Привет КОЛЛЕГИ ! Извините за долгое отсутствие, РАБОТА . Prok12 все правильно объяснил !!! + ЕСЛИ действительно 12-этаж концевой т.е. заканчевается петлей без автовоздушника , то никакой циркуляции из за воздушной пробки НЕ БУДЕТ!!!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.07.2014 в 21:36:28

ЮрийАлекс написал : Переваривать отводы, по-моему, я не имею права -это общедомовое хозяйство ( ответственность УК). С тем же успехом (я думаю, что даже значительно эффективней) было бы вставить в байпас заужение (сейчас от дюймового диаметра) или кран.

Первое ничему не противоречит, никому не вредит. Да и не требуется в данном случае - достаточно убрать ямы из труб и сделать сами трубы нормального сечения. За второе "эффективное" решение надо сразу ручонки отрывать, ибо вот оно противоречит законам бумажным и общечеловеческим. Повторюсь ещё разок, мне не лень: правильно подключённый ПС работает вообще без заужений стояка, и тем более без перекрытия байпаса. Решать корявость своего подключения за счёт соседей по стояку - самое последнее скотство.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125033

27.07.2014 в 21:46:57

ЮрийАлекс написал : Переваривать отводы, по-моему, я не имею права -это общедомовое хозяйство ( ответственность УК).

По согласованию с УК - легко. Рисуете схему что есть, и как хотите сделать - и пишете заявление на имя дир-ра УК. Ставите визу гл инженера на схеме "разрешаю" Оплачиваете по квитанции УК отключение стояков. Делаете работы. Приглаете из УК гл. инж или слесаря (если ему доверяет гл инж) - пусть примет работы и скажет все ОК. Все.

0
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
Местный

Регистрация: 20.03.2013

Москва

Сообщений: 143

29.07.2014 в 08:30:16

Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо вам, господа знатоки! Если я правильно понял, основная причина проблемы состоит в том, что изначально СТРОИТЕЛИ завысили расположение отводов:180 и 150 см. соответственно. В этом случае мне необходимо было вешать свой ПС значительно выше ( на 50..70 см), то есть под потолок. Таким образом, я изначально был обречен...... С другой стороны, в других квартирах ПС тоже не должен работать, если они не переваривали подводы. Что вы можете сказать об установке подкачивающего насоса в систему ПС? Е ть ли у вас такой опыт? Заранее спасибо.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.07.2014 в 08:37:42

ЮрийАлекс написал : Если я правильно понял, основная причина проблемы состоит в том,

  • что до сих пор нет схемы вашего подключения с точными размерами. Вы будете знать - что советы вам дают исходя из однозначного понимания что там у вас в реале.
0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.07.2014 в 08:51:18

ЮрийАлекс написал : Что вы можете сказать об установке подкачивающего насоса в систему ПС? Е ть ли у вас такой опыт?

Моветон :(

0
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
Местный

Регистрация: 20.03.2013

Москва

Сообщений: 143

29.07.2014 в 11:17:29

[QUOTE=Alex-Alex;4646722]- что до сих пор нет схемы вашего подключения с точными размерами.

См.сообщение 74 с дополнением 87.... Заранее спасибо

0
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
Местный

Регистрация: 20.03.2013

Москва

Сообщений: 143

29.07.2014 в 11:19:00

[QUOTE=ЮрийАлекс;4646715]Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо вам, господа знатоки! Если я правильно понял, основная причина проблемы состоит в том, что изначально СТРОИТЕЛИ завысили расположение отводов:180 и 150 см. соответственно. В этом случае мне необходимо было вешать свой ПС значительно выше ( на 50..70 см), то есть под потолок. Таким образом, я изначально был обречен...... С другой стороны, в других квартирах ПС тоже не должен работать, если они не переваривали подводы.

Что вы думаете по этому поводу?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125033

29.07.2014 в 11:29:10

ЮрийАлекс написал : Что вы думаете по этому поводу?

то, что надоело толочь воду в ступе :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.07.2014 в 12:56:32

BV написал : то, что надоело толочь воду в ступе

Присоединяюсь. Больше ни одного комментария до появления осмысленных данных.

0
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
Местный

Регистрация: 20.03.2013

Москва

Сообщений: 143

12.08.2014 в 06:21:30

В завершении темы хочу еще раз сказать всем участникам обсуждения БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Теперь о результатах. Вопреки всем вашим пессиместическим прогнозам и предсказаниям мой ПС заработал!!!!!!! Причем без какого-либо моего вмешательства. Все-таки мой сантехник оказался прав. В настоящее время ПС огненный, полностью прогрелся, несмотря на все упомянутые Вами геометрические соотношения.. Кстати, на досуге попробуйте объяснить (хотя бы себе) причину это "чуда". Я думаю, вам наверное это обсуждение (принимая во внимание конечный результат) тоже было небесполезно. Еще раз спасибо. Желаю успехов и на будущее поменьше категоричности в суждениях и выводах.