Всем привет,на выходных был в деревне захожу в дом на котле давление 2,5 бар. одна из батарей холодная в верхней части.Слил воду установил два отводчика воздуха залил воды(купил в магазине разливную в аппарате,мягкая сами пьём дома) спустил воздух со всех кранов,запустил котёл пару часов я в восторге работает тихо,затем опять бурление.Выключаю котел даю постоять два часа включаю- тишина,радуюсь но не долго.Ночью автовоздушники играю дробь(не часто) утром повтор бульканья. Итог:при выключении котла минут на10-15 и последующем включении тишина но через пару часов всё повторяется. Давление не растёт ни падает.Возникает вопрос ставить на все батареи такие"штучки"?
igorian79, Такие танцы у котла бывают,когда спускник на насосе не работает.Приходящий воздух дожен выйти свободно.Что-то ему мешает.
Для батарей есть базовые спускникиЛевая и правая резьба.
касимов написал :igorian79, Такие танцы у котла бывают,когда спускник на насосе не работает.Приходящий воздух дожен выйти свободно.Что-то ему мешает.
Для батарей есть базовые спускникиЛевая и правая резьба.
Таких в наших магазинах не нашел,в котле спусник снял посмотрел ничего не понял рабочий он или нет.
igorian79,Воздух собирается в котле....,можно со спускника воздуха(вверху в котле)нарастить трубку вверх от котла и вставить в нее автовоздушник ....или для начало вставить в каждый радиатор.
iv.iv написал :igorian79,Воздух собирается в котле....,можно со спускника воздуха(вверху в котле)нарастить трубку вверх от котла и вставить в нее автовоздушник ....или для начало вставить в каждый радиатор.
C наращиванием что-то сложно,а вот на батареи проще.
igorian79 написал :
Продувается только в вертикальном положении.
Рабочий.
iv.iv написал :
для начало вставить в каждый радиатор.
Поддерживаю. Ежели воздух постоянно появляется в котле,можут быть контруклоны в разводке труб. В таком случае журчание по системе должно быть слышно.И только вопрос времени решит проблему.Выгонятся может долго.