10.03.2008 в 23:42:59
ВОт купил себе чугунную ванну. А там нет винта для провода. Куда лучше подсоединять провод ? К винту ножки? или есть ещё какие либо варианты?
11.03.2008 в 11:56:14
dinamit007 написал : На счет заземления ванны:вода в ванной проводит ток, чугун тоже, а эмаль не проводит.
идеальная изоляция ?, не смешите, все заряды стекают в каналью прям по мокрому пластику.
11.03.2008 в 12:18:04
Serg V написал : Жесть... Прочел всю ветку - Тарантино нервно курит... Вопрос простой. Пользуясь феном или электробритвой в стандартной ванной 150х140 смтрудно не задеть ванну коленом. Не дай бог изоляция фена (бритвы) перетерлась, вот тут-то, при заземленной ванне по моему кирдык?
ну зачем так сложно....
Вам вполне хватит и без ванны, если будете стоять голыми ногами на мокром полу....
11.06.2009 в 10:22:21
А для чего используются два провода на ванну в новом (2008г) доме: один плоский оголённый провод сечением 2х15мм, второй жёлтый круглый сечением 6 кв.мм.?
11.06.2009 в 16:19:17
vkl написал : в новом (2008г) доме:
Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов в домах после 2000г выполняется в соответствии с 7 редакцией ПУЭ: "7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе..."
vkl написал : один плоский оголённый провод сечением 2х15мм
Проводник ДСУП для соединения ванны и трубопроводов.
vkl написал : жёлтый круглый сечением 6 кв.мм.?
Проводник ДСУП для подключения ванны к Коробке Уравнивания Потенциалов.
12.06.2009 в 16:17:22
Arr написал : Цитата: Сообщение от vkl один плоский оголённый провод сечением 2х15мм
Проводник ДСУП для соединения ванны и трубопроводов.
Цитата: Сообщение от vkl жёлтый круглый сечением 6 кв.мм.?
Проводник ДСУП для подключения ванны к Коробке Уравнивания Потенциалов.
Спасибо за профессиональный ответ.
16.06.2009 в 13:33:43
Arr написал : то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе..."
да пуэ это обязывает, но я-б категорически это не советовал. Уровнять потенциалы и достаточно.
25.06.2009 в 15:47:16
И всё же - надо ли подсоединять оба провода, которые с описывал выше?
20.10.2011 в 19:05:30
Serg V написал : Жесть... задеть ванну коленом а изоляция фена (бритвы) с утечкой (мое уточнение - вода по шву корпуса затекла... что то типа того), вот тут-то, при заземленной ванне по моему кирдык?
Совершенно точно, сплошной кирдык.... К счастью есть новое чудо техники - УЗО.... оно способно быстро отключить сеть, при утечках тока...
21.12.2011 в 10:49:59
Добрый день! Есть акриловая гидромассажная ванна, стиралка, Оцинкованные стояки, подводка полипропилен... Ванна и стиралка подключены через УЗО двумя новыми линиями (3х2.5)...
Что с чем надо (или ненадо? ) соединить чтоб не ждать сюрпризов? до этого старая чугунная ванна соединялась куском арматуры со стояком ХВС...
21.12.2011 в 20:39:20
Нужно соединить с тем же стояком раму, на которой очевидно крепится запитанная эл-вом помпа, и смеситель, если он установлен на ванне. Так будет правильно, если чугунная ванна была подсоединена ранее тоже правильно. Важнее, чтобы была эффективна защитная линия, подсоединенная при монтаже г/м ванны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу