VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.05.2014 в 16:04:13

ink_mast написал : Тип заземления системы при этом какой?

Да в том то и дело, что может быть и никаким. IT - суть версия ТТ без нейтрального проводника от ТП. Если при питании от генератора нет заземления, то и системы никакой нет. Все эти системы они - ЗАЗЕМЛЕНИЯ, если нет ЗУ, то ни о какой системе не может быть речи по определению.

ink_mast написал : разных годов и требования в них изменились.

Вопрос в том, к чему эти требования предъявляются.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.05.2014 в 16:12:39

VIVA написал : Вопрос в том, к чему эти требования предъявляются.

К электроустановкам, более подробно в области применения...

VIVA написал : Да в том то и дело, что может быть и никаким.

При использовании защитной меры "автоматическое отключение питания" это не возможно.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.05.2014 в 16:22:52

ink_mast написал : К электроустановкам

В связи с чем тогда, применяется термин "электроприемник"?

ink_mast написал : автоматическое отключение питания

А где в пункте 413.1.3 вы увидели слово "автоматическое"? Там вообще речь про "Защитная мера: электрическое разделение"

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.05.2014 в 16:27:09

VIVA написал : А где в пункте 413.1.3 вы увидели слово "автоматическое"?

В Гост Р 50571.5.53

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

15.05.2014 в 16:40:28

ink_mast написал : В Гост Р 50571.5.53

Внимательно читаю начало пункта 531,2,3.

Если в отношении какого-либо оборудования или определённых частей электроустановки одно или более требований, изложенных в МЭК 60364-4-41 пункт 413.1.3,

Очевидно, что здесь не идёт речи о ЭУ в целом. Ещё очевидно, что в ГОСТ есть некая ссылочная ошибка, или ГОСТ 94 заменён чем то ещё. И ещё очевиднее, что слова "автоматическое" там нет. Но под термином "защитное" оно очевидно подразумевается.

upd: Нет, 50571.3-2009 прямая замена 50571.3-94

5 ВЗАМЕН ГОСТ P 50571.3-94 и ГОСТ P 50571.8-94

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.05.2014 в 19:08:07

VIVA написал : В связи с чем тогда, применяется термин "электроприемник"?

Входит в состав термина ЭУ.

VIVA написал : Очевидно, что здесь не идёт речи о ЭУ в целом.

Требования, насколько это было возможно, написаны как о ЭУ в целом, так и об особых ее частях.

VIVA написал : И ещё очевиднее, что слова "автоматическое" там нет. Но под термином "защитное" оно очевидно подразумевается.

УЗО является устройством обеспечивающим защитную меру "АвтОтклПит".

0
vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

15.05.2014 в 19:40:18

VIVA написал : авторы подразумевают, ЭУ Низковольтовые это часть ЭУ зданий. Например в случаях квартир в многоквартирных домах.

в смысле?

ЭУ у здания едина, за исключением некоторых случаев примыкания (нр - общая стена) даже если в здании два ВРУ для разных организаций, к примеру жилой дом и контора (магазин, клуб) в его (дома) части то ГЗШ этих ВРУ обязательно соединяються....

второе - к примеру многие пытаются разделить PEN в домах с плитами не понимая, что никакого PEN там не существует, ЭУ выполнялась по ПУЭ-5,6 и термина PEN никакого не существовало, лишь защитное зануление.... по ПУЭ-7 у них образно получается распаралеливание PEN а не разделение =)

что-бы получить PE поэтому необходимо произвести реконструкцию во всей ЭУ здания, а не в отдельной квартире или отдельном этажном щите.................

(а сейчас больше слежу за темой, ибо она ушла за пределы моих небольших познаний)

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.05.2014 в 22:59:34

vvladq написал : а сейчас больше слежу за темой

Для обеспечения безопасности применяются защитные меры, тип заземления системы к ним не относиться, СЗ лишь вносят свои особенности. Поэтому говорить о безопасности той или иной СЗ по ПУЭ п.1.7.59 не актуально.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2014 в 03:46:07

ink_mast написал : Входит в состав термина ЭУ.

Это очевидно, как и то, что ЭП является частью ЭУ. Поскольку авторы применили именно термин ЭП, то логично понимать, что речь идёт о части ЭУ, но никак не об ЭУ в целом.

ink_mast написал : Поэтому говорить о безопасности той или иной СЗ по ПУЭ п.1.7.59 не актуально.

В этом пункте речь идёт о "случаях, когда условия электробезопасности в системе", а не о безопасности системы.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.05.2014 в 07:13:26

VIVA написал : логично понимать, что речь идёт о части ЭУ, но никак не об ЭУ в целом.

К чему эта логика в конце должна привести?

VIVA написал : В этом пункте речь идёт о "случаях, когда условия электробезопасности в системе"

Что это за случаи такие?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.05.2014 в 09:43:29

vvladq написал : ЭУ у здания едина,

Но как может существовать "единая ЭУ" в приватизированном многоквартирном доме, разделённом между десятками незалэжных собственников, каждый из которых творит что хочет в своих частных кубометрах? Чем такая структура отличается от деревни с общей уличной линией и частными домами? Деревню, насколько мне известно, никто не пытается объявить "единой электроустановкой".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.