tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

16.04.2019 в 11:47:08

marchenkovd написал: Жми не до конца, но чтобы труба налезала на фитинг до буртика ( важно).

marchenkovd, Т.е. надо, чтобы фиттинг всегда полностью проваливался в трубу после расширения? У меня были моменты, что фиттинг вставлялся не до конца после расширения. Опрессовал, ничего не течет. Но теперь немного стремно.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

16.04.2019 в 13:40:25

Вопрос снят. Всё заново пережму на всякий случай.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

21.04.2019 в 17:40:42

Страх был из-за труб Прадо от застройщика. Рехау же заходили все нормально. А вот эти оранжевые почти не заходили на фитинг (рукой я их не прижимал и не давил с силой. Если бы в первый раз сделал это, то и переобжимать не нужно было бы). В общем, всё посрезал. Везде всё натянуто как надо. Потерял время, немного денег, а самое главное, остался без запаса по длине труб:( Ну теперь спокоен. Отсюда вывод, если расширил дважды под 30 градусов, то никуда ничего не денется. Система и правда для идиотов.

0
Maria72
Maria72
Новичок

Регистрация: 02.07.2019

Москва

Сообщений: 11

06.07.2019 в 23:54:56

AlexKucher,

0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

03.11.2021 в 12:14:38

Здравствуйте, про толщину стенки стабила вопрос. у флекса при 20 диаметре толщина стены 2.8, у стабила 2.9. Получается, что слой пекса в стабиле меньше? Учитывая информацию, что алюминий в этих трубах не несет силовой функции, получается, что стабил выдержит меньшее давление, чем флекс?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2021 в 15:30:15

tabolt, слой пекса одинаковый, слой алюминия убран - поэтому и меньше толщина. Выдержат одинаковое давление. Не о том беспокоитесь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120000

04.11.2021 в 18:59:05

tabolt написал: Здравствуйте, про толщину стенки стабила вопрос. у флекса при 20 диаметре толщина стены 2.8, у стабила 2.9. Получается, что слой пекса в стабиле меньше? Учитывая информацию, что алюминий в этих трубах не несет силовой функции, получается, что стабил выдержит меньшее давление, чем флекс?

tabolt, рабочее давление есть в техдоках. Или вам теоретически нужны результаты испытаний на разрушение? Зачем? Будете 50 атм вдувать?

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16869

07.11.2021 в 16:26:04

Учитывая информацию, что алюминий в этих трубах не несет силовой функции, получается, что стабил выдержит меньшее давление, чем флекс?

Стабил не растягивается и не деформируется так, как флекс. Все будет отличаться в системах из этих труб. Еще и куча параметров, помимо давления. В любом случае соединение с фитингом будет более слабым местом. Поэтому никто никогда не сможет точно сказать, какая труба прочнее и "на сколько атмосфер"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.