26.02.2014 в 21:19:37

tonche написал : СНиПы

Послушайте- я знаю, что такое СНиПы..Я думаю, что Вы не знаете, и, цифра, Вами приведенная "ушастая", и напоминает манагерские 1м2=1кВт по холоду..Покажите, пжлст, откуда "дровишки"..А, потом, при обоюдном желании, разумеется, мы, с Вами, поговорим о типах солнечной радиации, о коэффициенте инсоляции, азимуте, коэффициенте затененности и прочих факторах, оказывающих влияние на цифру, которая определяет теплопритоки через светопроникающие конструкции..Я, Вас не трогал..Вы попытались мне рассказать "про СНиПы, методики и интернет с Википедией".. Продолжайте- так будет логично..

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.02.2014 в 15:17:57

vitex73 я этими расчетами занимался много лет назад. и цифры эти давно высчитаны. вся информация есть в свободном доступе. мне совершенно некогда вести с Вами тут пустопорожние для меня разговоры.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

27.02.2014 в 18:22:37

tonche написал : я этими расчетами занимался много лет назад. и цифры эти давно высчитаны.

Ну, понятно..Очередной умник- монтажник..

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.02.2014 в 18:39:40

vitex73 написал : Ну, понятно..Очередной умник- монтажник..

я не монтажник, но прошел через это. у меня нет реально времени это обсуждать, но 3 кВт на помещение 60 метров с кухней, приточкой и таким остеклением мало при любых раскладах. и Вы это знаете.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

27.02.2014 в 22:52:21

tonche написал : и таким остеклением мало при любых раскладах. и Вы это знаете

Ничего я не знаю..Я не видел подробной исходной базы, чтобы судить об этом с уверенностью..И так как я занимаюсь этим ВООБЩЕ, а не "давно", сообщу Вам, на всякий случай, что знаю примеры , когда подобные объекты укладывались

vitex73 написал : в 3кВт(отмытых по оборудованию)

И, в отличие от Вас, могу это обосновать, не ссылаясь и невзирая на занятость..

P.S.Всем , принимавшим участие в обсуждении данной темы, и наперебой дававшим "толковые" советы , суть которых заключалась в ТУПОМ увеличении холодопроизводительности, предложу: Господа, на АВОКе, один из членов сообщества в качестве подписи выбрал цитату, которая гласит , что понятие"инженер" происходит от понятия "гений", и предложил соответствовать данной зависимости..Я , с ним, полностью солидарен..

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.02.2014 в 07:14:35

ничего гениального в расчете теплопритоков нет. берется снип, пособие к нему и все расчитывается. хотя бы отсюда http://www.vashdom.ru/snip/P2_91-20405-91/ причем цифры эти уже давно высчитаны. да они чуть усреднены, но разница в результате будет не велика.

суть советов не в "тупом увеличении", а в многолетнем опыте

пс. а если учесть сезон 2010 года, то все стандартные методики пошли лесом. и Ваши 3 кВт будет явно не достаточно.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.02.2014 в 07:55:59

tonche написал : а если учесть сезон 2010 года, то все стандартные методики пошли лесом

А ничего в 2010 особо не менялось ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.02.2014 в 08:05:08

Бориска66 написал : А ничего в 2010 особо не менялось ...

ага. кроме температуры наружного воздуха.

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

28.02.2014 в 08:27:35

Доброе утро!

vitex73 написал : P.S.Всем......... и наперебой дававшим "толковые" советы , суть которых заключалась в ТУПОМ увеличении холодопроизводительности

Раз пошла такая пьянка, предоставлю свои расчёты исходя из озвученных автором темы данных. Сразу предполагаю, что снова полетят в меня.........., благо монитор защитит.

Заполню, здесь прикреплю файлик, там Word-ий, поэтому не "тяжёлый".

С Уважением,

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.02.2014 в 08:30:51

vitex73 прав, конечно, что данных маловато, но необходимых для совсем точного расчета данных по обычной квартире вряд ли кто даст. поэтому и приходится местами усреднять.

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

28.02.2014 в 08:35:04

Доброе утро!

vitex73 написал : что понятие"инженер" происходит от понятия "гений", и предложил соответствовать данной зависимости..Я , с ним, полностью солидарен..

Знаете, Ув. vitex73, в продолжение темы по синонимам, мне аналогично Вашему высказыванию дико слышать во многих случаях слово "менеджер", раньше как-то не придавал этому значение, пока не прочитал в одном издании, что в России действительных менеджеров по навыкам, умению и т. д. буквально 2-3 человека. И одного из них называют А. Чубайса, хотя в его адрес много критики слышно. Исходя из этого много слов, точнее значение (назначение, смысл) их в реальном времени просто исковеркалось и от этого никуда не уйдёшь.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

28.02.2014 в 09:28:33

tonche написал : ничего гениального в расчете теплопритоков нет. берется снип, пособие к нему и все расчитывается. хотя бы отсюда http://www.vashdom.ru/snip/P2_91-20405-91/

Браво.."Гениального" в расчете , конечно же, ничего нет..Но трудоемкость оценят многие..

tonche написал : да они чуть усреднены,

Глупости..Они "чуть усреднены" Вами, но не мной..Если Вас интересует мое мнение, то усреднить до Вашей цифры в 302 Вт Северо-Западную ориентацию может только накуренный..Реальность, вообще, может заставить применить кучу понижающих коэффициентов, что даже от усредненой цифры по региону в 201 Вт(сумма на вертикаль, Климатология и геофизика) не останется более половины..Пример:высотный дом, стоящий напротив, может очень сильно изменить картину..Даже , карниз(отлив) расположенный над остеклением , может оказать влияние на цифру, соизмеримое, скажем с теплопритоками от людей..За полноценные затеняющие устройства, проектирование которых никто не отменял(только по незнанию пытаются подменить ТУПЫМ увеличением мощности по"холоду"), говорить, вообще, не приходится.. Далее, при расчете остекления площадь автоматически понизится процентов на 15 за счет заполнения профилем,и считать придется , как стены которые, при приличной Ro, дадут "пыль" "оборудование"- большОй вопрос..В моей практике , безусловно были примеры, когда принимали на подобные объекты около кВта теплопритоков по оборудованию..Но это, скорее исключение, чем правило, особенно в больших городах.. "Люди" - вот это , по настоящему несущественно в жилом помещении( при семье из четырех человек- 300 Вт) "Освещение"- пренебрегаем.. "Приточка"- это существенно..До кВт может дотянуть.. Но в сумме- 3-3,5 кВт вполне возможно..

0
Аватар пользователя
phixos

Местный

Регистрация: 26.02.2012

Москва

Сообщений: 36

28.02.2014 в 22:40:24

я не знаю как у вас счёт происходит но окна + приточка не меньше 7 кв получаетча

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

28.02.2014 в 22:43:44

phixos написал : я не знаю как у вас счёт происходит но окна + приточка не меньше 7 кв получаетча

А Вы, любезный, выложите подробные расчеты , и, посмотрим, что у Вас

phixos написал : получаетча

0
Аватар пользователя
phixos

Местный

Регистрация: 26.02.2012

Москва

Сообщений: 36

28.02.2014 в 23:07:07

каждый человек выделяет около 300 вт окна пропускают столько же арифметика проста

0