Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

06.11.2013 в 21:39:42

psnsergey написал : ... и нарываемся на изменение метрологических характеристик счётчика из-за занижения минимального прямого участка перед ним.

На сколько помню для счётчика проходным сечением Ду15 прямой участок до счётчика не менее 2ДУ, а это 30 мм. Короче разве бывают штуцеры? А после счётчика ещё меньше: 1ДУ, то есть 15 мм, таких коротких штуцеров точно не бывает, т.к. там будет только резьба.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

06.11.2013 в 23:36:55

Warhamster написал : Однако, у некоторых счетчиков написано, что прямой участок не требуется. Напр., Ителма.

Возможно, это утверждение лишь выдернуто из контекста фразы, что прямой участок обеспечивается штуцерами. У Ителмы 2008 года выпуска в паспорте, раздел - монтаж, написано: > Требования по прямым участкам трубопровода удовлетворяются длинной стандартных присоединительных штуцеров.

А вот для счётчиков Тепловодомер написано, что прямые участки водопровода не нужны, но опять с оговоркой, что в случае когда будут применены штуцеры: > Прямой участок трубопровода перед счетчиком с DN 15 ÷ 40 не требуется, если счетчик монтируется с комплектом поставляемых заводом – изготовителем присоединителей, стабилизирующих поток воды.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

07.11.2013 в 00:01:45

alexp написал : слишком много поворотов

не думаю, что потери будут существенные.

alexp написал : отключение стояка на неопределенный срок

Только до установки первого крана, дальше стояк можно снова включать.

0
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

07.11.2013 в 15:21:45

В общем все сделал сегодня. На все про все ушло 2 часа. Очень много времени потерял на то, чтобы отрезать ножовкой медную трубку через лючок. Удобнее всего было бы резать насадкой на дрель (фрезой и т.п.). Остальное - без проблем, только удовольствие! Кстати, старый фиттинг стоял без гильзы, а отожженная труба была резана труборезом - мастера даже не потрубились грату снять :mad: . Большое спасибо за консультации! Всем удачи!

0
Вложение
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

07.11.2013 в 15:24:07

alexp написал : ...потрубились грату снять...

Коламбур, однако - не потрудились снять грату :)

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.11.2013 в 17:00:41

alexp написал : не потрудились снять грату

"Грат", а не "грату": слово "грат" - мужского рода.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.11.2013 в 17:06:09

ser000 написал : На сколько помню для счётчика проходным сечением Ду15 прямой участок до счётчика не менее 2ДУ, а это 30 мм. Короче разве бывают штуцеры?

Во-1, у многих счётчиков требование - 5 Ду, а это 75 мм.

http://www.packo.ru/node/1240 ЗАО "Тепловодомер" ВСХ, ВСГ, ВСТ счетчики воды крыльчатые ... при установке водосчетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед ним необходимо предусмотреть прямой участок трубопроводов длиной не менее 5 Д, а за счетчиком - не менее 1 Д, где Д - диаметр трубопровода. Прямой участок трубопровода перед водосчетчиком с Ду=15-40 мм не требуется, если он монтируется с комплектом поставляемых заводом - изготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счетчика;

Во-2, надо ещё обращать внимание на внутренний диаметр - он должен возможно точнее быть равным Ду, хотя, конечно, плюс-минус миллиметр тут не так критично. Фитинги для МП/PEX, заужающие проход, ближе 5 Ду - очень плохо.

0
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

07.11.2013 в 17:59:54

psnsergey написал : у многих счётчиков требование - 5 Ду, а это 75 мм.

Это где же такие штуцеры взять?!

Кстати,в цитате ниже речь идет об участке ДО счетчика, после надо один диаметр всего.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

07.11.2013 в 23:55:52

psnsergey написал : у многих счётчиков требование - 5 Ду, а это 75 мм.

Давайте разберёмся про какие приборы вы говорите. Там где пишут такие цифры, ещё пишут, что установка только горизонтально, так же фильтры там уже не косые. Такие счётчики обычно составные с переключением для большого и маленького объёма потребления. Ещё после счётчика должен быть кран и обводная линия с краном на время поверки/ремонта/замены прибора. Эти цифры и счётчики для большого дома, маленького посёлка или многоквартирного дома и их проходное сечение таких счётчиков несколько больше, чем 15-20 мм. Это, например, общедомовые приборы и, обычно, соединения там уже не резьбовое, а фланцевое.

Мне знакомо около десятка счётчиков (Берегун, Valtec, Meter, Тепловодомер, Ителма, Siemens, Импульс, Sayany, Minol и другие) с проходным сечением 15 мм разных производителей ни в одном из них не указано о необходимости увеличения прямого участка более 2Ду, которые к тому же обеспечиваются присоединительными штуцерами.

psnsergey написал : Фитинги для МП/PEX, заужающие проход, ближе 5 Ду - очень плохо.

Плохо для кого? Для потребителя или для поставщика услуг? И на сколько плохо? На 2-5-10-50%? Опять же плохо на каких объёмах потребления? На больших, на малых, номинальных, максимальных, минимальных, страгивания, переходных?

psnsergey, у топик стартера на фотографиях по вашему получается не правильная установка? Там ведь 5Ду от счётчика начинается где-то в начале косого фильтра, а косой фильтр не совсем прямой и волну даёт: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197037&p=4142768&viewfull=1#post4142768

Warhamster написал : Кстати,в цитате ниже речь идет об участке ДО счетчика

там в цитате так же подразумевается, что это для счётчиков проходным сечением более 40 мм, а для тех что 40 и меньше достаточно стандартных присоединителей, которые не похожи на очень длинные:

0
Вложение
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

08.11.2013 в 00:06:54

ser000 написал : стандартных присоединителей, которые не похожи на очень длинные:

Однако, те что на переднем плане вдвое длиннее, чем штуцеры от простых американок - psnsergey такие бы не принял.

У той же ителмы весьма короткие штуцеры, там даже длина идет, кмк, из-за захватов под ключ. Так что, моё мнение таково, что можно на домашний счетчик любой штуцер поставить; кстати, мастера с этого форума ставили неоднократно простые американки на счётчик. Видимо, проблем с пломбировкой не было.

Погрешностью же, якобы возникающей из-за неправильных штуцеров, я уверен, можно пренебречь.

Кстати, выходные штуцеры со встроенным клапаном, по-сути как раз-таки имеют прямой участок с нормальным проходом крайне малой длины.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

08.11.2013 в 00:27:46

Warhamster написал : Погрешностью же, якобы возникающей из-за неправильных штуцеров, я уверен, можно пренебречь.

На квартирных счётчиках чаще проблема погрешности может возникать не из-за штуцеров, а по причине установки прокладок не подходящего проходного сечения и/или набухание/выдавливание резиновых прокладок, обычно, на горячей воде. А после зауженной прокладки все эти прямые участки для погрешности счётчика ни как на точность показания уже сильно не повлияют.

А как утверждают в паспорте на счётчик компании Valtec такая модификация с зауженной прокладкой может показывать показания больше чем протекает реально через счётчик, что на руку поставщику услуг по водоснабжению.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

08.11.2013 в 14:33:20

ser000 написал : там в цитате так же подразумевается, что это для счётчиков проходным сечением более 40 мм

Ваша плохо понимай русского языку проста!..

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.11.2013 в 17:38:32

psnsergey написал : Ваша плохо понимай русского языку проста!..

Нормально он всё понимает, более того, в полной мере дал ответ на вопрос.

Что касается необходимости выдерживания прямого участка до счетчика — всё та же кавитация... Никуда от неё не денешься, и чем выше температура, тем явление сурьёзнее. :)

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

08.11.2013 в 18:06:41

Stc написал : Нормально он всё понимает

Ещё один нерусскоговорящий... Если можно понять "Прямой участок трубопровода перед водосчетчиком с Ду=15-40 мм не требуется, если он монтируется с комплектом поставляемых заводом - изготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды." как "раз заводские присоединительные штуцеры меньше по длине, то можно лепить всё что угодно" - то я турецкий султан.

Stc написал : всё та же кавитация...

И в метрологии расходов не очень... Уж на что я далёк от темы, и то знаю, что это не так...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.11.2013 в 18:14:03

psnsergey, нет желания ввязываться в споры. На собственном опыте я знаю, что кавитация — это не очень хорошо, причем потерпевшую сторону порой предугадать невозможно.

Давайте согласимся с ГОСТ Р 51193.1, и да бог с ними, со счетчиками этими...

0