16.05.2021 в 22:41:14
master.msk написал: В том то и дело, что заказчики сами решают каких и сколько краников им нужно.
Любому адекватному заказчику не краники и "человечки с клапанами" нужны, а решение обеспечивающее комфорт и безопасность. И если для минимального комфорта вам нужно ставить лишние краники-вентили - заказчики в этом не виноваты.
А если уж завели "волынку" о безопасности (нельзя в шланге 0,3 бар оставлять), то посмотрите в своем же сообщении выше на лейку GROHE Sena Trigger Spray. И для забывчивых подходит и соленоидного клапана не нужно и НИКАКОГО вентиля нет. Может сообразите как это связать воедино.
16.05.2021 в 23:22:04
Названная лейка как раз была упомянута мной выше, целых два раза, в этой теме в контексте необходимости запирать шланг и лейку
Вообще идеального решения нет. Клапан, запираемый лейкой тоже не исключение. Но это не точно, по отзывам. И сама идея гигиенического душа не так проста и безопасна, как может показаться на первый взгляд. В отличие от всех смесителей. Всех приборов. Для лейки гигиенического душа нет поддона/раковины/трапа, куда сливается вода. Даже небольшое подтекание на этой лейке, безопасное для другого местоположения смесителя, может служить причиной потопа. Поэтому неплохо бы еще и защиту от протечек в сочетании с смесителем для гигиенического душа.
17.05.2021 в 09:21:49
master.msk написал: Названная лейка как раз была упомянута мной выше
Названная лейка упоминалась Мастерами на форуме еще задолго до этой темы. А у вас всплыла после глупостей про "обязательный вентиль на подключении лейки". Но это и не важно. Мне без разницы, считайте себя первооткрывателем этой лейки :)
master.msk написал: Даже небольшое подтекание на этой лейке, безопасное для другого местоположения смесителя, может служить причиной потопа. Поэтому неплохо бы еще и защиту от протечек в сочетании с смесителем для гигиенического душа.
Да вы что! А мужики-то и не знали... Вот сейчас в ваших буквах "капитан очевидность" зазвучал. Все верно, и про защиту от протечек (хотя лейка не самая "текущая" арматура) и про то, что нет поддона или раковины. Но только как это сочетается с тем, что в ваших сборках мытье будет начинаться с продавливания кнопки на "обязательный" (!) 1 бар и брызг?
Да и сама идея с вентилем... Как вы себе представляете последовательность пользования? Присел(а), сделал(а) дела, снял(а) и держит лейку одной рукой, другой рукой начал(а) вентиль откручивать? Осторожно направляя лейку в горшок и продавливая кнопку... А выключать как? Сначала кнопку отпускать или вентиль закручивать? А знаете, что некоторые особи, когда моются гиг. лейкой, то рукой воде помогают? И что же мокрой рукой потом вентиль крутить? Или лейку вешать?
В общем то все это ерунда в масштабе "мировой революции". Ибо у нас в стране гиг. душ, наверное, у одного процента населения наблюдается. Но даже работая для этого "процента", который заказывает вам подобные сборки, надо думать головой. И уметь учиться. А у вас master.msk сплошное "гнутье пальцев" с картинками и отрицание очевидного. Устал я от вашей тефлоновости.
17.05.2021 в 10:49:30
Да, совсем забыл, еще важная информация для тех, кто захочет нажимную лейку с запорным вентилем. С совсем мизерным давлением такие лейки не будут работать, запираться. От 0,5 бар., если правильно помню. Может быть по факту даже 1 бар маловато быть.
17.05.2021 в 11:47:57
master.msk написал: С совсем мизерным давлением такие лейки не будут работать, запираться. От 0,5 бар., если правильно помню.
Все верно, лейки запирающиеся напором работают от 0,5 бар. Есть и выше.
master.msk написал: информация для тех, кто захочет нажимную лейку с запорным вентилем.
Только это относится не к "лейкам с запорным вентилем", а к лейкам с кнопкой. Вентиль тут ни при чем. Лейку с кнопкой можно и к термостату, и к смесителю подключать.
И еще один момент не забываем: редуктор настраивают в динамике (с небольшим потоком), при закрывании - давление чуток возрастает.
08.09.2024 в 22:04:14
AKI написал: astroev, Главное, что все работает. По крайней мере не сдались сразу, а испробовали все что могли с Watts. Напор давление, температуду до комфорта теперь отрегулировали?
AKI, Гигиенически душ стал снова горячим. И я не могу отрегулировать его до более прохладной температуры. Стоит на самом минимальной температуре. Раз в месяц при снятии показаний счетчиков воды открывал воду и регулировал туда-сюда на клапане температуру, чтобы не застывал. Если уменьшить подачу горячей воды то становится прохладнее. Пока не разбирал, хотел спросить в чем может быть причина?
09.10.2024 в 18:29:03
astroev написал: Пока не разбирал, хотел спросить в чем может быть причина?
В неисправности термостата. Если термостат разборный, то можно заменить картридж.
Но для начала разобраться у вас действительно термостат или просто дивертор, который термостатом не является, но во всякого интернет магазинах обозван термостатом: на картинке не термостат.
09.10.2024 в 21:48:43
Может быть сильно разным давление на ГВС и ХВС... По поводу горячих споров выше. Я ставил скрытый термосмеситель FAR, лейка популярная Oras Bidetta, реле не менее популярное нормальнозакрытое СЕМЕ 1/2-1/2 220В (подключено к клавише включения освещения туалета), вентиль Handgrohe Axor. Работает нормально. В туалете делал поддон, но его не залили ни разу. Ставить гигдуш или нет, каждый решает сам.
09.10.2024 в 21:57:53
мини раковина в туалете, смеситель с гиг душем - просто, дешево, абсолютно безопасно по протечкам (если не открутить лейку), удобно настроить поток и температуру "по руке".
10.10.2024 в 01:26:53
Чем отличается мини-раковина от унитаза? И если термосмеситель, то зачем регулировать температуру?
10.10.2024 в 09:46:29
> мини раковина в туалете
В туалете, стандартной ширины 800мм, необходимой для туалета, нет места для раковины!
10.10.2024 в 09:58:22
sanya1965 написал:
Тем, что в лейке и шланге ни в какой момент времени не создаётся избыточное давление, не возникает опасности протечки в результате разрыва шланга, тем, что не требуется термостат, нужная температура воды создаётся регулировкой смесителя по ощущениям струи в ракоовине. Собственно, об этом уже говорил BV.
10.10.2024 в 10:49:48
master.msk написал:
Как когда-то сказал Техниксан, "Вы просто не умеете их готовить..." ))) Фото решений размещения раковины в маленьком туалете пока, к сожалению, прикрепить не могу из-за технических проблем форума.
10.10.2024 в 11:18:26
sanya1965 написал:
в унитазе руки мыть неудобно :))) Ну и вкусы по температуре у всех разные. Да и напору