Аватар пользователя
Vega

Местный

Регистрация: 19.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

10.03.2008 в 23:42:59

ВОт купил себе чугунную ванну. А там нет винта для провода. Куда лучше подсоединять провод ? К винту ножки? или есть ещё какие либо варианты?

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

11.03.2008 в 11:56:14

dinamit007 написал : На счет заземления ванны:вода в ванной проводит ток, чугун тоже, а эмаль не проводит.

идеальная изоляция ?, не смешите, все заряды стекают в каналью прям по мокрому пластику.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111392

11.03.2008 в 12:18:04

Serg V написал : Жесть... Прочел всю ветку - Тарантино нервно курит... Вопрос простой. Пользуясь феном или электробритвой в стандартной ванной 150х140 смтрудно не задеть ванну коленом. Не дай бог изоляция фена (бритвы) перетерлась, вот тут-то, при заземленной ванне по моему кирдык?

ну зачем так сложно....

Вам вполне хватит и без ванны, если будете стоять голыми ногами на мокром полу....

0
Аватар пользователя
vkl

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 172

11.06.2009 в 10:22:21

А для чего используются два провода на ванну в новом (2008г) доме: один плоский оголённый провод сечением 2х15мм, второй жёлтый круглый сечением 6 кв.мм.?

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

11.06.2009 в 16:19:17

vkl написал : в новом (2008г) доме:

Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов в домах после 2000г выполняется в соответствии с 7 редакцией ПУЭ: "7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе..."

vkl написал : один плоский оголённый провод сечением 2х15мм

Проводник ДСУП для соединения ванны и трубопроводов.

vkl написал : жёлтый круглый сечением 6 кв.мм.?

Проводник ДСУП для подключения ванны к Коробке Уравнивания Потенциалов.

0
Аватар пользователя
vkl

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 172

12.06.2009 в 16:17:22

Arr написал : Цитата: Сообщение от vkl один плоский оголённый провод сечением 2х15мм

Проводник ДСУП для соединения ванны и трубопроводов.

Цитата: Сообщение от vkl жёлтый круглый сечением 6 кв.мм.?

Проводник ДСУП для подключения ванны к Коробке Уравнивания Потенциалов.

Спасибо за профессиональный ответ.

  1. Итого, жёлтый провод от КУП я подсоединяю к ванне. Чтобы уравнять потенциал ванны и ЧЕГО ЕЩЁ? Больше то к этой коробке ничего из оборудования не подключено (второй провод от коробки идёт в отверстие в стеновой плите, ориентировочно на землю в квартирном щитке)
  2. Для чего дополнительно соединять ванну и трубопроводы? Чтобы трубопроводы через мою ванну получили такой же потенциал, как земля в квартирном щитке? Особенно странно, учитывая, что все стояки и трубы в кваритре изновья сделаны из полипропилена.
0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

16.06.2009 в 13:33:43

Arr написал : то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе..."

да пуэ это обязывает, но я-б категорически это не советовал. Уровнять потенциалы и достаточно.

0
Аватар пользователя
vkl

Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 172

25.06.2009 в 15:47:16

И всё же - надо ли подсоединять оба провода, которые с описывал выше?

0
Аватар пользователя
Alex_I

Местный

Регистрация: 01.07.2007

Котлас

Сообщений: 17

20.10.2011 в 19:05:30

Serg V написал : Жесть... задеть ванну коленом а изоляция фена (бритвы) с утечкой (мое уточнение - вода по шву корпуса затекла... что то типа того), вот тут-то, при заземленной ванне по моему кирдык?

Совершенно точно, сплошной кирдык.... К счастью есть новое чудо техники - УЗО.... оно способно быстро отключить сеть, при утечках тока...

0
Аватар пользователя
Denis_A

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Москва

Сообщений: 35

21.12.2011 в 10:49:59

Добрый день! Есть акриловая гидромассажная ванна, стиралка, Оцинкованные стояки, подводка полипропилен... Ванна и стиралка подключены через УЗО двумя новыми линиями (3х2.5)...

Что с чем надо (или ненадо? ) соединить чтоб не ждать сюрпризов? до этого старая чугунная ванна соединялась куском арматуры со стояком ХВС...

0
Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

21.12.2011 в 20:39:20

Нужно соединить с тем же стояком раму, на которой очевидно крепится запитанная эл-вом помпа, и смеситель, если он установлен на ванне. Так будет правильно, если чугунная ванна была подсоединена ранее тоже правильно. Важнее, чтобы была эффективна защитная линия, подсоединенная при монтаже г/м ванны.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу