Kosmos написал :
Вы даже не знаете как устроен сам стояк, а уже говорите что я всему дому порчу.
Ошибаетесь. Знаю, что Ваш стояк двухтрубно-распределенный. Т.е. стояк подачи расположен в одном помещении, а стояк обратки в другом помещении. А поквартирная разводка может быть выполнена как однотрубной системой, так и двухтрубной.
И неоднократно делал в таких квартирах не только проекты, но и воплощал их своими руками в реале. Когда переделывал квартирную разводку с "лэниХраТской" на приличную двухтрубную с петлей Тихельмана (попутную).
И не нарушал общей гидравлики всего подъезда при этом. И добивался прекрасной равномерной работы в проектной по дому дельты Т радиаторов в переделываемой квартире.
И соседей переделываемой квартиры по стояку не замораживал, и количество теплоносителя на эту квартиру не "хапал" больше, чем положено, зная, что этим нагажу другим людям. Так как в подвале (у Вас скорее всего также) установлены автоматические регуляторы расхода теплоносителя.
И если Вы стали брать теплоносителя больше, чем было по общедомовому проекту, то значит Вы вольно или невольно занимаетесь "крысятничеством", т.е. воруете теплоноситель у Ваших соседей.
А вы, сэкономив на проекте, оказались в роли "собаки на сене" или "крысы". Которые и себе лучше не сделали, но другим всем своим соседям по ВСЕМ этажам нагадили.