21.07.2014 в 15:19:35

Состояние стяжки пока никак не изменяется. С верхнего слоя сметаются веником камушки из рытвин. После обильных поливаний и укрытия пленкой, местами поверхность сухая, местами вообще мокрая и не сохнет. Может из за разного прогрева. В одну комнату весь день солнце светит, в другую комнату и ванну не попадает. От прямых солнечных лучей окна завешены. На улице жарко, и высокая влажность. Пока выполняются другие строительные работы. Как грамотно замешать смесь из песка, цемента, пластификатора и фибры, чтобы после высыхания стяжки залить уровень в 2 см по маякам? Каким грунтом пройти стяжку перед нанесением нового слоя (бетоноконтакт или что то другое)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

21.07.2014 в 16:15:48

iMaks написал : Как грамотно замешать смесь из песка, цемента, пластификатора и фибры, чтобы после высыхания стяжки залить уровень в 2 см по маякам?

Не сможете сделать безусадочную смесь. Это главное.

Купить Основит Т-41, или Плитонит.... не помню номер... но они тоже дают усадку. (разве,что делить их потом на квадраты по метру усадочными швами...) И ....смесь с усадкой легко может оторваться от слабого основания....

Поэтому наверное лучшее решение - БЕЗУСАДОЧНЫЙ Гипсовый ровнитель... допускающий 2см толщины... и в описании "для теплых полов".

iMaks написал : Каким грунтом пройти стяжку перед нанесением нового слоя

хорошая ГГП = Форбо 050, Кнауф Тифенгрунт, Церезит СТ-17 и... тд...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

21.07.2014 в 16:18:22

Sever-1 написал : Сообщение от BV
.... почему не оргалит? Это шутка? Сомнительно. -Тонкий материал. (ну если в 4-5 слоев)

ну а что.... :) Народ же умудряется класть плитку на пленочный теплый пол и потом спрашивает - "а почему она вся гуляет и бухтит?" :)

Ну а если серьёзно - фанера будет еще большим барабаном, тк нормально приклеить её к слабому основанию, либо очень дорого, либо нереально.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21358

21.07.2014 в 22:11:23

iMaks написал : Как грамотно замешать смесь из песка, цемента, пластификатора и фибры, чтобы после высыхания стяжки залить уровень в 2 см по маякам?

всё свалить в тазик и мешать при помощи миксера, пока всё хорошо не перемешается. Вот это будет грамотно))) Воды по вкусу, но поменьше.

iMaks написал : Каким грунтом пройти стяжку перед нанесением нового слоя

если стяжка слабая (пылит), то грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения. Это для укрепления основания (вашей нынешней стяжки). когдагрунтовка высохнет, то, поскольку новый слой будет тонким, -вам понадобится ещё и адгезионная прослойка, и самое эффективное, это, как уже говорено, тонкий слой наливайки. Напомню:

Грэй написал : амазывать на стяжку тонкий слой клея, и сразу же, пока влажный, накрывать ЦПС-ом. С той же целью, и с тем же успехом можно использовать наливайку.

0
Sever-1
Sever-1
Резидент

Регистрация: 04.12.2011

Мурманск

Сообщений: 3065

22.07.2014 в 00:45:49

BV написал : ну а что.... :) Народ же умудряется класть плитку на пленочный теплый пол и потом спрашивает - "а почему она вся гуляет и бухтит?" :) Ну а если серьёзно - фанера будет еще большим барабаном, тк нормально приклеить её к слабому основанию, либо очень дорого, либо нереально.

Если на фанеру тонкий слой (чего бы-то ни было) - то совершенно согласен. А вот если 5 см стяжки + клей и керамогранит - тады даже не ойкнет... - такая-то масса! (сосед так делал). Зима прошла, пол включал.. - вроде все нормально... Какими смесями - не скажу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

22.07.2014 в 01:02:21

Sever-1 написал : А вот если 5 см стяжки + клей и керамогранит - тады даже не ойкнет... -

все так, только если лист фанеры не опирается на пару камней в двух трех точках... а то не только ойкнет, но и стяжка треснет со временем...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

22.07.2014 в 01:05:26

Грэй написал : Это для укрепления основания (вашей нынешней стяжки). когдагрунтовка высохнет, то, поскольку новый слой будет тонким, -вам понадобится ещё и адгезионная прослойка, и самое эффективное, это, как уже говорено, тонкий слой наливайки. Напомню:

Если грунтовка недостаточно глубоко и хорошо укрепит стяжку, то новый слой может прекрасно оторваться вместе с адгезионным слоем по мясу стяжки - то есть когезионно. Поэтому и говорю, что безопаснее по уже ВЫСОХШЕЙ стяжке - безусадочную смесь.

0
Sever-1
Sever-1
Резидент

Регистрация: 04.12.2011

Мурманск

Сообщений: 3065

22.07.2014 в 01:08:16

BV написал : все так, только если лист фанеры не опирается на пару камней в двух трех точках... а то не только ойкнет, но и стяжка треснет со временем...

15 или 18 мм фанерный лист опирается на ровную поверхность полистирольных плит. Без всяких лаг и брусов...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

22.07.2014 в 01:13:30

Sever-1 написал : 15 или 18 мм фанерный лист опирается на ровную поверхность полистирольных плит. Без всяких лаг и брусов...

А зачем там фанера в принципе? Смысл какой? Или плиты берем толще, или делаем слой стяжки толще....

0
Sever-1
Sever-1
Резидент

Регистрация: 04.12.2011

Мурманск

Сообщений: 3065

22.07.2014 в 01:18:06

BV написал : А зачем там фанера в принципе? Смысл какой? Или плиты берем толще, или делаем слой стяжки толще....

Честно сказать - Х.З. ... Обычно народ фанеру стелил на лаги.. А тут: скорее всего - кто как насоветовал...)))) Кто увереннее говорит - того мнение и авторитетнее... *** Подскажите, у кого был опыт. Мне все покоя не дает теплый пол на лоджии. Если утеплять пол на лоджии БЕЗ лаг..., поверхность - керамогранитная плитка. Но на одной стороне планируется установить холодильник, шкаф... - то так или иначе, но пол необходимо усилить - как бы полистироловое утепление не проволилось. Как грамотнее поступить? Не металлическую же раму варить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123156

22.07.2014 в 01:33:28

Sever-1 написал : как бы полистироловое утепление не проволилось.

а ничего, что ЭППС укладывают под аэродромные покрытия и автомобильные дороги? :) ЭППС должен быть большой плотности, предназначенный для полов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.