Аватар пользователя
sscelet

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Владимир

Сообщений: 8

20.11.2015 в 19:53:34

Mazayac, Сначало трубы были в стене (стоял регистр) ,потом у пола (радиатор на кухне и в комнате за стеной).Сейчас как на 3-ем фото.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.11.2015 в 11:27:52

Эх и ужас. Однако никакого автономного отопления на фото нет (АО - это свой котёл в квартире), и на стояках живого места нет, если только пробовать параллельно радиатору, ближайшему к санузлу, подключаться.

0
Аватар пользователя
Undefined

Местный

Регистрация: 07.03.2011

Ульяновск

Сообщений: 26

21.11.2015 в 13:44:25

Слишком длинная магистраль получается и трудоёмкая в плане обходов всех препятствий. Если плитка на полу не очень дорогая (и её не жалко отломать вместе с клеем), проще и дешевле сделать тёплый пол. Электричества ест немного и ногам приятно,а по мне - это главное,когда выходишь из душа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

21.11.2015 в 14:13:49

sscelet написал : Сейчас как на 3-ем фото.

Вам не страшно свариться заживо в кипятке?

0
Аватар пользователя
aleksandr36

Местный

Регистрация: 21.11.2015

Екатеринбург

Сообщений: 1

21.11.2015 в 15:12:34

Здравствуйте! Извините, если пишу не в той теме, нужна помощь специалистов: Подключил полотенцесушитель, но он горячий только тогда, когда мы сами открываем горячую воду, 10 минут и снова холодный. Дом новостройка, стояки в 8 метрах от нашей квартиры. Может кто может подсказать в чем проблема, а главное, как ее решить? на фото один из способов моего подключения

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2015 в 15:41:31

aleksandr36 написал : Подключил полотенцесушитель, но он горячий только тогда, когда мы сами открываем горячую воду, 10 минут и снова холодный. Дом новостройка, стояки в 8 метрах от нашей квартиры. Может кто может подсказать в чем проблема, а главное, как ее решить? на фото один из способов моего подключения

Причина в отсутствии перепада давлений на подаче и обратке (рециркуляции) ГВС. Т.е. отсутствует рециркуляция ГВС. Ну и ПС желательно было подключить по диагонали "верх-низ", чтобы образовывалась гравитационная циркуляция. _ Насколько понял, ввод воды справа на фото. Ввод воды от застройщика сделан МП необжимными фитингами, или это уже самодеятельность? Почему нет запорных кранов на подаче и обратке ГВС?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

21.11.2015 в 16:11:57

MegaDocent написал : Имеется ванная. Стояка отопления и полотенцесущителя в ванной нету. В ванной довольно прохладно - очень хорошая тяга в вытяжной вентиляции, воздух засасывает через дверь, в итоге зимой мыться холодно.

Вообще-то в ванной комнате должно быть 25 °C. По ПП 354 и ГОСТ Р 51617-2000. Дёргайте УК, пусть рожают вам нужную температуру. Или юриста, чтобы прочистил УК рожальный орган. Дорогого не обязательно, т.к. случай простой и прочистка допускается очень жёсткая :), а оплату дорогого суд не вернёт.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2015 в 18:21:00

psnsergey написал : Вообще-то в ванной комнате должно быть 25 °C. По ПП 354 и ГОСТ Р 51617-2000.

:applause:

0