ink_mast написал :
откройте п. 531.2.3
Так там же речь о частях ЭУ, а не о ней в целом.
Но если покопаться по логическим ссылкам, то найдём следующее требование в ГОСТ Р 50571.3-2009 на который есть ссылка в п.531.2.3.
Токоведущие части электроустановки должны быть полностью покрыты изоляцией, которая может быть устранена только разрушением.
Соответственно из этого и сделано заключение, что ВЛ с неизолированными проводниками не может быть TN системой.
Но.
531.2.3 ссылается на пункт 413.1.3
413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.З приложения С.
Т.о. если ТП заземлена, то этот пункт уже не работает.
Да и пункта 413.1.4 на который ссылается 531.2.3, в нашем ГОСТ нет.
Непонятненько.