Inch1964, сможете сегодня проконсультировать, как лучше с диаметрами труб мне поступить? вечером надо сделать чертеж, утром понесу сварщикам. пусть переделывают. на 1" сегодня ругался с ними.
15.10.2015 в 16:30:54
Inch1964, сможете сегодня проконсультировать, как лучше с диаметрами труб мне поступить? вечером надо сделать чертеж, утром понесу сварщикам. пусть переделывают. на 1" сегодня ругался с ними.
15.10.2015 в 16:59:16
Andrey099 написал : сможете сегодня проконсультировать, как лучше с диаметрами труб мне поступить? вечером надо сделать чертеж, утром понесу сварщикам. пусть переделывают. на 1"
Смогу. Вопросы мне, лучше задавать в -
Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2015 в 17:00:15
хорошо. спасибо.
16.10.2015 в 00:04:41
здесь тоже спрошу. дано: 8 этаж из 9. отопление с верхним разливом. стояки 1" байпас 3/4" подключение боковое, подводка к радиаторам 3/4"
вместо одного радиатора ставлю 2.
по такой схеме (второй радиатор не нарисован, там 4-6 секций, на угловой стене)
т.к. сделали подвод и отвод к/от тройнику/а 3/4" (виноват, не доглядел) теперь мучаюсь, что просадил весь стояк, решил переделать.
вот так
и попутно возник вопрос. Байпас - каким диаметром сделать? 1" или 3/4"? решить надо срочно, т.к. схему нужно отдать на изготовление, чтоб в понедельник-вторник все переделали. время совсем нет. отопление уже включили, с отключением стояков теперь проблемно. Спасибо.
16.10.2015 в 07:41:18
С термоголовками Ваши радиаторы будут закрыты процентов 90 времени, соответственно, весь стояк будет питаться через 3/4". Но и оборотную сторону медали с уменьшением затекания в радиаторы Вы знаете, поэтому очень сложно давать категоричные советы...
16.10.2015 в 12:45:38
Mazayac написал : С термоголовками Ваши радиаторы будут закрыты процентов 90 времени, соответственно, весь стояк будет питаться через 3/4".
ну 1 из батарей без ТГ. т.е. через нее часть потока пойдет.
17.10.2015 в 10:34:47
разгадал я загадку, почему стойк 1" а не 3/4!!! дом многоподъездный. внутри 3/4 стояки стоят, а в угловых комнатах 1"
17.10.2015 в 11:55:06
Проектировщики не даром ели свой хлеб.
17.10.2015 в 15:10:06
ага, но в итоге сделали все равно по другому :applause:
17.10.2015 в 15:12:46
Andrey099, не понял, как так по-другому? У Вас же дюймовый стояк был, нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.