02.11.2013 в 09:02:54
nekittka написал : на работе много гребенки 63А, вот только вводной на 100А.
Можно на гребенку питание заводить с двух концов.
02.11.2013 в 09:20:08
Миргалеев написал : Под критику!
При подключении жилы должен оставаться запас, дающий возможность переподключить жилу ещё два раза. Во всех, представленных вами щитах, такой запас отсутствует.
02.11.2013 в 10:05:50
nekittka написал : Почему?
Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.
02.11.2013 в 21:06:14
НЕМЕЦ написал : Можно на гребенку питание заводить с двух концов.
:D
Cs-Cs написал : Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.
В другую дырку в кросс-модуле?)) Дырка - она в известном месте, и как и оправдание, есть у каждого)) А зачем искать нужный провод? И зачем его куда-то перетыкать? :) Насчет того что стяжки не обрезаны - так я же специально подписал - "один из этапов сборки". На средней дин-рейке будут АДэхи стоять, ладно, в будние скину фотографию готового щита)) может кому стыдно станет, за его "поделки" с разномастной лапшой, и наконечники обжатые пассатижами :)
02.11.2013 в 21:23:48
nekittka, Ну а если на другую фазу перекинуть. Как найти нужный провод и как его там переставлять? Стяжки кусать?)
02.11.2013 в 21:45:14
Cs-Cs написал : Ну а если на другую фазу перекинуть. Как найти нужный провод и как его там переставлять? Стяжки кусать?)
Вообще-то, кроссмодуль делит фазы, мало того, каждый провод помечен биркой, до хомутов хватит на три четыре переразделки, если дела уж настолько плохи, что выгорать будет постоянно - проблема не в том что бы раскусывать хомуты :) ИМХО, какие-то надуманные проблемы :)
02.11.2013 в 22:44:48
Мы ща про эту фотку?
02.11.2013 в 22:56:43
nekittka написал : Почему? :)
да потому , во первых проще гребенкой.. во вторых просто дофига лишних стяжек. зачем столько много ? мне бы хватило штук десять , и получилось бы также.
03.11.2013 в 01:04:55
НЕМЕЦ написал : Можно на гребенку питание заводить с двух концов.
nekittka, сорри, я, видимо, чего-то не понял. Объясните, где я не прав, плз.
03.11.2013 в 01:38:44
nekittka написал : Фазы можно сделать белыми
Одну фазу - да, но три... Каждой фазе свой цвет, однако. Белый, серый, коричневый, фиолетовый, чёрный - выбирай !!!
03.11.2013 в 11:59:38
Мужики, скиньте фотографии своих правильно собранных щитов, у меня опыт в этом деле не большой, хорошо было бы на работу профессионалов посмотреть.:help
03.11.2013 в 12:03:56
Мля, тут же вон чуть ли не прилеплена тема была про Электрощиты, Боксы. И например мой блог в подписи. В теме и во мне навалом =)
03.11.2013 в 12:33:45
Нашел уже)
05.11.2013 в 11:42:00
Cs-Cs написал : Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.
поддерживаю но по другой причине : 3 разные фазы я б вместе не стягивал
05.11.2013 в 12:16:09
luzgin написал : поддерживаю но по другой причине : 3 разные фазы я б вместе не стягивал
ПВ-1, ПуГВ - изоляция расчитана на номинальное рабочее напряжение 450В - за что переживаете?