Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

18.04.2014 в 01:27:27

В соседней ветке переписка была в тему:

BV написал : Цитата Сообщение от Prok12 Посмотреть сообщение с медью на пайке как-то сподручнее.

BV Не соглашусь.... У меди:

  • соединение технологически намного сложнее. Отрезать труборезом, убрать грат, откалибровать трубу - убрать овал, зачистить ОБЕ части, нанести флюс, греть, поднести припой, проконтролировать затекание. Если труба идет сверху, да и не только, и к ней паяем фиттинг - НУЖНО ТРИ РУКИ. Держать фиттинг, горелку, припой. Рехау - отрезал, расширил два раза, надвинул - ВСЁ.

  • медь не всю воду любит - все же хим анализ нужен.

  • ошибка в сечении, превышение скорости, протирание на углах.

Труба Рехау 100 руб. / метр. Фитинги 250 за штуку. Пусть вам нужно аж 10 метров, получаем 1000 руб. за трубу. И 3 потребителя (ванна, умывальник, унитаз) итого 5 труб * 2 фитинга на трубу (* 250 руб.) = 2 500 руб. на фитинги.

Плюс аренда пресса на сутки 500-700 руб.

Итого бюджет в районе 5 т.р.

Запресовать один фитинг с трубой 5 минут, все просто - может делать даже школьник. Поищите на сайте Рехау дилера в своем городе. Рехау это такой быстрый, простой и надежный вариант, особенно в качестве первого опыта. Посмотрите ролик Рехау - проще не бывает.

Можно и медью, но это для больших эстетов с кучей свободного времени - очень красиво смотрятся паралельные медные трубы ... пока их не закроет теплоизоляция.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.04.2014 в 04:05:38

ForwardLook написал : Труба Рехау 100 руб. / метр. Фитинги 250 за штуку. Пусть вам нужно аж 10 метров, получаем 1000 руб. за трубу. И 3 потребителя (ванна, умывальник, унитаз) итого 5 труб * 2 фитинга на трубу (* 250 руб.) = 2 500 руб. на фитинги.

Фитинги - подороже (за счёт надвижных гильз), цены указаны для трубы 16мм: внутр диаметр 10мм, в фитингах падает вплоть до 7мм. В принципе, хватает (опять же, как правильно отмечено выше - надо смотреть на конкр.ситуацию: если человек хочет ливневый душ - мало однозначно). Но иногда ещё надо пару-тройку угловых фитингов на трассе от коллектора: всё вместе подороже выйдет, но не смертельно!

0
Аватар пользователя
bvn-2005

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

18.04.2014 в 20:44:34

HoroshiySant написал : почему не рассматриваете ...сшитые полиэтилены (Uponor или Rehau) ?

Рассматриваю. Нашелся тут дилер Рехау. Надо будет посмотреть живьем...

На картинке схема того, что надо сделать

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.04.2014 в 08:55:50

bvn-2005 написал : Надо будет посмотреть живьем...

Отделить от бухты кусочек трубы(не отрезая) и попробовать придать идеально ровный вид.Вспомнить,что при нагреве даже ПП колбасит неимоверно. Есть анекдот: Как забить в землю червя?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

19.04.2014 в 14:32:06

Помогите, пожалуйста, советом. Капиталка, замена труб отопления и стояка хол. и горячей воды. Для отопления выбрали EKOPLASTIK-BASALT+, трубы полипропиленовые PPR, S3,2. Для магистрали горячей воды EKOPLASTIK, армированные стекловолокном. PN20, рабочая температура до 70 град. С. Для хол. воды - то же, только трубы не армированные. Радиаторы - Оренбургский RIFAR. Это все можно купить у нас в городе. И вот какие вопросы:

  • правильный ли выбор труб?
  • какой выбрать RIFAR - монолит или обычный?
  • шаровые краны Бугатти - 900-я серия - правильный выбор?
  • при монтаже труб нужно ли вырезать часть армирования по торцам?
0
Аватар пользователя
bvn-2005

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

19.04.2014 в 17:00:01

касимов написал : при нагреве даже ПП колбасит неимоверно.

Не понял, при чем тут уколбашенный полипропилен? Ну, расширяются тела при нагревании....

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10308

19.04.2014 в 18:09:21

Олечка написал : Для отопления выбрали EKOPLASTIK-BASALT+, трубы полипропиленовые PPR, S3,2. ...

  • правильный ли выбор труб?

Попробуйте для гадания кофейную гущу или карты таро. Для того, что бы сделать правильный выбор, нужно знать что будет течь через трубы (температура, давление, автоматика не позволяющая превысить носителем допустимых для пластика параметров, имеется ли элеваторный узел и т.п.), иначе привлекайте экстрасенсов.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.04.2014 в 18:35:43

Олечка,По отплению Рифар-монолит,трубы согласно проектной документации!(если сталь значит только сталь!).По воде- стояки тоже по проекту,а далее можно и ППР......

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.04.2014 в 18:55:45

bvn-2005 написал : при чем тут уколбашенный полипропилен?

Вид внешний.Не айс когда он изогнут.Но с ним справиться можно. СПЭ хорошо смотрится замурованный в стяжке и в штробах.Тут я не против,я за!

0
Аватар пользователя
bvn-2005

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

22.04.2014 в 20:25:05

errorer написал : Первый раз потренируйтесь на кошках :-)

Собственно, на фото - первая тренировка. Паяльник взят на прокат (100 р/сут). Весь раздолбанный. Ножницы в комплекте - полное г - все резы косые. Метр трубы покупался как Экопластик армированный стекловолокном, для горячей воды. Но сдается мне, это не он. Очень прошу специалистов взглянуть на результаты пайки и указать на возможные косяки!

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2014 в 21:07:54

bvn-2005, мне кажется много наружу расплава выползло, не перегрели часом.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.04.2014 в 21:23:36

Дешёвые паяльники, судя по моему "тактильному" сравнению с микропроцессорным Dytron POLYS P-4, имеют склонность к перегреву трубы (температура "утюга" явно выше заданной, аж пластик горит, и "сопли" на насадках остаются).

Также у многих горе-паяльщиков принято греть не по таймеру, а,"пока не потечёт, чтобы уж наверняка!"

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2014 в 01:18:24

Mazayac, примерно так. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ДК

Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

23.04.2014 в 03:02:08

По первому посту. Лучше всё делать самому, особенно когда чего-то не знаешь, так можно сделать больше косяков и на них получить тот опыт, который никогда не пригодится.

0
Аватар пользователя
bvn-2005

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

23.04.2014 в 08:02:58

MINik написал : не перегрели часом

Не должен... Во всяком случае, признаков перегрева (дым, запах, "сопли") - небыло

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу