08.05.2014 в 10:05:50
Mazayac написал : Вот я как только заменил штатную группу безопасности (постоявшую года три правда) на нормальную связку "обратный клапан + аварийный клапан на 6 атмосфер" - так сразу за день по два литра стало выливаться. Без всяких отсрочек "на растворение пузырей", в первый же день.
Повесил манометр на 80л бойлер после обычного ОК. Без предохранительного включил, наблюдал за манометром.Сколько там "нагрело" не знеаю, но стрелка на манометре 6атм легла, и очень быстро.
касимов написал : Вот настоящий ОК и прекратил блуждание .Mazayac, А зачем?Ежели справлялось усе?
Выяснить, справляется али нет можно только установив манометр между бойлером и штатным ОК. Я тоже себе переделал, не вникая, так лучше или нет, 6атм подрывник (рабочее давление дома 3-4) и латунный ОК на 1". Я исходил из того, что на ОК большом меньше сопротивление, чем на 1\2 штатном клапане.
08.05.2014 в 10:12:34
пяпа написал : стрелка на манометре 6атм легла, и очень быстро.
Делал у себя.Когда легла в упор,снял манометр и больше ничего не делал.Быстрее потечет ,быстрее ремонт сделаем.Но базовый держит (пока).
08.05.2014 в 18:31:13
пяпа написал : исходил из того, что на ОК большом меньше сопротивление, чем на 1\2 штатном клапане.
Ставлю на 3/4", один дюйм - это уже перебор :)
08.05.2014 в 21:32:42
пяпа написал : По сути да. Просто как дополнительный дублирующий элемент, если основной не сработает, слишком дорога цена может быть, ...
То есть Вы советуете поставить 2 клапана на каждый бойлер. Сегодня купил еще два предохранительных клапана с пластмассовой ручкой. Возник вопрос, а не уменьшат ли встроенные обратные клапаны напор воды? На преодоление сопротивления пружин же тоже тратится энергия?
08.05.2014 в 22:38:15
AlexanderF написал : То есть Вы советуете поставить 2 клапана на каждый бойлер.
Я у себя дома штатный выкинул, поставил подрывной клапан на 6 бар, не знаю почему, но штатные мне доверия не внушают (почему-то) У вас маленькие бойлеры, не партесь мое мнение. Тем более, если все устраивает.
У себя планирую к 80 литровому добавить 150л, причем одни за другим, на 150 будет первый.
Mazayac написал : Ставлю на 3/4", один дюйм - это уже перебор
Эх! Гулять так гулять...;)
08.05.2014 в 22:38:42
09.05.2014 в 07:33:19
Mazayac написал :
- 1. Штатный комбинированный горе-клапан выбрасывается и заменяется на нормальные ОК + подрывник. Всё.
Выше пяпа объяснал, что комбинированный штатный клапан с ручкой для слива и проверки - это и есть подрывник. Или я не так понял?
09.05.2014 в 07:36:51
пяпа написал : Я у себя дома штатный выкинул, поставил подрывной клапан на 6 бар, не знаю почему, но штатные мне доверия не внушают (почему-то) У вас маленькие бойлеры, не партесь мое мнение. Тем более, если все устраивает.
Тот же самый вопрос, чем отличается штатный подрывной клапан с ручкой, что шел с бойлером на 80 л, от точно такого же покупного? зы: как насчет давления? Не ослабнет ли струя в душе из-за двух клапанов на бойлере?
09.05.2014 в 15:28:43
AlexanderF написал : Выше пяпа объяснал, что комбинированный штатный клапан с ручкой для слива и проверки - это и есть подрывник. Или я не так понял?
Комбинированный штатный клапан - он потому и комбинированный, что содержит в одном корпусе обратный (ОК) и предохранительный клапаны. Часть, отвечающая за ОК в штатнике - не выдерживает никакой критики. Поэтому и предохранительной части я не верю ни на грош.
Ещё раз: выкидываете штатную группу полностью и ставите нормальные обратный (Itap Europa 100) и предохранительный (RBM, FAR, Icma и т.п.) клапаны.
AlexanderF написал : чем отличается штатный подрывной клапан с ручкой, что шел с бойлером на 80 л, от точно такого же покупного?
Смотря что Вы купили. Есть, говорят, приличные комбинированные клапаны, но не факт, что куплен именно такой. Вероятнее всего ответ: "ничем не отличается".
09.05.2014 в 16:10:39
тот что с ручкой он ещё и с перепускным клапаном....-если его выбрасывать то кроме обратного и предохранительного клапанов нужен ещё и расширительный бак или предусматривать слив с предохранительного в канализацию.....
09.05.2014 в 19:02:53
Mazayac написал : ... Вероятнее всего ответ: "ничем не отличается".
ну, тогда я поставлю штатный, и вдобавок покупной. Но остается вопрос, как два пред. клапана повлияют на напор воды? Не станет ли вода течь слабой струйкой воды в бак?