17.03.2014 в 16:32:19
Спасибо за участие в обсуждении.Дело не в религии,хотелось просто,что бы всё это хозяйство как можно меньше места занимало.Ошибку осознал,прошу понять и простить.Про производителя уже писал.На данный момент с финансами напряг,ремонт делаю после пожара,нужно всё и везде.Серию домовой и easy9 по советам отписавшихся проштудирую. ..."в моём понимании слова "зануление" не существует. есть ноль и заземление..." выбирать не приходится,что выросло то выросло,нужно исходить из реалий
17.03.2014 в 16:43:51
Vlad_54 написал : На данный момент с финансами напряг,ремонт делаю после пожара,нужно всё и везде
24 щиток не намного дороже 12 ...
17.03.2014 в 16:46:31
Johnny написал : Расширьте горизонты.
когда качественное заземление надёжно соединено с нулевым проводом это можно считать занулением и то с натяжкой.
Johnny написал : Есть рабочий ноль и защитный ноль.
в данном случае понятие защитный ноль не существует ибо он никого и ничего не защитит, а вот один и тот же рабочий ноль всех квартир подьезда , причём один на все три как угодно нагруженные фазы это не есть хорошо.
17.03.2014 в 16:51:16
uc1wwg, понятно, но в старых домах, где электроплиты изначально по проекту, они зануляются по умолчанию. Сейчас такое, конечно, не прокатывает.
17.03.2014 в 17:16:38
Прогресс не стоит на месте...лет так через десять и современные проекты могут не прокатить. Поэтому смешно когда некоторые пытаются современные понятия об электричестве впихнуть в дом не видевший реконструкции (электрической части) не один десяток лет.И ведь впихивают...
17.03.2014 в 17:22:50
DED@ПВО написал : 24 щиток не намного дороже 12 ...
это ясно,я про бренд,почему сейчас выбор именно на иек пал
17.03.2014 в 17:27:30
uc1wwg написал : в моём понимании слова "зануление" не существует.
Могу предложить чтение ПУЭ перед сном... Для более глубокого понимания...
uc1wwg написал : в данном случае понятие защитный ноль не существует ибо он никого и ничего не защитит,
Защищает от присутствия на ОПЧ опасного потенциала
uc1wwg написал : а вот один и тот же рабочий ноль всех квартир подьезда , причём один на все три как угодно нагруженные фазы это не есть хорошо.
А что лучше - на свою фазу свой ноль? ;)
17.03.2014 в 18:04:06
Solovey написал : Защищает от присутствия на ОПЧ опасного потенциала
а вот когда этажом ниже обрывается (по каким угодно причинам) этот нуль,то здравствуй опасный потенциал на ОПЧ.
Solovey написал : А что лучше - на свою фазу свой ноль?
вообще шикарно. А если серьёзно,то сейчас образовалась огромная пропасть между практикой и теорией. Я очень много лет работаю в этой отрасли и очень интересно наблюдать так сказать эволюцию электрики. По долгу службы обслуживаю все жилые дома нашего города от абсолютно новых и до бесконечности старых с такой же древней аппаратурой защиты. Парадокс , но в этих древнейших НВЩ домов я бываю реже , чем в новых по последним технологиям.
Solovey написал : Могу предложить чтение ПУЭ перед сном
какой редакции? а сколько их ещё будет...?
18.03.2014 в 16:48:22
ПУЭ 6 и 7-е издание.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу