittka

Местный

Регистрация: 02.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

02.11.2013 в 21:06:14

НЕМЕЦ написал : Можно на гребенку питание заводить с двух концов.

:D

Cs-Cs написал : Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.

В другую дырку в кросс-модуле?)) Дырка - она в известном месте, и как и оправдание, есть у каждого)) А зачем искать нужный провод? И зачем его куда-то перетыкать? :) Насчет того что стяжки не обрезаны - так я же специально подписал - "один из этапов сборки". На средней дин-рейке будут АДэхи стоять, ладно, в будние скину фотографию готового щита)) может кому стыдно станет, за его "поделки" с разномастной лапшой, и наконечники обжатые пассатижами :)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.11.2013 в 21:23:48

nekittka, Ну а если на другую фазу перекинуть. Как найти нужный провод и как его там переставлять? Стяжки кусать?)

0
Аватар пользователя
nekittka

Местный

Регистрация: 02.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

02.11.2013 в 21:45:14

Cs-Cs написал : Ну а если на другую фазу перекинуть. Как найти нужный провод и как его там переставлять? Стяжки кусать?)

Вообще-то, кроссмодуль делит фазы, мало того, каждый провод помечен биркой, до хомутов хватит на три четыре переразделки, если дела уж настолько плохи, что выгорать будет постоянно - проблема не в том что бы раскусывать хомуты :) ИМХО, какие-то надуманные проблемы :)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.11.2013 в 22:44:48

Мы ща про эту фотку? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=448087&d=1383337011 - я там не увидал ни фига, потому и давай ругаться.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.11.2013 в 22:56:43

nekittka написал : Почему? :)

да потому , во первых проще гребенкой.. во вторых просто дофига лишних стяжек. зачем столько много ? мне бы хватило штук десять , и получилось бы также.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

03.11.2013 в 01:04:55

НЕМЕЦ написал : Можно на гребенку питание заводить с двух концов.

nekittka, сорри, я, видимо, чего-то не понял. Объясните, где я не прав, плз.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.11.2013 в 01:38:44

nekittka написал : Фазы можно сделать белыми

Одну фазу - да, но три... Каждой фазе свой цвет, однако. Белый, серый, коричневый, фиолетовый, чёрный - выбирай !!!

0
Аватар пользователя
Миргалеев

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Уфа

Сообщений: 6

03.11.2013 в 11:59:38

Мужики, скиньте фотографии своих правильно собранных щитов, у меня опыт в этом деле не большой, хорошо было бы на работу профессионалов посмотреть.:help

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

03.11.2013 в 12:03:56

Мля, тут же вон чуть ли не прилеплена тема была про Электрощиты, Боксы. И например мой блог в подписи. В теме и во мне навалом =)

0
Аватар пользователя
Миргалеев

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Уфа

Сообщений: 6

03.11.2013 в 12:33:45

Нашел уже)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.11.2013 в 11:42:00

Cs-Cs написал : Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.

поддерживаю но по другой причине : 3 разные фазы я б вместе не стягивал

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.11.2013 в 12:16:09

luzgin написал : поддерживаю но по другой причине : 3 разные фазы я б вместе не стягивал

ПВ-1, ПуГВ - изоляция расчитана на номинальное рабочее напряжение 450В - за что переживаете?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу