astroev
astroev
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 73

16.12.2020 в 12:37:18

AQUAMIX WATTS Ind 63C1 видимо этот https://www.duim24.ru/catalog/termosmesitel_aquamix_watts_ind_63c1_v_diapazon_regulirovaniya_25_50_c_dlya_teplogo_pola/ Паспорта не осталось

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2020 в 12:50:09

astroev, у него тефлоновое покрытие. Ультразвуком чистить нельзя. Попробуйте еще раз почистить лимонной кислотой. Убедитесь, что в корпусе термостата (там, где двигается поршень с большим резиновым колечком) нет отложений. Если есть надо чистить (НЕ МЕХАНИЧЕСКИ!) и там.

P.S. Схема включения термостата у вас неудачная. Нужен один, но нормальный редуктор на выходе. А не два паршивых на входе. Проблема может быть и в них. Нужно убедиться, что каждый из редукторов не заклинил и не ослабляет напор: на манометрах ПРИ РАЗБОРЕ воды давление не должно падать до нуля.

0
astroev
astroev
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 73

16.12.2020 в 13:10:25

AKI, Спасибо, залил лимонным соком, надеюсь поможет. Давление не падает до нуля. Если перекрыть холодную и оставить только горячую, он термостат должен закрыться полностью (защита от ошпаривания) или нет? У меня либо холодная(когда перекрыт кран горячей) либо горячая идет (когда перекрыта холодная) :( Правильно ли я вас понял, что лучше убрать 2 редуктора и поставить на выходе один?

0
astroev
astroev
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 73

16.12.2020 в 13:14:59

На фото часть которая выделена красным овалом должна двигаться?

Вообще , что двигается в этом рабочем термостате?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2020 в 15:08:07

astroev написал: Если перекрыть холодную и оставить только горячую, он термостат должен закрыться полностью (защита от ошпаривания) или нет?

Если температура горячей воды на подаче выше той, на которую настроен редуктор - он перекроется.

astroev написал: Правильно ли я вас понял, что лучше убрать 2 редуктора и поставить на выходе один?

Да. Но не поршневой (типа тех, которые у вас установлены). Рекомендую: WATTS ALIMAT AL. В МСК его можно было купить по ооочень вкусной цене. Возможно остатки.

astroev написал: На фото часть которая выделена красным овалом должна двигаться?

Отдельно - нет. Только вместе с большим цилиндром.

0
astroev
astroev
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 73

16.12.2020 в 16:08:37

У меня на входе от стояков стоят OR 223.115(поставил этим летом) вместо таких же как на фото, на долго хватит? А два на гигиенических душ пока остались.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2020 в 16:31:23

astroev написал: на входе от стояков стоят OR 223.115(поставил этим летом) вместо таких же как на фото, на долго хватит?

Наверное не 223.115 а 228.015 но не суть. Это неплохой редуктор, но предсказывать срок его службы дело неблагодарное. Ориентируйтесь на 3-6 лет.

0
astroev
astroev
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 73

16.12.2020 в 18:26:51

AKI, Нашел коробку OR 233.115 стоят после стояков. Заработал термостатический смеситель, разобрал редукторы - на горячей воде заклинил поршень в одном положении. Разобрал прочистил , промыл ход поршня появился но хуже чем на холодном редукторе. Собрал все обратно. Короче хватает на 1 год потом плохо работает. Переделаю подключение к гигиеническому душу со временем. Я схему набросал (фото во вложении)вы так рекомендуете сделать?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2020 в 19:59:50

astroev написал: так рекомендуете сделать?

Да. Единственное "но" в этой схеме: если отрегулировать редуктор на 0,3 бар, выключатель гиг. душа уже не нужен. Достаточно кнопки на лейке.

Плюсы (повторю):

  • легко нажимается кнопка
  • нет избыточного давления в шланге и "плевка" при нажатии кнопки на лейке.
  • есть регулировка потока из лейки (при заданном давлении)
  • возможно перекрыть воду краном на редукторе.
  • если редуктор откажет, сразу заметно по напору.

Манометр - по желанию. Я не ставил.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2020 в 20:14:11

astroev написал: Нашел коробку OR 233.115 стоят после стояков.

не могу найти этого артикула у Officine Rigamonti (OR). Фото редуктора поможет.

0
astroev
astroev
Новичок

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 73

16.12.2020 в 22:22:16

{не могу найти этого артикула у Officine Rigamonti (OR). Фото редуктора поможет.} AKI,

{Единственное "но" в этой схеме: если отрегулировать редуктор на 0,3 бар, выключатель гиг. душа уже не нужен. Достаточно кнопки на лейке.} AKI, Это это не проблема, кран стоит уже красивый такой ;) надо использовать, так что можно будет не закрывать. Еще несколько вопросов: -температура на выходе максимум 40С? -можно перекрыть воду полностью? -клапан полностью проходной или там маленькое отверстие(уже устал наступать на грабли с редукторами)? -у вас тоже так гигиенический душ сделан , или клапан используется для теплого пола?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу