vitex73 написал :
P.S.Всем......... и наперебой дававшим "толковые" советы , суть которых заключалась в ТУПОМ увеличении холодопроизводительности
Раз пошла такая пьянка, предоставлю свои расчёты исходя из озвученных автором темы данных. Сразу предполагаю, что снова полетят в меня.........., благо монитор защитит.
Заполню, здесь прикреплю файлик, там Word-ий, поэтому не "тяжёлый".
vitex73 прав, конечно, что данных маловато, но необходимых для совсем точного расчета данных по обычной квартире вряд ли кто даст. поэтому и приходится местами усреднять.
vitex73 написал :
что понятие"инженер" происходит от понятия "гений", и предложил соответствовать данной зависимости..Я , с ним, полностью солидарен..
Знаете, Ув. vitex73, в продолжение темы по синонимам, мне аналогично Вашему высказыванию дико слышать во многих случаях слово "менеджер", раньше как-то не придавал этому значение, пока не прочитал в одном издании, что в России действительных менеджеров по навыкам, умению и т. д. буквально 2-3 человека. И одного из них называют А. Чубайса, хотя в его адрес много критики слышно.
Исходя из этого много слов, точнее значение (назначение, смысл) их в реальном времени просто исковеркалось и от этого никуда не уйдёшь.
Глупости..Они "чуть усреднены" Вами, но не мной..Если Вас интересует мое мнение, то усреднить до Вашей цифры в 302 Вт Северо-Западную ориентацию может только накуренный..Реальность, вообще, может заставить применить кучу понижающих коэффициентов, что даже от усредненой
цифры по региону в 201 Вт(сумма на вертикаль, Климатология и геофизика) не останется более половины..Пример:высотный дом, стоящий напротив, может очень сильно изменить картину..Даже , карниз(отлив) расположенный над остеклением , может оказать влияние на цифру, соизмеримое, скажем с теплопритоками от людей..За полноценные затеняющие устройства, проектирование которых никто не отменял(только по незнанию пытаются подменить ТУПЫМ увеличением мощности по"холоду"), говорить, вообще, не приходится..
Далее, при расчете остекления площадь автоматически понизится процентов на 15 за счет заполнения профилем,и считать придется , как стены
которые, при приличной Ro, дадут "пыль"
"оборудование"- большОй вопрос..В моей практике , безусловно были примеры, когда принимали на подобные объекты около кВта теплопритоков по оборудованию..Но это, скорее исключение, чем правило, особенно в больших городах..
"Люди" - вот это , по настоящему несущественно в жилом помещении( при семье из четырех человек- 300 Вт)
"Освещение"- пренебрегаем..
"Приточка"- это существенно..До кВт может дотянуть..
Но в сумме- 3-3,5 кВт вполне возможно..
phixos написал :
каждый человек выделяет около 300 вт окна пропускают столько же арифметика проста
Уважаемый, ну я же просил Вас подробный расчет..Подробный расчет включает конкретные цифры со ссылками, откуда берутся эти самые цифры.."Мычание " оставьте для своих клиентов..